17.06.2019, 22:14
Доброго времени суток. Помогите "познакомить" ПР 200 и МСД200 . При сопряжении ПР 200 Slawe - МСД 200 Master - все получилось приборы "познакомились" и нормально общаются. При попытке ПР 200 сделать статус Master ничего не выходит. Подскажите где затупил. скриншот настроек прилагаю.43201

Ревака Юрий
18.06.2019, 07:49
Доброго времени суток. Помогите "познакомить" ПР 200 и МСД200 . При сопряжении ПР 200 Slawe - МСД 200 Master - все получилось приборы "познакомились" и нормально общаются. При попытке ПР 200 сделать статус Master ничего не выходит. Подскажите где затупил. скриншот настроек прилагаю.43201

Про джампера на сетевой плате не забыли? И что именно не выходит?

Юрий Сиволовский
18.06.2019, 07:57
На сетевой плате джамперы стоят в положении М. При переводе ПР в режим мастера - нет связи с МСД( индикатор RS2 выключен. В конфигураторе в окне "результат измерения " значение- 0

Пантелеев Дмитрий
18.06.2019, 08:35
Без проектов сложно сказать в чем проблема. При работе МСД в режиме Slave адресацию регистров Вы указываете самостоятельно. И функция записи должна быть 16.

Юрий Сиволовский
18.06.2019, 10:09
как здесь можно переслать проект для анализа?

Ревака Юрий
18.06.2019, 10:54
как здесь можно переслать проект для анализа?

Прикрепить в архиве или выгрузить на любой сервис и дать ссылку, или переслать в службу техподдержки.

Юрий Сиволовский
18.06.2019, 11:37
данные конфигуратора загрузить не получается - только скрины.4320643206

Ревака Юрий
18.06.2019, 12:09
данные конфигуратора загрузить не получается - только скрины.4320643206

По проекту для OWENLogic:
1. Интервал между запросами уменьшить до 2 ms в настройках мастера
2. Период опроса МСД увеличить до 1000 ms
3. Сетевые переменные в настройках установлены функции чтения и записи одновременно, отключить неиспользуемые
4. Проверить с разными вариантами порядка следования регистров/байт

На сам факт наличия связи между устройствами эти настройки не влияют, но могут помочь если связь есть, но нет данных.

На отсутствие связи, точнее ее неактивность, скорее всего влияют установленные чекбоксы "Запись по изменению", так как у Вас в проекте константы, они не изменяются, соответсвенно нет и активности на интерфейсе. Снять чекбоксы, или взять сигналы с с аналоговых каналов, которые будут меняться во времени.