PDA

Просмотр полной версии : Считать значения дискр входов ПР110



Stas
19.06.2019, 13:27
Здравствуйте,
Пытаюсь считать значения дискретных входов ПР110-24.12Д.8Р, но ничего не выходит.
Адрес прибора 16 оставил по умолчанию, Мне в самом ПР110 нужно еще что-то настраивать? или просто можно считать например регистр 0х1000 функцией 0х01 , 0х02?

Ревака Юрий
19.06.2019, 13:54
Здравствуйте,
Пытаюсь считать значения дискретных входов ПР110-24.12Д.8Р, но ничего не выходит.
Адрес прибора 16 оставил по умолчанию, Мне в самом ПР110 нужно еще что-то настраивать? или просто можно считать например регистр 0х1000 функцией 0х01 , 0х02?

Добрый день, а чем пытаетесь скачать, проще адрес 0x0100 функцией 3 или 4, в нем будут упакованные биты. Индикатор связь при чтении подсвечивается?

Stas
19.06.2019, 14:28
Все считалось без проблем функцией 3, входа 0х0100 и выхода 0х0000. В Trace Mode считываем функцией Rout_Word(3)