PDA

Просмотр полной версии : Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)



Сергей Лысов
25.06.2019, 11:32
Всем привет!

Мы завершили разработку сетевого шлюза ПВ210 (https://www.owen.ru/product/pv210).
43288
Сетевой шлюз ПВ210
Шлюз предназначен для подключения приборов с RS-485 к облачному сервису OwenCloud (https://www.owen.ru/owencloud) по технологии Wi-Fi.
Для работы шлюзу требуется доступ в интернет. Для этого ПВ210 нужно подключить к существующей точке доступа Wi-Fi.
Шлюз ПВ210 передаёт данные только с OwenCloud. Устройство не предназначено для передачи данных в другие облачные сервисы или локальные SCADA.

Схема применения ПВ210
43289

Ключевые особенности ПВ210

Интерфейс RS-485, можно подключить до 32-х устройств к одному шлюзу
Позволяет подключить приборы с протоколами Modbus RTU/ASCII
Простая настройка: достаточно ввести название и пароль действующей Wi-Fi сети
Настройка через microUSB или WiFi
Съёмная антенна в комплекте
Две модификации по напряжению питания: ~85…264 В или =10...48 В
Диапазон температур эксплуатации: -20…+55 °C

Универсальный конфигуратор
Шлюз ПВ210 настраивается через ОВЕН Конфигуратор.
ОВЕН Конфигуртор - общая программа для настройки разных линеек оборудования ОВЕН.
Кроме ПВ210, через конфигуратор можно настроить: шлюзы ПЕ210 (https://www.owen.ru/product/pe210), модули Мх210 (https://www.owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210), контроллеры КТР121 (https://www.owen.ru/product/ktr121_02) и СУНА121 (https://www.owen.ru/product/suna_121)

43316

Подробное описание и документация на прибор:

https://www.owen.ru/product/pv210

Aviator_VZh
11.07.2019, 17:20
При начальной настройке и подключении к шлюзу как к точке доступа просится вебморда. Тогда настройку на объекте можно будет делать с любого устройства и не обязательно таскать с собой ноут.

Сергей Лысов
12.07.2019, 15:47
При начальной настройке и подключении к шлюзу как к точке доступа просится вебморда. Тогда настройку на объекте можно будет делать с любого устройства и не обязательно таскать с собой ноут.

Да, настройка через веб - удобный инструмент, когда все устройства можно настроить через браузер. К сожалению, не все slave-устройства с RS-485 можно настроить через веб и для их настройки всё равно придётся использовать ноутбук :(

Sadovnik
15.07.2019, 22:15
Возможно ли при помощи этого шлюза подключить к OwenCloud оборудование не Owen, работающее по протоколу Modbus RTU?
В частности интересует отображение состояния адресной системы сигнализации Рубеж
в которой имеется модуль сопряжения МС-КП, предназначенный для "интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU".

melky
15.07.2019, 22:57
странно, встречал шлюзы, в которых можно настроить ЛЮБОЕ Modbus устройство через WEB, как и шлюзы, где на каждый чих требуется компьютер.
Первые гораздо удобнее, нежели вторые. Проверенно неоднократно.

ASo
16.07.2019, 06:37
Эээээ.... Это если модбас устройство настраивается по модбас.
Почему ОВЕН до сих пор тянет настройку модулей исключительно по своему протоколу - мне не понятно. Особые проблемы из-за множества адресов на них.

melky
16.07.2019, 09:12
ASo не важно как настраивается САМО устройство, речь идет о настройке связи между шлюзом и устройством с заранее известными параметрами. Которые можно задать еще на столе, привезти на объект где стоит шлюз, зайти в его web морду с планшета и связать между собой. Вот о чем говорят люди.

Когда шлюз конфигурируется программой с прошивкой шлюза - пример adfweb, откровенное гавно... и пусть не обижаются :)

Сергей Лысов
16.07.2019, 13:04
Возможно ли при помощи этого шлюза подключить к OwenCloud оборудование не Owen, работающее по протоколу Modbus RTU?
В частности интересует отображение состояния адресной системы сигнализации Рубеж
в которой имеется модуль сопряжения МС-КП, предназначенный для "интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU".

Чтобы подключить к шлюзам ПМ (https://owen.ru/product/pm210)/ПЕ (https://owen.ru/product/pe210)/ПВ210 (https://owen.ru/product/pv210) стороннее оборудование, оно должно:
1. Иметь RS-485
2. Поддерживать протокол Modbus RTU или Modbus ASCII
3. Работать в режиме slave
4. На RS-485 не должно быть других Master-устройств в сети

sashakim
15.11.2019, 09:38
Нужна консультация. При установке и подключении все работало отлично, но спустя сутки стал моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. Сбросил на заводские настройки и при любой попытке настройки прибора начинает моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. В перечне ошибок такой ошибки нет. Пытался подключиться к разным точкам WiFi

e.filatov
15.11.2019, 13:52
Добрый день.
Непрерывное мигание первого светодиода сообщает об отсутствии связи с WiFi модулем.
Отправляйте в ремонт.

sashakim
18.11.2019, 09:20
Елки-пали.... Он новый и проработал всего то менее 12 часов...

e.filatov
18.11.2019, 11:09
Ну вы, по-идее, первый за пол года

Aviator_VZh
09.12.2019, 16:35
Как подключиться к открытой сети?

e.filatov
09.12.2019, 23:37
Хм, озадачили. Завтра проверю. Переменная пароля, по задумке, подразумевает под собой наличие такового

Сергей Лысов
10.12.2019, 09:01
Как подключиться к открытой сети?

Я, пожалуй, задам встречный вопрос. После подключения к открытой сети, в ней нужно авторизоваться через WEB?
Например, как это делают в гостиницах.

Aviator_VZh
10.12.2019, 10:08
Нет, авторизироваться через Web не нужно. Объект режимный.

e.filatov
10.12.2019, 13:02
К сожалению, в текущей прошивке требуется наличие пароля для подключения к точке доступа.

Aviator_VZh
10.12.2019, 13:48
Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (

e.filatov
10.12.2019, 14:24
Решение за продукт-менеджером.

Сергей Лысов
10.12.2019, 15:49
Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (

Работу с открытыми точками доступа добавим.
Моё дело лишний раз напомнить, что использовать открытые WiFi - небезопасно :)
А если точка находится в публичном доступе - то ещё грозит штрафом.

Aviator_VZh
10.12.2019, 19:23
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.

Сергей Лысов
17.12.2019, 16:11
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.

Прошивку отправил в личку.

LordN
16.02.2020, 08:32
могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?

e.filatov
16.02.2020, 15:40
могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?

Нет, не могут.
Да, планируется, но это будет другой прибор

Lexey-ru
25.02.2020, 15:43
Добрый день.
ТРМ 212 подключен через ПВ210, все настроено, работает стабильно около 3х дней.
два НО :
1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?
2)Срочно необходима мнемосхема, так как в табличках никто разбираться не будет, в документации уже все давно описано, а в OwenCloud разработка мнемосхемы почему то невозможна, проясните пожалуйста, когда будет доступно?

e.filatov
25.02.2020, 17:14
1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?

Добрый день.
Прибор должен перезагрузится после обновления параметров на облаке.
Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия прошивки.
Если у Вас последняя версия прошивки - сообщите идентификатор прибора в ЛС Сергею Лысову - будем разбиратся

valindo
24.07.2020, 00:54
Здравствуйте.
имеющийся в наличии шлюз ПВ210 не опрашивается облаком.
В "Owen Configurator" в строке Состояние соединения пишет "Ожидание ответа от сервера"
И Статус прибора все нули показывает
Последняя ошибка: нет ошибки пишет
wi-fi на шлюзе настраивается (разные выходы в интернет пробовал: через мобильный интернет с телефона и через проводной интернет)
при всем при этом имеющийся шлюз ПЕ210 из этой же сети подключается к облаку.
Прошивка на шлюзе 1.02.08
В облаке несколько раз удалял и снова добавлял шлюз.
Подскажите пожалуйста, что с ним делать, как то все таки можно подключить к облаку?

e.filatov
27.07.2020, 11:29
Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако

valindo
30.07.2020, 11:38
Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако

в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
5041250413

A.Simonov
30.07.2020, 14:44
в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
5041250413

Добрый день.

Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
50432

Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.

valindo
30.07.2020, 21:43
Добрый день.

Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
50432

Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.

Так я тоже пробовал, все равно не работает.
В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.5044150442
Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.

capzap
30.07.2020, 21:57
есть еще вариант заполнить только идентификатор, а поле заводской номер не заполнять

A.Simonov
31.07.2020, 10:18
Так я тоже пробовал, все равно не работает.
В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.5044150442
Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.

Добрый день.

Давайте я попробую удаленно посмотреть что с Вашим ПВ210.

1) Отправьте в личку или на почту номер телефона/skype и ссылку на данную тему.
2) Подготовьте на компьютере установленный teamviewer (https://www.teamviewer.com/ru/)
3) Подготовьте на компьютере установленный конфигуратор (https://owen.ru/product/pv210/documentation_and_software)

valindo
31.07.2020, 15:24
Спасибо за помощь.

Проблема решена: без созданных в облаке параметров для опроса, соответственно и облако не опрашивает прибор, возможно в предыдущие разы, когда задавал параметры для опроса, при этом могла быть проблема с идентификатором, поэтому ранее и не опрашивалось тоже...

Всем, кто тоже пытался помочь советами, тоже спасибо.

A.Simonov
31.07.2020, 15:34
возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова 50443

Идея хорошая, поправим.

Сергей Лысов
03.08.2020, 12:01
возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова 50443

Спасибо за замечание, ошибку поправили.
Документ с исправлениям уже на сайте: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

Атаман
08.11.2020, 00:28
Нет, не могут.
Да, планируется, но это будет другой прибор

Как движутся с дела с мастером? Нужен радиоудлинитель rs-485/232/ethernet по wi-fi/bluetooth

pos-85
18.02.2021, 19:22
Добрый день.

Возможна ли настройка обратной связи ПВ210 с подключенными устройствами? Хотелось бы иметь возможность контролировать наличие сигнала Wi-Fi, а так же иметь обратную связь от OvenCloud о наличии соединения.
Периодически происходит сбой связи устраняемый перезагрузкой ПВ210. Автоматизация данного процесса при помощи подключенного устройства позволит сократить время простоя оборудования и потери данных передаваемых в OvenCloud. Кроме того, появится возможность вывода на панель оператора индикации о неисправности для оперативного реагирования.

Относительно мнемосхем так же интересует срок запуска данной функции в OvenCloud

e.filatov
19.02.2021, 00:13
Добрый день.

Возможна ли настройка обратной связи ПВ210 с подключенными устройствами? Хотелось бы иметь возможность контролировать наличие сигнала Wi-Fi, а так же иметь обратную связь от OvenCloud о наличии соединения.
Периодически происходит сбой связи устраняемый перезагрузкой ПВ210. Автоматизация данного процесса при помощи подключенного устройства позволит сократить время простоя оборудования и потери данных передаваемых в OvenCloud. Кроме того, появится возможность вывода на панель оператора индикации о неисправности для оперативного реагирования.

Относительно мнемосхем так же интересует срок запуска данной функции в OvenCloud

Добрый день.

Пожалуйста, опишите своё видение более подробно.
Стоит учитывать, что ПВ210 является мастером в сети RS485

pos-85
19.02.2021, 22:09
Добрый день.

Пожалуйста, опишите своё видение более подробно.
Стоит учитывать, что ПВ210 является мастером в сети RS485

На мой взгляд наиболее реальный способ реализации при помощи Событий в OvenCloud. По событию "Запроса от устройства" логическая переменная "Ответ" должна быть переведена из "0" в "1" и отправляться в устройство. При помощи макроса осуществлять проверку сетевой переменной. Самый важный вопрос который необходимо решить, это процесс синхронизации. Потребуется синхронизация между устройством и OvenCloud. Желательно иметь возможность настройки интервала опроса и задержки по времени на обработку полученных данных. После успешного получения сигнала переменные запроса и ответа должны быть обнулены.

Дополнительно ввести возможность нескольких попыток опроса OvenCloud после чего подавать сигнал на светодиод устройства или дискретный порт для сообщения оператору о наличии неисправности.

Юрий-SWN
23.03.2021, 13:12
Работу с открытыми точками доступа добавим.
Моё дело лишний раз напомнить, что использовать открытые WiFi - небезопасно :)
А если точка находится в публичном доступе - то ещё грозит штрафом.

Сегодня проверил - подключения к открытой (служебной) точке доступа нет (v.1.02.07).
Приобрёл ПВ210 для отладки приточной системы на ТРМ1033 (козья ферма, примерно 200км от меня).
Завтра выезжать, помогите, пожалуйста, очень срочно!

Юрий-SWN
23.03.2021, 16:26
Сегодня проверил - подключения к открытой (служебной) точке доступа нет (v.1.02.07).
Приобрёл ПВ210 для отладки приточной системы на ТРМ1033 (козья ферма, примерно 200км от меня).
Завтра выезжать, помогите, пожалуйста, очень срочно!

На версии v.1.02.08 тоже нет подключения к открытому Wi-Fi.

Юрий-SWN
23.03.2021, 16:33
Сообщение от Aviator_VZh:
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.


Прошивку отправил в личку.
Прошу Вас - отправьте и мне эту прошивку, очень нужно!!!

A.Simonov
23.03.2021, 16:39
На версии v.1.02.08 тоже нет подключения к открытому Wi-Fi.

Выслал вам в личку v1.02.09
Там это исправили.

Юрий-SWN
23.03.2021, 17:33
Выслал вам в личку v1.02.09
Там это исправили.

Спасибо! Проверил - подключается к Вай-Фай!
Теперь можно ехать на объект.

Climatec
16.09.2021, 19:38
Здравствуйте! Проблема с ПВ210 следующего характера. Слетают настройки Wi-fi вероятно после того как провайдер приостанавливает доступ в интернет из-за неоплаты или технических проблем. После восстановления доступа в интернет ПВ210 уходит в ошибку. При считывании настроек - поля SSID и Password оказываются пустыми. Может ПВ210 после неудачных попыток подключения сбрасывает настройки Wi-fi?

e.filatov
17.09.2021, 10:24
Добрый день.

Если вы говорите про ПВ210-WEB, то обновите прошивку до версии 1.22. В этом релизе исправлена эта ошибка.
Обновить можно через ОВЕН Конфигуратор либо WEB интерфейс

Скачать можно тут:
https://owen.ru/product/pm210/documentation

bayk
19.09.2021, 21:08
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а чем отличаются ПВ210-WEB от просто ПВ210???

Евгений Кислов
20.09.2021, 06:32
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а чем отличаются ПВ210-WEB от просто ПВ210???

Добрый день.

В марте 2021 года ПВ210 были "проапгрейджены" до ПВ210-WEB (т.е. "обычные" ПВ210 больше не выпускаются).

У ПВ210-WEB появился web-конфигуратор для настройки Wi-Fi.
Кроме того, по сравнению со "старым" ПВ210 был расширен температурный диапазон (до -40...+55) и уменьшена потребляемая мощность (до 6 Вт).

Ollema
09.10.2021, 18:09
Добрый день.

Если вы говорите про ПВ210-WEB, то обновите прошивку до версии 1.22. В этом релизе исправлена эта ошибка.
Обновить можно через ОВЕН Конфигуратор либо WEB интерфейс

Скачать можно тут:
https://owen.ru/product/pm210/documentation

К открытой сети (без пароля) эта версия будет подключаться?

e.filatov
09.10.2021, 22:49
К открытой сети (без пароля) эта версия будет подключаться?

Да, будет.

sergkovalev
26.11.2021, 21:32
Прибор постоянно отваливается от Wi Fi сети и заново к ней не подключается
Помогает только перезагрузка прибора или перезагрузка точки доступа
Другие устройства с точкой доступа работают нормально (ноутбук телефоны ,Ip камера)
прошивку сегодня поменял на 1.22s не помогло

Ollema
28.12.2021, 08:42
Подправьте инструкцию! Что означает горящие все светодиоды уровня сигнала при выключенном индикаторе Wi-Fi? Не мигает вообще ничего, горят уровни и индикатор сети. Экстрасенсов у нас в штате нет!

Алексеев Савр
28.12.2021, 10:42
Подправьте инструкцию! Что означает горящие все светодиоды уровня сигнала при выключенном индикаторе Wi-Fi? Не мигает вообще ничего, горят уровни и индикатор сети. Экстрасенсов у нас в штате нет!

Добрый день.
Пришлите фотографию.
Возможно у Вас по каким-то причинам не передаются данные по Wi-Fi.

Ollema
28.12.2021, 12:34
Добрый день.
Пришлите фотографию.
Возможно у Вас по каким-то причинам не передаются данные по Wi-Fi.

58524

Данные не передаются по причине отсутствия связи с Wi-Fi (индикатор же не горит соответствующий), но при этом уровень приема наотличнейший! То ли радоваться, то ли нет :)
Пошевелили антенну и передача заработала. Странно. Надо бы проверять что там с антенной, может скрутили...
Но почему в инструкции такая ошибка отсутствует?

Алексеев Савр
28.12.2021, 15:37
58524

Данные не передаются по причине отсутствия связи с Wi-Fi (индикатор же не горит соответствующий), но при этом уровень приема наотличнейший! То ли радоваться, то ли нет :)
Пошевелили антенну и передача заработала. Странно. Надо бы проверять что там с антенной, может скрутили...
Но почему в инструкции такая ошибка отсутствует?

Действительно странно.
Передал информацию в отдел OwenCloud.

Climatec
27.01.2022, 23:02
Здравствуйте! На одном объекте установлены 5 шт ПВ210-web и ни один не подключается к WiFi. Мигают индикаторы первый, затем первый и второй, затем загорается ошибка и первые два индикатора.
В чем может быть проблема?
Есть ли какие то ограничения беспроводной сети? Может не поддерживает какие то протоколы безопасности, например, WPA3?

Дарья Персианова
28.01.2022, 15:06
Здравствуйте! На одном объекте установлены 5 шт ПВ210-web и ни один не подключается к WiFi. Мигают индикаторы первый, затем первый и второй, затем загорается ошибка и первые два индикатора.
В чем может быть проблема?
Есть ли какие то ограничения беспроводной сети? Может не поддерживает какие то протоколы безопасности, например, WPA3?

Здравствуйте!
Эта индикация говорит о проблемах подключения к точке доступа - возможно неправильно задали имя сети и пароль. WPA3 шлюз не поддерживает. Ставьте на роутере WPA2

Ollema
15.02.2022, 19:48
Такая проблема:
Имеется ПР200 со шлюзом ПВ210. Добавлял как Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер ПВ210-230.WEB. Скорость порта 115200. Адрес слейва ПР200 - 22. Все замечательно работает.

Сегодня понадобилось к этому шлюзу подключить второй прибор ПР200. Добавил новый Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер от нового ПР200, скорость порта указал такую же 115200 (а разве на одном ПВ210 могут быть различные скорости???), адрес слейва ПР200 - 36, добавил регистры для опроса и... второй прибор пишет "не на связи".

Что я сделал неправильно, почему второй прибор не опрашивается?

Скопировал работающий ПР200, номер не указывал, текщий индефикатор остался как у первого ПР200, адрес указал 36. Все равно "прибор не на связи"...

Ollema
15.02.2022, 20:03
Все заработало. Надо было видать ждать когда облако прибор подхватит. Минут через 15 прибор появился в облаке.

A.Simonov
16.02.2022, 11:35
Добавил новый Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер от нового ПР200
В качестве идентификатора для шлюзов всегда указывается заводской номер шлюза, ну кроме ПМ210, там указывается IMEI (однако после того, как линейка шлюзов обновится, ПМ210 будет добавляться так же по заводскому номеру)



скорость порта указал такую же 115200 (а разве на одном ПВ210 могут быть различные скорости???), адрес слейва ПР200 - 36
В теории работать будет, но мы настоятельно не рекомендуем так делать

Ollema
16.02.2022, 16:19
В руководстве пишется: "в качестве идентификатора впишите номер прибора". Вот и гадай какого прибора? Шлюза, пр200 или может рядом стоящего осциллографа :)

ASo
16.02.2022, 17:29
Не надо прикидываться!
Естественно, того прибора, для которого написано РЭ.

Ollema
16.02.2022, 21:23
Там же описывается подключение шлюза к другому прибору. И все не так очевидно. Лично я стараюсь писать инструкции однозначно понятные. Нельзя разве было написать не "номер прибора", а "номер шлюза"?

A.Simonov
17.02.2022, 12:34
Там же описывается подключение шлюза к другому прибору. И все не так очевидно. Лично я стараюсь писать инструкции однозначно понятные. Нельзя разве было написать не "номер прибора", а "номер шлюза"?

А можете более точно сказать, где нашли такую формулировку.
Я открыл РЭ на ПВ210 и там:
59382

Ollema
17.02.2022, 16:43
Я начинал читать руководство по OwenCloud, и там прочел:
59391
Это и ввело в заблуждение.

A.Simonov
18.02.2022, 12:03
Я начинал читать руководство по OwenCloud, и там прочел:
59391
Это и ввело в заблуждение.

Это старое руководство. Не то чтобы в новом сильно по другому написано...
Но все же интересно, а где вы скачали старое руководство? На сайте сейчас лежит другое

Ollema
18.02.2022, 17:09
Хм... когда то скачал, даже не проверил на свежесть. Я за вами не успеваю :)
Но как я понял, это ничего не меняет, в новом то же самое?
По логике, если я настроил пв210 и все работает, но потребовалось подключить второй прибор, то зачем мне лезть читать инструкцию пв210? Шлюз же работает.
Подключение как раз в облаке производится, поэтому инструкцию на облако и читаю.

Ollema
29.07.2022, 11:22
Новый шлюз, почему драйвера USB, скачанные с сайта не подходят к прибору?! Где драйвера искать на GD32 USB CDC ACM?
Какой пароль на подключение собственной точки доступа прибора? Почему в инструкции нету?

Ollema
29.07.2022, 11:27
Ответ №1: драйвер устанавливается при инсталяции конфигуратора. Драйвера, выложенные в разделе шлюза не актуальны для новых приборов.
Ответ №2: заводской пароль собственной точки доступа: 12345678

Ollema
05.08.2022, 22:27
Интересно, из за чего шлюз может ежедневно в произвольное время терять в сети все приборы? Потом, минут через 10, все находится и опять целый день обменивается без проблем.

Ollema
13.10.2022, 09:15
Выяснилось, что прибор периодически теряет Wi-Fi и потом долгое время не может снова подключиться. Хотя телефон рядом без проблем подключается к Wi-Fi. На свалку прибор?

Ollema
13.10.2022, 09:16
Если менять шлюз, достаточно ли будет в облаке просто переписать его новый серийный номер?

Юлия Лукина
13.10.2022, 14:44
Добрый день! Переписать серийный номер будет достаточно. Рекомендуем проверить шлюз с другим Wi-Fi. В месте установки прибора это единственная Wi-Fi сеть?

Ollema
13.10.2022, 17:54
Здравствуйте. Сеть единственная, общего пользования без пароля. Попробую заменить на новый прибор, сейчас стоит прошлой модификации.

89134555110
03.12.2022, 22:13
Здравствуйте!
ПВ210 2019гв, версия прошивки v1.02.07
Не подключается ни к одному роутеру - пробовал несколько разных, даже с телефона пытался раздавать. Ни к закрытой сети ни к открытой. Перебрал кучу разных вариантов. Ошибок на приборе нету. В уровне сигнала Wi-Fi постоянно мигает светодиод с минимальным уровнем сигнала. в чем может быть причина?