PDA

Просмотр полной версии : ошибка в программе ПЛК150



Alex@gtk
24.06.2019, 06:35
всем привет,
написал простенькую программу, для контроля насоса и 2 затворов Ebro через ПЛК150. т.к. выходов всего 4 (а мне нужно 5) решил через оставшийся ДВ просто включать реле через которые будут идти сигналы на закрытие и открытие.
все просто, но почему то не работает Открытие затвора 2. в программе все указал верно.. прошу проверьте чайника. заранее благодарю

Alex@gtk
24.06.2019, 07:39
еще бы услышать какое конкретно Вам задание давали
А так обратите внимание на элементы с порядковыми номерами 11 и 16

задание: имеется 2 затвора Ebro, перед теплообменниками, на прямой подачи воды отопления с ТЭЦ. данные по объему воды мы видим через ПО Взлет. нам нужно удаленно регулировать положение затворов чтобы выбирать оптимальный объем воды для лучшего теплосъема. сами затворы без опциональных модулей для обратной связи и управления по обратной связи. Просто ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. поэтому в программе сделал импульсом по 2 секунды, Открытие и закрытие..

а так как выходов не хватает, использовал оставшийся выход DO для замыкания реле которое будет передавать сигнал открытия или закрытия на второй затвор.
Вы пишите элементы 11 и 16. при запуске на ПЛК150 АМ, через визуализацию, ЗАКРЫТЬ затвор 2 работает как надо (т.е. при нажатии CLOSE Valve 2, сигнал идет на DO Valve 2, потом с задержкой на DO Закрытия затвора.
а вот при нажатии OPEN Valve 2, сигнал на DO Valve 2 проходит, но почему то он не активируется.
оба блока идентичные...

Alex@gtk
24.06.2019, 07:46
я как бы "слесарь самоучка с мотором" ... этого не знал.. т.е. я в тупике?

Alex@gtk
24.06.2019, 08:16
EBRO с электроприводом. сигнал 2 секунды нужен чтобы оставить затвор в определенном положении, например: надо установить объем воды в150 м3/час, затвор нужно поставить в положение открыто 25%, алгоритм не написать,так как давление постоянно скачет...

Alex@gtk
24.06.2019, 08:18
а что бы в одну переменную подавались сигналы из разных мест и не мешались дуг другу, как один из возможных вариантов, после первого места записи, во всех последующих поставте: vc OR новая_запись
не раскроете для чайника)?

capzap
24.06.2019, 10:13
надеюсь разберетесь

Alex@gtk
24.06.2019, 11:21
спасибо) получилось
43260

Alex@gtk
25.06.2019, 05:50
добрый день,
еще один вопрос хочу задать. с плк150 можно управлять частотником Danfos FC350? можно ли для этой цели использовать библиотеку от ПЧВ Овен или лучше просто задавать задание и снимать показание (статус) через AO AI?