PDA

Просмотр полной версии : ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ



301
20.06.2019, 17:45
Добрый день.

Возможно ли использовать два ПР200 соединенных между собой в один проект вместо ПР200 с ПРМ (или перефразирую - возможно ли использовать ПР200 вместо ПРМ)?

Мне необходимо в одном проекте использовать около 7 аналоговых входов, 10 дискретных входов, 14 дискретных выходов. Данный объем может обеспечить связка ПР200+ПМР+ПМР или (если это возможно) ПР200+ПР200.

Alexey_Palich
20.06.2019, 18:17
По RS485 связывайте и все. У овена вроде появился модуль аналоговых входов прм3

301
21.06.2019, 00:01
ПРМ3 не хватает.

У ПР200 в данном случае должно быть два модуля RS485? чтобы еще подключить ПМ210.
Один RS485 для ПМ210, второй RS485 для второго ПР200? или нет.

Сергей0308
21.06.2019, 00:52
ПРМ3 не хватает.

У ПР200 в данном случае должно быть два модуля RS485? чтобы еще подключить ПМ210.
Один RS485 для ПМ210, второй RS485 для второго ПР200? или нет.

Можно ПР200 с двумя модулями расширения по внутренней шине: ПР200 + ПРМ-1 + ПРМ-3, тогда хватит и достаточно одного интерфейса RS485, если два ПР200, то два интерфейса потребуется по крайней мере на одном ПР, что к облаку подключается, наверно лучше на обеих реле иметь по два интерфейса и один из двух каждого реле отдать облаку через ПМ(Е)210!

bayk
21.06.2019, 10:01
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения

Ревака Юрий
21.06.2019, 10:25
Добрый день.

Возможно ли использовать два ПР200 соединенных между собой в один проект вместо ПР200 с ПРМ (или перефразирую - возможно ли использовать ПР200 вместо ПРМ)?

Мне необходимо в одном проекте использовать около 7 аналоговых входов, 10 дискретных входов, 14 дискретных выходов. Данный объем может обеспечить связка ПР200+ПМР+ПМР или (если это возможно) ПР200+ПР200.

Добрый день, подобное применение часто использовали когда еще не было модулей ПРМ. Есть даже пример и шаблон в теме https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978

Ревака Юрий
21.06.2019, 10:29
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения

В общем да, но есть ряд ограничений, часто логика ПР бывает перегружена, а это влияет на скорость опроса, не во всех задачах это приемлемо. ПРМ-x благодаря обмену по внутренней шине, позволяют минимизировать эти задержки. Ну и плюс ПРМ-3 имеет расширенные возможности по подключаемым датчикам.

Сергей0308
21.06.2019, 16:59
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения

Я с Вами согласен, что это не нормально, что ПРМ-3 стоит дороже полноценного ПР200(без сетевых интерфейсов), но я не определяю ценовую политику Овена, точней её отсутствие, это же надо придумать, образно выражаясь, чтобы прицеп для автомобиля стоил дороже самого автомобиля, пациенты Кащенко нервно курят в сторонке! По хорошему, за одно это я бы всех разогнал, честно заслужили! Поэтому народ и изощряется, я так думаю(одна из возможных причин)!

301
21.06.2019, 22:35
Так сколько модулей RS485 в ПР200 необходимо чтобы сделать связку ПР200+ПР200+ПМ210?

melky
21.06.2019, 23:03
всего три, Один Слейв и Мастер в одном ПР200 и один слейв во втором, это если нужны данные между одним и другим ПР гонять. Но устите, что тогда вы будете часть переменных тратить на обмен.

301
22.06.2019, 09:04
Но устите, что тогда вы будете часть переменных тратить на обмен.

А есть какие то ограничения для кол-ва переменных для обмена?

melky
22.06.2019, 10:14
Вроде кто-то писал что 64 регистра у ПР200 всего. Независимо в какой интерфейс вы будете что-то пихать. Общее адресное пространство.

Если позволяет программа разбить на два участка, на каждый ПР200 свою задачу, сделайте их слейвами для ПМ210 и сохраните целую кучу регистров и на один интерфейс меньше.