PDA

Просмотр полной версии : Гальваноразвязка интерфейсов



-=Vovka=-
22.06.2019, 10:23
Здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, по гальваноразвязке в интерфейсах приборов продукции Овена:
1. ПЛК110-24.30. Есть ли индивидуальная опторазвязка для обоих RS485? К какой клеме ПЛК подключать экран кабеля линии RS485?
2. ПЛК110-24.30. Есть ли встроенные резисторы на выходе RS485? (т.е. терминаторы: один или все три?)
3. МУ110-224.8И. Есть ли индивидуальная опторазвязка для каждого канала?
4. МВ110-224.8А. Есть ли индивидуальная опторазвязка для каждого канала?
5. СП270. Есть ли опторазвязка для RS485?

melky
22.06.2019, 11:16
2. экран никогда не подключают на клеммы ПЛК, для этого должна быть отдельная шина и уже все подключается на нее, ПЛК, интерфейсы, экраны сигналов.
Это рекомендации всех производителей, которые видел, не только Овен.

4. у 8А вроде минус всех сигналов объединен, если смотреть документацию.

Остальное не вдавался в подробности.

Eugene.A
22.06.2019, 14:48
У контроллеров и другого оборудования некоторых производителей имеется специальная клемма, обозначаемая обычно FE, для подключения экранов кабелей.
Рабочее ( функциональное ) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей
электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки ( не в целях
электробезопасности ). ( ПУЭ п. 1.7.30 )
Определение FE для сетей питания информационного оборудования и систем связи дано в
следующих пунктах:
«Функциональное заземление: заземление для обеспечения нормального функционирования
аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже
малейший электрический потенциал ( иногда для этого требуется наличие отдельного электрически
независимого заземлителя )» ГОСТ Р 50571.22-2000 п. 3.14 ( 707.2)
«Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника
( РЕ-проводника ) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления
TN-S.
Допускается функциональный заземляющий проводник ( FE-проводник ) и защитный проводник
( РЕ-проводник ) объединять в один специальный проводник и присоединять его главной
заземляющей шине ( ГЗШ )» ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 548.3.1

-=Vovka=-
24.06.2019, 11:12
Я так понимаю, что никто не в курсе моего вопроса? :(

Елизавета Соколова
24.06.2019, 16:30
Добрый день.
1. Между RS485 нет изоляции - см. стр. 19 и 22 РЭ https://www.owen.ru/uploads/82/re_plk110_m02__2727.pdf
2. Встроенных согласующих резисторов нет. На ПЛК110 M02 есть подтягивающие резисторы.
3. Есть.
4. Индивидуальной нет.
5. Нет.