Просмотр полной версии : Дребезг контакта программное устранение в CoDeSys 2.3
Уважаемые коллеги помогите написать на CFC следующий алгоритм
43144
В цехе скачет напряжение и оптические датчики идут в самоход.
Нормально продукция выходит 1 раз в 0.7 сек.
При дребезге 1 раз в 0,07 сек. (примерно)
Уважаемые коллеги помогите написать на CFC следующий алгоритм
43144
В цехе скачет напряжение и оптические датчики идут в самоход.
Нормально продукция выходит 1 раз в 0.7 сек.
При дребезге 1 раз в 0,07 сек. (примерно)
Используйте после датчика обычный таймер TON и все.
Спасибо, Добрый человек. TOF применяю часто, TON упустил из виду ;)
vovksextra
02.07.2019, 23:14
Оставлю и свой вариант, может кому пригодится.
Отдельно сделал функциональный блок для работы с "кнопкой". Также привожу пример его использования (скрины с рабочего проекта).
43421
43422
43423
Для датчиков похожий ФБ + пример.
43424
43425