Просмотр полной версии : ПР200, ремонт
Всем привет! По ошибке, на вход питания 24 В, было подано 220 В (ПР200). Помогите определить полупроводники VD1 и VD2 (на них КЗ). Информацию на данные элементы не могу найти. Чем их можно заменить? И куда ещё смотреть на плате?.
43153
Petrovi4
13.06.2019, 15:13
http://caxapa.ru/codebook/?search=fbj
SMCJ15CA
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection?x.3730=tmN&x.3737=dje
Спасибо, то есть это элементы защиты и без них реле будет работать, я так понимаю?
Petrovi4
13.06.2019, 18:26
Будет до второго косяка. Но стоит их снять и проверить, уйдет ли низкое сопротивление по входу без них. Возможно померло что-то ещё.
Я их выпаивал сегодня на работе, низкое сопротивление ушло. Завтра попробую подать питание и посмотреть, что будет. Ещё раз спасибо за информацию.