PDA

Просмотр полной версии : ПЛК кирпич



Дмитрий951
26.06.2019, 13:48
Доброго времени суток всем

Такая проблема - после обновления прошивки ПЛК 110-30 на актуальную, скачанную с офф. сайта Owen, у контроллера перестали работать все коммуникационные порты (RS-232, Ethernet, RS-232 Debug, USB). Не удается подключиться ни по одному способу.

Вопрос к вам, уважаемые форумчане - есть ли теперь возможность как то вернуть плк в работоспособное состояние? Или только выбросить?

Всем заранее спасибо за помощь!

Uniqum
26.06.2019, 14:06
Попробуй подключиться во время подачи питания. Т.е. Онлайн-подключение и подать питание на контроллер

YuriBel
26.06.2019, 15:06
Снимите лог при включении питания, может быть это что-то прояснит.

Aleksandr
26.06.2019, 20:41
Попробуйте перепрошить с использованием bat-файла. У меня такое было когда обновил через UpdateCore.

Zemlak78
10.07.2019, 09:33
Добрый день. ПЛК110-24.30.Р-М. После записи файла программы в ПЛК происходит следующее. В режиме On-line проект исполняется на ура. После выхода из on-line (отключение связи)- проект также работает без замечаний. Далее, если снять на короткий промежуток времени питание с ПЛК и подать его вновь может произойти следующаяя ситуация, как в названии темы. Программа не запускается. Индикатор "работа" преодически гаснети на короткий промежуток времени и загорается вновь. После нескольких снятий и подачи питания проект в ПЛК всё же запускается и работает до следующего снятия питания. До этого была аналогичная проблема, как в 1-м посте темы. Решилась советом из 2-го поста этой темы.

capzap
10.07.2019, 09:39
Добрый день. ПЛК110-24.30.Р-М. После записи файла программы в ПЛК происходит следующее. В режиме On-line проект исполняется на ура. После выхода из on-line (отключение связи)- проект также работает без замечаний. Далее, если снять на короткий промежуток времени питание с ПЛК и подать его вновь может произойти следующаяя ситуация, как в названии темы. Программа не запускается. Индикатор "работа" преодически гаснети на короткий промежуток времени и загорается вновь. После нескольких снятий и подачи питания проект в ПЛК всё же запускается и работает до следующего снятия питания. До этого была аналогичная проблема, как в 1-м посте темы. Решилась советом из 2-го поста этой темы.

непробовали создать загрузочный проект?

Zemlak78
10.07.2019, 10:42
непробовали создать загрузочный проект?

Создан и загружен с самого начала. Файл с расширением PRG (исправил)

capzap
10.07.2019, 10:48
тоже самое будет происходить если загрузочный проект будет состоять из ;

Zemlak78
10.07.2019, 10:57
В смысле пустой проект?

Zemlak78
10.07.2019, 11:06
Ок.
Возможно я что-то недопонял.
1. открыт готовый файл с расширением PRO в CODESys
2. Команда "создание загрузочного проекта". Создан файл с расширением PRG
3. Команда "записать файл в ПЛК".
4. Команда "Сброс" (перезапуск).
5. ПЛК в режиме работа. Порограмма выполняется.
6. Разрываю соединение, команда "Отключение"
7. Снимаю питание.
8. ПЛК -кирпич

Zemlak78
10.07.2019, 11:20
Сейчас попробывал сбросить ПЛК к заводским настройкам. Ситуация аналогичная. Индикатор работа мигает. При Последующем переключении питания всё же загрузка внутренней ОС происходит и "Работа" горит непрерывно. Что с ПЛК? Как решить данную проблему?

capzap
10.07.2019, 11:44
Ок.
Возможно я что-то недопонял.
1. открыт готовый файл с расширением PRO в CODESys
2. Команда "создание загрузочного проекта". Создан файл с расширением PRG
3. Команда "записать файл в ПЛК".
4. Команда "Сброс" (перезапуск).
5. ПЛК в режиме работа. Порограмма выполняется.
6. Разрываю соединение, команда "Отключение"
7. Снимаю питание.
8. ПЛК -кирпич

проект прошедший компиляцию
выполнить пункты в такой последовательности 5 -> 2 -> 6

Zemlak78
10.07.2019, 13:12
5 - 2 - 6...После пункта 6 ничего не происходит. После снятия питания и повторной подачи программа запускается и исполняется штатно. Далее. Повторно снимаем питание с контроллера и опять подаём. Здесь может быть 2 варианта: 1. Контроллер переходит в режим работа и программа запускается. 2. Контроллер индицирует индикатором работа повреждение ядра ОС (п. 3.4.4. руководства) кратковременно гаснет и загорается на продолжительныый период. В этом случае отсутствует индикация входных сигналов. Программа не запускается. Повторное переключение питания (от 1 до 3..4 раз) возвращает плк к работе. Это происходит как я писал ранее, не только с залитым проектом но и с полностью чистым, сброшенным к заводским ПЛК.

capzap
10.07.2019, 14:06
в сервисный центр обратитесь

Zemlak78
13.07.2019, 09:37
слов нет... (