Просмотр полной версии : ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
Добрый день.
Возможно ли использовать два ПР200 соединенных между собой в один проект вместо ПР200 с ПРМ (или перефразирую - возможно ли использовать ПР200 вместо ПРМ)?
Мне необходимо в одном проекте использовать около 7 аналоговых входов, 10 дискретных входов, 14 дискретных выходов. Данный объем может обеспечить связка ПР200+ПМР+ПМР или (если это возможно) ПР200+ПР200.
Alexey_Palich
20.06.2019, 18:17
По RS485 связывайте и все. У овена вроде появился модуль аналоговых входов прм3
ПРМ3 не хватает.
У ПР200 в данном случае должно быть два модуля RS485? чтобы еще подключить ПМ210.
Один RS485 для ПМ210, второй RS485 для второго ПР200? или нет.
Сергей0308
21.06.2019, 00:52
ПРМ3 не хватает.
У ПР200 в данном случае должно быть два модуля RS485? чтобы еще подключить ПМ210.
Один RS485 для ПМ210, второй RS485 для второго ПР200? или нет.
Можно ПР200 с двумя модулями расширения по внутренней шине: ПР200 + ПРМ-1 + ПРМ-3, тогда хватит и достаточно одного интерфейса RS485, если два ПР200, то два интерфейса потребуется по крайней мере на одном ПР, что к облаку подключается, наверно лучше на обеих реле иметь по два интерфейса и один из двух каждого реле отдать облаку через ПМ(Е)210!
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения
Ревака Юрий
21.06.2019, 10:25
Добрый день.
Возможно ли использовать два ПР200 соединенных между собой в один проект вместо ПР200 с ПРМ (или перефразирую - возможно ли использовать ПР200 вместо ПРМ)?
Мне необходимо в одном проекте использовать около 7 аналоговых входов, 10 дискретных входов, 14 дискретных выходов. Данный объем может обеспечить связка ПР200+ПМР+ПМР или (если это возможно) ПР200+ПР200.
Добрый день, подобное применение часто использовали когда еще не было модулей ПРМ. Есть даже пример и шаблон в теме https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Ревака Юрий
21.06.2019, 10:29
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения
В общем да, но есть ряд ограничений, часто логика ПР бывает перегружена, а это влияет на скорость опроса, не во всех задачах это приемлемо. ПРМ-x благодаря обмену по внутренней шине, позволяют минимизировать эти задержки. Ну и плюс ПРМ-3 имеет расширенные возможности по подключаемым датчикам.
Сергей0308
21.06.2019, 16:59
Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения
Я с Вами согласен, что это не нормально, что ПРМ-3 стоит дороже полноценного ПР200(без сетевых интерфейсов), но я не определяю ценовую политику Овена, точней её отсутствие, это же надо придумать, образно выражаясь, чтобы прицеп для автомобиля стоил дороже самого автомобиля, пациенты Кащенко нервно курят в сторонке! По хорошему, за одно это я бы всех разогнал, честно заслужили! Поэтому народ и изощряется, я так думаю(одна из возможных причин)!
Так сколько модулей RS485 в ПР200 необходимо чтобы сделать связку ПР200+ПР200+ПМ210?
всего три, Один Слейв и Мастер в одном ПР200 и один слейв во втором, это если нужны данные между одним и другим ПР гонять. Но устите, что тогда вы будете часть переменных тратить на обмен.
Но устите, что тогда вы будете часть переменных тратить на обмен.
А есть какие то ограничения для кол-ва переменных для обмена?
Вроде кто-то писал что 64 регистра у ПР200 всего. Независимо в какой интерфейс вы будете что-то пихать. Общее адресное пространство.
Если позволяет программа разбить на два участка, на каждый ПР200 свою задачу, сделайте их слейвами для ПМ210 и сохраните целую кучу регистров и на один интерфейс меньше.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot