Доброго времени суток! Подскажите, есть ли какая либо инструкция по подключению прибора ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC серверу ?
SCADAMaster
24.06.2019, 09:36
Инструкции нет.
Вы вообще уверены что в этом приборе Modbus?
Инструкции нет.
Вы вообще уверены что в этом приборе Modbus?
Уверен, он работает, но проблема в том, что данные в OPC сервер приходя не корректные.
p.s
Раньше уже работали с таким прибором, всё было нормально... сейчас пытаюсь связаться с производителем для уточнения вопросов, касательно изменений в самом приборе. Возможно адресация поменялась.
SCADAMaster
24.06.2019, 10:18
Некорректность данных может быть по двум причинам:
1. Вы указываете не тот регистр/регион
2. Вы указываете неправильное чередование байт
Вот параметры, которые сейчас стоят и главное, что с таким прибором ранее мы уже работали и с этими же параметрами всё отображалось корректно. Производитель пока молчит.
43263
43264
SCADAMaster
24.06.2019, 12:52
Нужно пробовать поменять чередование байт.
Или ждать ответа от производителя
Нужно пробовать поменять чередование байт.
Или ждать ответа от производителя
Все виды чередований пробовал, значения меняются, но того что нужно нет.
SCADAMaster
24.06.2019, 13:25
Значит не тот регистр.
Значит не тот регистр.
Пробовали с другим регистром, не помогает. Возможно адреса поменялись, но в документации к прибору про это ни чего не сказано. Точнее там вообще нет информации об адресах, кроме адреса самого прибора.
SCADAMaster
25.06.2019, 09:53
Это уже к производителю.
Получилось решить проблему. У некоторых (большинства) тегов необходимо было у параметра "Использовать перестановку байтов в устройстве" установить в False и в параметре "Перестановка байтов в значении " установить вручную "01234567"
p.s. было бы не плохо добавить галочку с таким порядком "01234567"