PDA

Просмотр полной версии : Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)



Сергей Лысов
25.06.2019, 11:32
Всем привет!

Мы завершили разработку сетевого шлюза ПВ210 (https://www.owen.ru/product/pv210).
43288
Сетевой шлюз ПВ210
Шлюз предназначен для подключения приборов с RS-485 к облачному сервису OwenCloud (https://www.owen.ru/owencloud) по технологии Wi-Fi.
Для работы шлюзу требуется доступ в интернет. Для этого ПВ210 нужно подключить к существующей точке доступа Wi-Fi.
Шлюз ПВ210 передаёт данные только с OwenCloud. Устройство не предназначено для передачи данных в другие облачные сервисы или локальные SCADA.

Схема применения ПВ210
43289

Ключевые особенности ПВ210

Интерфейс RS-485, можно подключить до 32-х устройств к одному шлюзу
Позволяет подключить приборы с протоколами Modbus RTU/ASCII
Простая настройка: достаточно ввести название и пароль действующей Wi-Fi сети
Настройка через microUSB или WiFi
Съёмная антенна в комплекте
Две модификации по напряжению питания: ~85…264 В или =10...48 В
Диапазон температур эксплуатации: -20…+55 °C

Универсальный конфигуратор
Шлюз ПВ210 настраивается через ОВЕН Конфигуратор.
ОВЕН Конфигуртор - общая программа для настройки разных линеек оборудования ОВЕН.
Кроме ПВ210, через конфигуратор можно настроить: шлюзы ПЕ210 (https://www.owen.ru/product/pe210), модули Мх210 (https://www.owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210), контроллеры КТР121 (https://www.owen.ru/product/ktr121_02) и СУНА121 (https://www.owen.ru/product/suna_121)

43316

Подробное описание и документация на прибор:

https://www.owen.ru/product/pv210

Aviator_VZh
11.07.2019, 17:20
При начальной настройке и подключении к шлюзу как к точке доступа просится вебморда. Тогда настройку на объекте можно будет делать с любого устройства и не обязательно таскать с собой ноут.

Сергей Лысов
12.07.2019, 15:47
При начальной настройке и подключении к шлюзу как к точке доступа просится вебморда. Тогда настройку на объекте можно будет делать с любого устройства и не обязательно таскать с собой ноут.

Да, настройка через веб - удобный инструмент, когда все устройства можно настроить через браузер. К сожалению, не все slave-устройства с RS-485 можно настроить через веб и для их настройки всё равно придётся использовать ноутбук :(

Sadovnik
15.07.2019, 22:15
Возможно ли при помощи этого шлюза подключить к OwenCloud оборудование не Owen, работающее по протоколу Modbus RTU?
В частности интересует отображение состояния адресной системы сигнализации Рубеж
в которой имеется модуль сопряжения МС-КП, предназначенный для "интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU".

melky
15.07.2019, 22:57
странно, встречал шлюзы, в которых можно настроить ЛЮБОЕ Modbus устройство через WEB, как и шлюзы, где на каждый чих требуется компьютер.
Первые гораздо удобнее, нежели вторые. Проверенно неоднократно.

ASo
16.07.2019, 06:37
Эээээ.... Это если модбас устройство настраивается по модбас.
Почему ОВЕН до сих пор тянет настройку модулей исключительно по своему протоколу - мне не понятно. Особые проблемы из-за множества адресов на них.

melky
16.07.2019, 09:12
ASo не важно как настраивается САМО устройство, речь идет о настройке связи между шлюзом и устройством с заранее известными параметрами. Которые можно задать еще на столе, привезти на объект где стоит шлюз, зайти в его web морду с планшета и связать между собой. Вот о чем говорят люди.

Когда шлюз конфигурируется программой с прошивкой шлюза - пример adfweb, откровенное гавно... и пусть не обижаются :)

Сергей Лысов
16.07.2019, 13:04
Возможно ли при помощи этого шлюза подключить к OwenCloud оборудование не Owen, работающее по протоколу Modbus RTU?
В частности интересует отображение состояния адресной системы сигнализации Рубеж
в которой имеется модуль сопряжения МС-КП, предназначенный для "интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU".

Чтобы подключить к шлюзам ПМ (https://owen.ru/product/pm210)/ПЕ (https://owen.ru/product/pe210)/ПВ210 (https://owen.ru/product/pv210) стороннее оборудование, оно должно:
1. Иметь RS-485
2. Поддерживать протокол Modbus RTU или Modbus ASCII
3. Работать в режиме slave
4. На RS-485 не должно быть других Master-устройств в сети

sashakim
15.11.2019, 09:38
Нужна консультация. При установке и подключении все работало отлично, но спустя сутки стал моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. Сбросил на заводские настройки и при любой попытке настройки прибора начинает моргать светодиод 1 и горит светодиод питания. В перечне ошибок такой ошибки нет. Пытался подключиться к разным точкам WiFi

e.filatov
15.11.2019, 13:52
Добрый день.
Непрерывное мигание первого светодиода сообщает об отсутствии связи с WiFi модулем.
Отправляйте в ремонт.

sashakim
18.11.2019, 09:20
Елки-пали.... Он новый и проработал всего то менее 12 часов...

e.filatov
18.11.2019, 11:09
Ну вы, по-идее, первый за пол года

Aviator_VZh
09.12.2019, 16:35
Как подключиться к открытой сети?

e.filatov
09.12.2019, 23:37
Хм, озадачили. Завтра проверю. Переменная пароля, по задумке, подразумевает под собой наличие такового

Сергей Лысов
10.12.2019, 09:01
Как подключиться к открытой сети?

Я, пожалуй, задам встречный вопрос. После подключения к открытой сети, в ней нужно авторизоваться через WEB?
Например, как это делают в гостиницах.

Aviator_VZh
10.12.2019, 10:08
Нет, авторизироваться через Web не нужно. Объект режимный.

e.filatov
10.12.2019, 13:02
К сожалению, в текущей прошивке требуется наличие пароля для подключения к точке доступа.

Aviator_VZh
10.12.2019, 13:48
Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (

e.filatov
10.12.2019, 14:24
Решение за продукт-менеджером.

Сергей Лысов
10.12.2019, 15:49
Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (

Работу с открытыми точками доступа добавим.
Моё дело лишний раз напомнить, что использовать открытые WiFi - небезопасно :)
А если точка находится в публичном доступе - то ещё грозит штрафом.

Aviator_VZh
10.12.2019, 19:23
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.

Сергей Лысов
17.12.2019, 16:11
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.

Прошивку отправил в личку.

LordN
16.02.2020, 08:32
могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?

e.filatov
16.02.2020, 15:40
могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?

Нет, не могут.
Да, планируется, но это будет другой прибор

Lexey-ru
25.02.2020, 15:43
Добрый день.
ТРМ 212 подключен через ПВ210, все настроено, работает стабильно около 3х дней.
два НО :
1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?
2)Срочно необходима мнемосхема, так как в табличках никто разбираться не будет, в документации уже все давно описано, а в OwenCloud разработка мнемосхемы почему то невозможна, проясните пожалуйста, когда будет доступно?

e.filatov
25.02.2020, 17:14
1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?

Добрый день.
Прибор должен перезагрузится после обновления параметров на облаке.
Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия прошивки.
Если у Вас последняя версия прошивки - сообщите идентификатор прибора в ЛС Сергею Лысову - будем разбиратся

valindo
24.07.2020, 00:54
Здравствуйте.
имеющийся в наличии шлюз ПВ210 не опрашивается облаком.
В "Owen Configurator" в строке Состояние соединения пишет "Ожидание ответа от сервера"
И Статус прибора все нули показывает
Последняя ошибка: нет ошибки пишет
wi-fi на шлюзе настраивается (разные выходы в интернет пробовал: через мобильный интернет с телефона и через проводной интернет)
при всем при этом имеющийся шлюз ПЕ210 из этой же сети подключается к облаку.
Прошивка на шлюзе 1.02.08
В облаке несколько раз удалял и снова добавлял шлюз.
Подскажите пожалуйста, что с ним делать, как то все таки можно подключить к облаку?

e.filatov
27.07.2020, 11:29
Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако

valindo
30.07.2020, 11:38
Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако

в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
5041250413

A.Simonov
30.07.2020, 14:44
в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
5041250413

Добрый день.

Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
50432

Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.

valindo
30.07.2020, 21:43
Добрый день.

Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
50432

Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.

Так я тоже пробовал, все равно не работает.
В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.5044150442
Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.

capzap
30.07.2020, 21:57
есть еще вариант заполнить только идентификатор, а поле заводской номер не заполнять

capzap
31.07.2020, 08:05
Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.

возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова 50443

A.Simonov
31.07.2020, 10:18
Так я тоже пробовал, все равно не работает.
В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.5044150442
Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.

Добрый день.

Давайте я попробую удаленно посмотреть что с Вашим ПВ210.

1) Отправьте в личку или на почту номер телефона/skype и ссылку на данную тему.
2) Подготовьте на компьютере установленный teamviewer (https://www.teamviewer.com/ru/)
3) Подготовьте на компьютере установленный конфигуратор (https://owen.ru/product/pv210/documentation_and_software)

valindo
31.07.2020, 15:24
Спасибо за помощь.

Проблема решена: без созданных в облаке параметров для опроса, соответственно и облако не опрашивает прибор, возможно в предыдущие разы, когда задавал параметры для опроса, при этом могла быть проблема с идентификатором, поэтому ранее и не опрашивалось тоже...

Всем, кто тоже пытался помочь советами, тоже спасибо.

A.Simonov
31.07.2020, 15:34
возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова 50443

Идея хорошая, поправим.

Сергей Лысов
03.08.2020, 12:01
возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова 50443

Спасибо за замечание, ошибку поправили.
Документ с исправлениям уже на сайте: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

Атаман
08.11.2020, 00:28
Нет, не могут.
Да, планируется, но это будет другой прибор

Как движутся с дела с мастером? Нужен радиоудлинитель rs-485/232/ethernet по wi-fi/bluetooth