Просмотр полной версии : CoDesys 3/5 Sp11 и Modbus_Slave_COM_Port.xError



Serrk
26.06.2019, 17:32
Использовал переменную Modbus_Slave_COM_Port.xError для контроля работы порта 485. Подскажите, где взять её в CoDesys 3.5 Sp11 или как она там называется. Просто в проекте Slav был версии 3.5.4.0 , а CoDesys 3.5 Sp11 Modbus_Slave 3.5.11.4 такую переменную не понимает.

Евгений Кислов
26.06.2019, 18:44
Использовал переменную Modbus_Slave_COM_Port.xError для контроля работы порта 485. Подскажите, где взять её в CoDesys 3.5 Sp11 или как она там называется. Просто в проекте Slav был версии 3.5.4.0 , а CoDesys 3.5 Sp11 Modbus_Slave 3.5.11.4 такую переменную не понимает.

В SP11 используется Modbus Slave версии 3.5.10.30.
В ней этот флаг есть и доступен точно также, как и в старых версиях:

43323

Serrk
26.06.2019, 19:37
Спасибо разобрался

Coolboy
17.06.2024, 22:47
Пришлось обновить рабочий ПК.
Установил все , но нет переменной xError
Библиотека IoDRVModbus стоит...

Помогите!!!

Евгений Кислов
18.06.2024, 07:09
Пришлось обновить рабочий ПК.
Установил все , но нет переменной xError
Библиотека IoDRVModbus стоит...

Помогите!!!

Добрый день.
Пожалуйста, напишите мне в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk.
Во всём разберёмся и со всеми вопросами поможем.

Coolboy
18.06.2024, 08:58
Евгений благодарю вас за оперативность.
Вопрос решил.

Проблема во 2 вкладке любого модуля ВВ, при обновлении там устанавливается тип отличный от "ModbusSlaveComPort_Diag"
Вышел так:
Обновляю любой 1 модуль, в нём устанавливается тип "Саа_какойто" И xError не работает.
Во всех остальных ставиться самый первый тип.

Далее удаляем модуль который обновили и добавляем его заново.
Всё пашет ;)