Вход

Просмотр полной версии : МВ110-224.8А <150м> Pt100



Sibiryak22rus
19.06.2019, 13:22
Возможно ли подключить датчик Pt100 к модулю кабелем длинной 150 метров или чуть меньше? кабель 1,5мм2 на жилу

Sibiryak22rus
20.06.2019, 04:29
переживаю из-за длины, подключение 3-х проводное, кабель экранированный

Мария Мильчакова
20.06.2019, 10:27
Добрый день.
Мы даем рекомендации по сопротивлению линии связи (не более 15 Ом на каждую жилу) и длине линии связи (не более 100 метров).
Если Ваш кабель проходит по сопротивлению при 150 метрах, то в теории все должно быть нормально.
Но при этом необходим кабель весьма большого сечения и не стоит забывать также о том, что линия передачи естественного сигнала с датчика может быть подвержена помехам.
Насколько в Вашем случае удастся их избежать по всей длине линии связи, сказать сложно.
Также напоминаю, что подключение должно производиться по 3-проводной схеме.

Sulfur
20.06.2019, 12:41
Sibiryak22rus

длинной 150 метров
А сам прибор можно перенести поближе к датчику?

Sibiryak22rus
21.06.2019, 05:06
Sibiryak22rus

А сам прибор можно перенести поближе к датчику?

датчик стоит на улице, на резервуаре, контроллер в щите - в помещении.

схема подключения 3-х проводная, кабель экранированный, по сопротивлению жилы должен пройти

единственно если поставить НПТ-1 возле резервуара, в коробку или ящик, а уже от него тянуть 4-20мА. по условиям эксплуатации преобразователя проходит - Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:от минус 40 до +85 °С;

Sulfur
21.06.2019, 07:36
Sibiryak22rus
Можно и так. На всякий случай хочу сказать, что есть "грелки" для шкафов, если вдруг понадобится.

Sibiryak22rus
24.06.2019, 04:19
А т-ра чего мериется ? Какая точность вообще нужна ?
температура жидкости в резервуаре, большой точности не нужно