PDA

Просмотр полной версии : PR200 и Модуль FMR



Jakan
16.06.2019, 23:31
Доброй ночи всем. Подключил к ПР200 модуль аналового и дискретного ввода вывода от Сигнетик проблема в адресах регистра. у них одинаковые регистры. Что подскажете ребята как можно изменить регистры или что нить еще?

bayk
16.06.2019, 23:53
Тут вангователей нет. что за модули, как подключили, как эти модули конфигурируются, что за адреса повторяются? может быть надо на этих модулях использовать разные сетевые адреса?

Jakan
17.06.2019, 11:32
43198
Модуль FMR Сигнетик. ПЛК ПР200-220.4. Подключил датчик температуры AIN1 и диск. вход DIN1
43199

Goodwin2
17.06.2019, 11:58
Проще целочисленный регистр считать и распотрошить его на биты в программе.

Jakan
18.06.2019, 06:03
Напиши на 2 входа аналового и дискретного пожалуйста пример как это сделать.

Goodwin2
18.06.2019, 21:48
Без документации с прибора подсказать не смогу.

Jakan
19.06.2019, 08:49
да любой пример. на любом приборе.

Ревака Юрий
19.06.2019, 09:09
да любой пример. на любом приборе.

Макрос INT_BOOL, примеры есть в теме про шаблоны для ПР200, так же в HELP, но это для дискретных сигналов, аналоговые читать как есть.

Jakan
02.07.2019, 23:33
43426 добрый вечер. Кто что подскажет насчет совпадающих модбас регистров? Как распинать такую ситуацию?

Ревака Юрий
03.07.2019, 00:02
43426 добрый вечер. Кто что подскажет насчет совпадающих модбас регистров? Как распинать такую ситуацию?

Таблицу регистров покажите.

Jakan
03.07.2019, 05:46
43431 вот они.
а эт переменные в прогр 43432

Ревака Юрий
03.07.2019, 07:34
Странно, не вижу никаких конфликтов, в какой версии работаете?

Jakan
03.07.2019, 11:39
В последней. Все обновления сразу делаю.

bayk
03.07.2019, 16:08
ПогОдьте! А почему вы пишете адрес бита 2x0 а не 0x2 ? У вас ведь в карте регистров он сидит в нулевом регистре и 1 бите, или я чего-то недопогимаю?

Jakan
03.07.2019, 19:54
43459 вот программа у меня конфликтует почему то.У вас какая версия? попробуйте запустить симулятор сразу конфликтует.

Jakan
03.07.2019, 20:33
Вообщем получилось взять вторые данные аналоговые и поставить их чтобы не было конфликта.

Jakan
17.07.2019, 12:02
Снова началось только с аналоговыми выходами с дискретным выходом конфликтует теперь.

игорь68
17.07.2019, 12:53
Посмотрел настройки у Вас одинаковые номера регистров (Туркистан ипп120.owl) для AIn1 и DIn1 при том что регистр 0

Jakan
18.07.2019, 20:29
да из за регистров дает конфликт. Dout сделал через 0 регистр и раскидал по битам. Для Аout остается всего 3 выхода из 4 без 0 регистра так как на 0 регистре сидит Dout. как то так. Можно ли изменять регистры модулей?

bayk
18.07.2019, 21:53
Подскажите, а в железе, если убрать ai1 из программы то дискретные входы работают?
а если наоборот убрать din1, то с аналогового входа считываются корректные показания?
потому что это какая-то ересь! какого хрена совпадают номера регистров для разных типов данных? или этот модуль настолько умная срань, что она при каждом разном по типу модбас-запросе кладет в один и тот же регистр разные данные!!?!?!?!?!? я на месте овен-лоджика тоже ругался бы!

игорь68
18.07.2019, 23:18
Этот модуль от другова ПЛК. Как пишет изготовитель адреса и регистры прозрачны для сторонних плк. А сам он хочет управления по Modbus RTU. Так что все таки нужно копать конфинг на модуль. К овен это отношение не имее..
PS в почему не взять овеновские блоки и не прицепить по шине?

Jakan
19.07.2019, 08:33
Да просто 2 модуля выходят дороже чем один модуль того производителя. Тут щит просят по самой низкой цене. приходится экономить на всем. Ну так в принципе все раскидал уже. Остался ток без одного АО контакта..))

bayk
22.07.2019, 09:14
я в живую с этими модулями не сталкивался, но разве в их конфигураторе нельзя перераспределить адресацию в модбас-поле?

Jakan
25.07.2019, 12:08
Нет не нашел такой функии там. )