Просмотр полной версии : СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS



vavan_bonus
12.06.2019, 08:37
Вводные данные:
CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 + CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 + все что можно было со страницы загрузки
СПК 107 прошивка 3.948
Таргет СПК107 3.5.4.26
Версия COM-устройства 3.4.0.0
Версия Master 3.5.4.0
Версия Slave 3.5.4.0

Пытаюсь сделать СПК мастером для siemens S7-224. У сименса все по мануалу. Скорости-настройки перепроверил 100 раз. 40см кабеля с терминаторами - ошибка исключена. номер СОМ порт +1 как по мануалу.
По итогу сразу после старта на слейве красный треугольник и все. COMM показывает одну посылку. Повторы включить не могу т.к. этот пункт серым цветом на 3.5.4.0. Проект голый, только модбас и все.
Прошу помощи. с Codesys раньше работал, но таких проблем не наблюдал никогда ранее. С Овен, к сожалению, ранее не работал. Читал что некоторым помогло использовать слейв 3.5.5.0, но у меня такого нет.

Евгений Кислов
12.06.2019, 09:13
Добрый день.
Вам следует использовать Modbus Master версии 3.5.5.5 - в нем галочка Автоподключение доступна.
Эта версия входит в состав дистрибутива среды CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, которую следует использовать для программирования "старых" (без Ethernet) СПК1хх:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS_3.5_SP5_Patch5.zip

vavan_bonus
13.06.2019, 02:22
Спасибо, так по крайней мере повторы от СПК пошли :) Жаль что сименс не отвечает. Ну зато полдела сделано.