Ребята, всех приветствую!
Настроил данный регулятор, на сигнализацию по превышению заданной температуры.
В итоге, при превышении установленной Т, на панели загорается индикация СИГ а на выходе 2 (5-6) контакт реле не замыкается.
М.б. этот параметр (работа выхода 2) задается в настройках?
Помогите разобраться.
Заранее спасибо.

maximov2009
01.07.2019, 04:29
Добрый день. Логика работы настраивается в параметре ConF
Вам должна подойти логика ?
1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 не задействован.
1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 не задействовано.
2.U = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
2.П = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
3.U = ВУ1 Uлогика, верхний порог;
ВУ2 Uлогика, нижний порог;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.

По умолчанию стоит 1.U, если это так, то при горящей лампочке СИГ, выходное реле выхода 2 должно быть замкнуто.
Может не тем сопротивлёметром проверяете работу выхода?

С уважением.

Аndrew
01.07.2019, 07:10
Добрый день. Логика работы настраивается в параметре ConF
Вам должна подойти логика ?
1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 не задействован.
1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 не задействовано.
2.U = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
2.П = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
3.U = ВУ1 Uлогика, верхний порог;
ВУ2 Uлогика, нижний порог;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.

По умолчанию стоит 1.U, если это так, то при горящей лампочке СИГ, выходное реле выхода 2 должно быть замкнуто.
Может не тем сопротивлёметром проверяете работу выхода?

С уважением.

Работу выхода проверяю обычным мультиком... при режиме 1.U не работает...в итоге перешел на режим 3.U и взял сигнал с 1 выхода.

maximov2009
01.07.2019, 09:26
Если при первой логике(по умолчанию) реле не срабатывает ни до ни после порога, то скорее всего либо релюшка не работает, либо контакт между реле и клеммой потерялся.
В принципе при сработке должен быть щелчок слышен.
Если Вам нужно только для сработки сигнализации, то и Ваш вариант пойдёт.
С уважением.

Аndrew
01.07.2019, 12:03
Если при первой логике(по умолчанию) реле не срабатывает ни до ни после порога, то скорее всего либо релюшка не работает, либо контакт между реле и клеммой потерялся.
В принципе при сработке должен быть щелчок слышен.
Если Вам нужно только для сработки сигнализации, то и Ваш вариант пойдёт.
С уважением.

ТОже так подумал, релюшка щёлкает. Если бы выход из ситуации не нашел, разобрал бы....
Ещё вопрос, не подскажите как настроить, что бы при нагреве температура не выходила за пределы уставки.
Сейчас дома эксперементирую, в банке с водой датчик и ТЭН, уставка 50 градусов, при включении Т возрастает до 55, причём после 50, сигнал продалжает подаваться на ТТР. При падении такая же история, может упасть до 47 но не включиться. Регулировка по ПИД.
Спасибо.

maximov2009
01.07.2019, 12:22
Всё зависит от динамичности процесса.
Если он не динамичный, возможно Вам ПИД вообще не нужен.
И какой выход Вы используете для регулировки?
С уважением.

Аndrew
01.07.2019, 15:02
Всё зависит от динамичности процесса.
Если он не динамичный, возможно Вам ПИД вообще не нужен.
И какой выход Вы используете для регулировки?
С уважением.

Прибор будет стоять на автоклаве(электрический), в момент продувки автоклава будет происходить нагрев до 100 градусов, после продувки и закрытии клапана(крана) при поднятии давления до 2кг. температура должна подняться до 120(теоретически). Вот эти 120градусов и нужно контролировать.
Про выход немного не понял, ТТР подключено к выходу куда и должно подключаться по схеме(7-8), если Вы про это.
Спасибо.

U-M
01.07.2019, 18:48
при включении Т возрастает до 55, причём после 50, сигнал продалжает подаваться на ТТР. При падении такая же история, может упасть до 47 но не включиться. Регулировка по ПИД.
Спасибо.

Здравствуйте.

Ситуация с ПИД аналогична моей. Тоже ТРМ500 (с одним экраном) тоже ПИД и ТТР. И тоже перерегулировка... Я прибор сдал в СЦ (пока тишина).

Ну и для ТП ОВЕНа - внимание-то обратите - уже 2 случая с перерегулировкой и ПИД...

Аndrew
01.07.2019, 19:34
Здравствуйте.

Ситуация с ПИД аналогична моей. Тоже ТРМ500 (с одним экраном) тоже ПИД и ТТР. И тоже перерегулировка... Я прибор сдал в СЦ (пока тишина).

Ну и для ТП ОВЕНа - внимание-то обратите - уже 2 случая с перерегулировкой и ПИД...

Здравствуйте!
Да, читал Вашу тему. Просто возможно мы с Вами не знаем(не понимаем) как должен работать ПИД регулятор, ну по крайней мере я в этом не силён.
Но опять же! Просто не понимаю самого простого, зачем продолжать нагрев если температура уже превышена и опять же не нагревать когда она уже свалилась!?
Спасибо.

maximov2009
02.07.2019, 04:21
Добрый день.
Нужно пробовать автонастройку непосредственно на объекте.
А вообще то ТРМ 500 изначально позиционировался как простенький и дешёвый регулятор для простейших печек, типа муфельных и бытовых котлов и нагревателей. Поэтому и сделали такие выхода.
То есть изначально на ПИД большой акцент и не делался. И судя по отзывам как раз проблема с ПИД на высокоточных процессах, чего в ТРМ500 и не закладывалось.
По опыту - лучше всего ПИД держит на ТРМ101 и ТРМ10 ТРМ212.
С уважением.

Аndrew
02.07.2019, 08:30
Добрый день.
Нужно пробовать автонастройку непосредственно на объекте.
А вообще то ТРМ 500 изначально позиционировался как простенький и дешёвый регулятор для простейших печек, типа муфельных и бытовых котлов и нагревателей. Поэтому и сделали такие выхода.
То есть изначально на ПИД большой акцент и не делался. И судя по отзывам как раз проблема с ПИД на высокоточных процессах, чего в ТРМ500 и не закладывалось.
По опыту - лучше всего ПИД держит на ТРМ101 и ТРМ10 ТРМ212.
С уважением.
Доброе утро! :)
Теперь ситуация стала ещё интереснее. Все эксперементы которые я проводил ранее были без АНР. Сегодня сделал АНР и работа ТРМ только ухудшилась, при уставке 50, до 50ти градусов происходит интенсивный нагрев, после 50 в течении минут 15ти постепенно догоняет до кипения.
Вот теперь вообще ничего не понимаю.
Спасибо.

maximov2009
02.07.2019, 10:58
Добрый день.
Если можно, скиньте все настройки. Можно на почту maximov2009@mail.ru или в личку.
Посмотрите в первую очередь параметр:
Начальная мощность P.ini
Значения 0.00...100.0;
РПОС = последнее значение
при автоматическом
управлении.
По умолчанию стоит, что начинать нужно с последней мощности, на которой остановился предыдущий сеанс.
Попробуйте там поставить 0. Тогда регулировка будет начинаться с 0. И снова сделать автонастройку.
Только автонастройка должна быть не в стакане воды, а на реальном объекте.
ПИД регулятор адекватно работает только в случае отбора (потери) тепла. А у Вас в стакане его практически нет.
С уважением.

Аndrew
02.07.2019, 19:10
Добрый день.
Если можно, скиньте все настройки. Можно на почту maximov2009@mail.ru или в личку.
Посмотрите в первую очередь параметр:
[09:08, 1.7.2019] Андрей Д: Неее это мало! Нужен нормальный стандартный лист.
[09:08, 1.7.2019] Андрей Д: У тебя же есть на складе.
Значения 0.00...100.0;
РПОС = последнее значение
при автоматическом
управлении.
По умолчанию стоит, что начинать нужно с последней мощности, на которой остановился предыдущий сеанс.
Попробуйте там поставить 0. Тогда регулировка будет начинаться с 0. И снова сделать автонастройку.
Только автонастройка должна быть не в стакане воды, а на реальном объекте.
ПИД регулятор адекватно работает только в случае отбора (потери) тепла. А у Вас в стакане его практически нет.
С уважением.

Выбрал всё, что отличается от уставок по умолчанию:
Пропорциональная составляющая - 6,205
Интегральная составляющая - 1417 (запятую не пропустил, хотя по инструкции и при установке в ручную предел этой уставки 999.9)
Дифференциальная оставляющая - 141,7
По поводу начльной мощности, данная настройка появляется при функции дискретного входа РУЧ1, РУЧ2, я же настроил на П-С. Т.е. если я правильно понял при П-С данная функция не активна!? При РУЧ1 стоит по умолчанию Р-ПОС
Вроде бы ничего не пропустил.
Спасибо.