PDA

Просмотр полной версии : ПЛК160. Модуль Fast analog inputs. Конфигурация



jlogistik
16.06.2019, 22:41
Добрый день.
Вопрос такой... можно ли из-под программы на ПЛК160 в модуле "Fast analog inputs" и закладке "Параметры канала" менять, к примеру, значение Min FV (Индекс 5)? Если да, то как это сделать?
Например: значение Min FV присвоить переменной "А" типа REAL, которую потом нужно передать на панель СП3XX, а также поменять в ней.
В модуле аналогового ввода МВ110-8АС для этого есть регистры 88...103 (по паре на один вход), а в ПЛК160 как?

Заранее спасибо за ответ!

Uniqum
17.06.2019, 17:25
Добрый день.
почему нельзя использовать LIN_TRAFO? для решения вашей задачи... А так может попробывать посмотреть библиотеки для ПЛК160 (идут с диском) LibPLC160.lib

jlogistik
19.06.2019, 01:33
Добрый день.
почему нельзя использовать LIN_TRAFO? для решения вашей задачи... А так может попробывать посмотреть библиотеки для ПЛК160 (идут с диском) LibPLC160.lib
Я об этом думал.
Выставляю MIN FV = 4 и MAX FV = 20 и использую LIN_TRAFO, где параметр IN будет принятым значением с аналогового входа 4-20мА,
на IN_MIN = 4 и на IN_MAX = 20, а на OUT_MIN и OUT_MAX - пределы новой шкалы.
Но решил, что может уже все придумано, есть что-то, что я еще не знаю.
А так - спасибо.