PDA

Просмотр полной версии : отказ ПЛК110-60 М02



alexx751
10.06.2019, 23:33
ПЛК новый. Третий день пишем программу. Из периферии панель Elhart по TCP. Подключение к CDS по USB.
Все лежит на столе. Внезапно связь с CDS оборвалась и больше не поднялась. На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды
Работа и зеленый на Ethernet разъеме. На переключатель режимов (в том числе и сброс) не реагирует.
Через bat шили. Шьется. После перезагрузки то же самое.
Какие-нибудь есть варианты оживить ПЛК.
Шеф принципиально не хотел брать Овен. Уговорили взять попробовать.
Завтра смеху будет...

alexx751
11.06.2019, 00:07
Переключателем сбрасывал - думал оживет (так он всегда в работе стоял). bat-ом прошивал через порт debug потому что к кодесису не подключается.
На Ethernet разъеме зеленый светодиод мигает при вытащенном кабеле (синхронно с Работа)
Завтра попробую через Ethernet.
Вообще за год четыре ПЛК110 через руки прошло (на подработках) - первый раз такое. Сам себе проблему создал:)
Хотели 1200 поставить...

krollcbas
11.06.2019, 08:53
Зачем вообще кого-то уговаривать? Ну хочет шеф немецкое качество - пусть берет и платит.

"На Ethernet разъеме зеленый светодиод мигает при вытащенном кабеле (синхронно с Работа)" - если есть линк горит этот зеленый и мигает желтый рядом

Начните с прямого соединения по Ethernet (по инструкции). ПЛК 10.0.6.10, адаптер заведите в ту же сеть. Проверьте пинг
Далее простейшую программу ST a:=a+1;

Стоит добиться малого, чтоб переходить к следующим шагам.

alexx751
11.06.2019, 08:58
Он еще для "голой" загрузки. Делали ? Четко - Да/Нет
Да.

У вас симптомы корявой программы типа "while true do;"
Пусть так. Она же должна была сброситься в нижнем положении через 6 сек?

Причем тут bat к debug ?
По инструкции. Как прошить контроллер при невозможности подключения из кодесис.

alexx751
11.06.2019, 10:27
Подача питания на ПЛК с положением тумблера в СТОП к чему привела ? "На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды" - продолжилась ?
Да.

.. и загрузится заново. И снова зависнуть...
Я почему то думал что это возвращение к заводскому состоянию

Никита Сергеев
11.06.2019, 11:01
ПЛК новый. Третий день пишем программу. Из периферии панель Elhart по TCP. Подключение к CDS по USB.
Все лежит на столе. Внезапно связь с CDS оборвалась и больше не поднялась. На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды
Работа и зеленый на Ethernet разъеме. На переключатель режимов (в том числе и сброс) не реагирует.
Через bat шили. Шьется. После перезагрузки то же самое.
Какие-нибудь есть варианты оживить ПЛК.
Шеф принципиально не хотел брать Овен. Уговорили взять попробовать.
Завтра смеху будет...

Лог загрузки можете снять через RS-232?

Валенок
11.06.2019, 11:02
..........
В ремонт.

alexx751
11.06.2019, 13:48
Вот лог загрузки. идет по кругу.


Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

TEST OK!
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed

Last run module Id =0
Last post module Id =0
local_status =0
Init I2C
Driver for address 77 found
Driver for address 72 found
Begin search and initialize I2C devices
Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for address 72 ...FAILED!
OSC_lev1
OSC_lev2
OSC_lev3
Detect modules
Found module #0
Init group
MRAM init
Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
Actual copy is 1
USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
INIT: USBH_PreInit!
INIT: USBH_X_Config()
...Init FTDI Stack OK
.OK
FS Init....High-level format ram
OK
Retain mode - save on powerfall
PFM
INIT: Init started. Version 2.13.11

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

TEST OK!
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed

Last run module Id =-1383112377
Last post module Id =-1574253439
local_status =70102
Init I2C
Driver for address 77 found
Driver for address 72 found
Begin search and initialize I2C devices
Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for address 72 ...FAILED!
OSC_lev1
OSC_lev2
OSC_lev3
Detect modules
Found module #0
Init group
MRAM init
Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
Actual copy is 1
USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
INIT: USBH_PreInit!
INIT: USBH_X_Config()
...Init FTDI Stack OK
.OK
FS Init....High-level format ram
OK
Retain mode - save on powerfall
PFM
INIT: Init started. Version 2.13.11

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

TEST OK!
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed

Last run module Id =-309333689
Last post module Id =-1557609328
local_status =70102
Init I2C
Driver for address 77 found
Driver for address 72 found
Begin search and initialize I2C devices
Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for address 72 ...FAILED!
OSC_lev1
OSC_lev2
OSC_lev3
Detect modules
Found module #0
Init group
MRAM init
Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
Actual copy is 1
USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
INIT: USBH_PreInit!
INIT: USBH_X_Config()
...Init FTDI Stack OK
.OK
FS Init....High-level format ram
OK
Retain mode - save on powerfall
PFM
INIT: Init started. Version 2.13.11

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

TEST OK!
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed

Last run module Id =-1517293241
Last post module Id =-1574255487
local_status =70102
Init I2C
Driver for address 77 found
Driver for address 72 found
Begin search and initialize I2C devices
Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for address 72 ...FAILED!
OSC_lev1
OSC_lev2
OSC_lev3
Detect modules
Found module #0
Init group
MRAM init
Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
Actual copy is 1
USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
INIT: USBH_PreInit!
INIT: USBH_X_Config()
...Init FTDI Stack OK
.OK
FS Init....High-level format ram
OK
Retain mode - save on powerfall
PFM
INIT: Init started. Version 2.13.11

alexx751
11.06.2019, 14:51
читаю руководство по программированию ПЛК 110.

При изготовлении устанавливается IP-адрес контроллера 10.2.11.119,
Так какой адрес с завода идет?

alexx751
11.06.2019, 18:58
ни 10.0.6.10. ни 10.2.11.119 не пингуются. Короче в ремонт (надеюсь в гарантийный).
Всем большое спасибо за участие.

Dim252
11.06.2019, 20:01
ни 10.0.6.10. ни 10.2.11.119 не пингуются. Короче в ремонт (надеюсь в гарантийный).
Всем большое спасибо за участие.

Ремонт гарантийный будет.. Похоже на отказ процессорной платы..

e.filatov
11.06.2019, 20:10
ни 10.0.6.10. ни 10.2.11.119 не пингуются. Короче в ремонт (надеюсь в гарантийный).
Всем большое спасибо за участие.

Да, стек не взлетел. Либо отказ компонента, либо "холодная пайка"

alexx751
06.08.2019, 11:53
Недолго музыка играла:)
Отправили в ремонт - пришел назад, заменили переключатель режимов (ну да, лепесток отломился при сборке-разборке когда пытались прошить, но глючить-то начал раньше).
Включил - работает. Повесили шкаф с ПЛК на оборудование, подключили, в эксплуатацию не вводили (исполнительные не подключали). Прошла неделя.
Сегодня иду мимо - с панелью (ELHART) связи нет. Открываю шкаф - ПЛК ведет себя как до ремонта.
Похоже очередная попытка внедрить ПЛК Овен потерпела провал.:D
Можно видео посмотреть.
https://yadi.sk/i/1_h3hQw9h5HF2g

alexx751
07.08.2019, 11:21
43941
Ребята, ну флюс то смывать надо...
Фото после предыдущего гарантийного ремонта.

Янковский Роман
07.08.2019, 13:02
Добрый день!

Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по почте n.kuznetsov@owen.ru. В письме укажите организацию, которую Вы представляете, а также заводской номер ПЛК. Прикрепите к письму ссылку на форум на эту тему, чтобы наш специалист понимал, о чём идёт речь. Он уже ждёт Вашего письма. Спасибо.

k_i_p_o_v_e_c
06.11.2019, 10:05
Добрый день!
ПЛК110-24.60 был в работе всего пару дней. Теперь таже проблема с контроллером. Вопрос решился только с гарантийным ремонтом?

alexx751
06.11.2019, 10:45
Ну со второго раза сделали - пока работает:)

k_i_p_o_v_e_c
06.11.2019, 11:17
Ну со второго раза сделали - пока работает:)

Спасибо. Будем готовить к отправке.

dimka_pro
12.11.2019, 16:16
Ну со второго раза сделали - пока работает:)

А что в итоге было? Сейчас похожая проблема, собрал линию на этих ПЛКшках и они начали сыпаться. Уже 3 шт. поменял. Сегодня последний из запасов поставил. Похоже на днях будет писец.

alexx751
12.11.2019, 16:44
у меня был точно такой же ПЛК. Когда после первого гарантийного ремонта (замены переключателя режимов работы, хотя он рабочий, только лепесток отломился) отказал, поставил процессорную плату с исправного - ПЛК заработал.
Это и указал в описании неисправности когда сдавали в ремонт. Предположу что её заменили - разбирать ПЛК после второго гарантийного ремонта не было ни времени ни желания...
Пишите или звоните в техподдержку. Или Багаеву в личку. Нашим контроллером дилер занимался.
P.s. качество конечно с годами у овена, невзирая на все потуги, все хуже и хуже...это печально.

AnSm
13.11.2019, 13:09
Хм. У меня точно такая же история. ПЛК лежит на столе. В стадии отладки программы. Абсолютно новый. Симптомы точности такие как на видео alexx751. Видимо это уже не случайность, а закономерность.
Дело было в этот понедельник. Отлаживал программу и вдруг отвалилась связь. Больше не удалось подключится ни по езернет, ни по rs232 debug, ни по usb. При подключении по езернет даже светодиоды не светятся, а винда пишет не подключен сетевой кабель. (если взять другой точно такой контроллер, то все нормально) По usb винда тоже ничего не сообщает и не видит. Другой контроллер тут же обнаруживается.
В общем взял другой новый контроллер, тот подключился по всем интерфейсам. Во вторник не вышел на работу (приболел). Сегодня опять попробовал подключится к заглохшему контроллеру. Он ЗАРАБОТАЛ!!
Моя немного чешет в затылке. Что это было? И что теперь делать с этим контроллером? Надежность его под большим сомнением.
Ну и еще симптомы. Я по привычке подключаюсь по rs323 debug. Очень часто самопроизвольно отваливается связь с codesys. Контроллер с питанием от 220 вольт.

A.Simonov
14.11.2019, 13:22
Хм. У меня точно такая же история. ПЛК лежит на столе. В стадии отладки программы. Абсолютно новый. Симптомы точности такие как на видео alexx751. Видимо это уже не случайность, а закономерность.
Дело было в этот понедельник. Отлаживал программу и вдруг отвалилась связь. Больше не удалось подключится ни по езернет, ни по rs232 debug, ни по usb. При подключении по езернет даже светодиоды не светятся, а винда пишет не подключен сетевой кабель. (если взять другой точно такой контроллер, то все нормально) По usb винда тоже ничего не сообщает и не видит. Другой контроллер тут же обнаруживается.
В общем взял другой новый контроллер, тот подключился по всем интерфейсам. Во вторник не вышел на работу (приболел). Сегодня опять попробовал подключится к заглохшему контроллеру. Он ЗАРАБОТАЛ!!
Моя немного чешет в затылке. Что это было? И что теперь делать с этим контроллером? Надежность его под большим сомнением.
Ну и еще симптомы. Я по привычке подключаюсь по rs323 debug. Очень часто самопроизвольно отваливается связь с codesys. Контроллер с питанием от 220 вольт.

Добрый день.

Вышлите мне в личку:
1) лог включения ПЛК, на котором проявилась проблема,
2) ваш проект,
3) серийный номер ПЛК.
4) Если есть возможность подключиться к CODESYS, то и скриншоты команд PLCInfo и FactoryInfo (выполняется в ПЛК-Браузере)

P.S. в момент включения ПЛК, лог выбрасывается в порт RS232-Debug, можно снять через putty например (настройки порта как для подключения к codesys)

AnSm
14.11.2019, 14:49
Тенденция такая. Сейчас опять завис с теми же симтомами. Вернее так. Я отключил питание. Включил питание после того как погасли светодиоды Работа и Питание. Контроллер не заработал. Опять выключил питание, подождал 10 минут, включил питание, контроллер проснулся.
Но сейчас еще другая засада. Новая панель ИП 320 М01 прошивается через раз. Ладно, терпимо. Приходится передяргивать ком порт физически отключая кабель. Но панель не связывается контроллером по порту а2,в2. Буду выяснять кто виноват. Порт в контроллере или панель. Порт а1,в1 работает в режиме мастера на опросе тензомодуля.
Связи с codesys нет ни по сом ни езернет ни юсб.
Лог высылаю. Там циклическая перезагрузка.

AnSm
14.11.2019, 15:12
Еще добавлю для утверждения симптомов.
Контроллер виснет если выключить его питание, дождаться погасания светодиодов Питание и Работа и снова включить питание.
После этого надо выключить питание минут на 10. Контроллер поспит и после подачи питания стартует с новыми силами уже нормально работая!

AnSm
14.11.2019, 15:44
Проверил порты на плк. Поменял местами два rs485. Оба порта работают с тензомодулем.
Не работают новые панели ИП 320. Две штуки. Взял готовый рабочий проект. Загрузил в плк 110-60v2 и в панель ИП320 М01. Проект в панель загружается, но при соединении с контроллером пишет нет связи! Проект полностью рабочий и работает на плк 110-60 и панели ИП320 уже пару лет у клиентов.
Обновленные панели (М01) прошиваю с помощью программы поставляемой на диске с панелью. Проект открывается без вопросов, заливается в панель тоже без ошибок. Но соединится панель с контроллером не может. Панель работает мастером.
Пробовал просто с нуля создать проект с одним единственным регистром, тоже самое. Потеря связи.
Что я не так делаю? Куда порыть?

AnSm
15.11.2019, 08:08
Нашел косяк с панелью. Не знаю кто виноват. Панель или контроллер или новая программа конфигурирования ИП320. Для того чтобы появилась связь панели с контроллером пришлось выставить в контроллере параметры порта а2-в2 (rs-485-2) скорость 57600, а в программе конфигурирования (версия программы V9.4.3) ИП-320 скорость 38400!!! Все скорости не проверял, но на скоростях 9600 и 115200 связь есть.
Я всегда выставлял скорость связи с панелью 38400 из за длинного кабеля связи (иногда более 30 метров). Да и на скорости 115200 связь с панелью даже на коротком расстоянии была не надежной. И тут по привычке выставил скорость 38400 и получил такую вот бодягу.
Ау! Производители! Где накосячили? :cool: Напоминаю: контроллер плк 110-60 v2, панель ИП320 М01.

Пантелеев Дмитрий
15.11.2019, 08:47
Нашел косяк с панелью. Не знаю кто виноват. Панель или контроллер или новая программа конфигурирования ИП320. Для того чтобы появилась связь панели с контроллером пришлось выставить в контроллере параметры порта а2-в2 (rs-485-2) скорость 57600, а в программе конфигурирования (версия программы V9.4.3) ИП-320 скорость 38400!!! Все скорости не проверял, но на скоростях 9600 и 115200 связь есть.
Я всегда выставлял скорость связи с панелью 38400 из за длинного кабеля связи (иногда более 30 метров). Да и на скорости 115200 связь с панелью даже на коротком расстоянии была не надежной. И тут по привычке выставил скорость 38400 и получил такую вот бодягу.
Ау! Производители! Где накосячили? :cool: Напоминаю: контроллер плк 110-60 v2, панель ИП320 М01.

Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В версии 9.4.3 ошибка, указана скорость 38400, а на самом деле это 57600.
Новая модификация панели вообще не поддерживает скорость 38400 - это указано на сайте Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19 200, 57 600, 115 200 бит/c

AnSm
15.11.2019, 11:00
Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2.
Спасибо! Где плюсик ставить? :D

AnSm
15.11.2019, 11:51
Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В версии 9.4.3 ошибка, указана скорость 38400, а на самом деле это 57600.
Новая модификация панели вообще не поддерживает скорость 38400 - это указано на сайте Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19 200, 57 600, 115 200 бит/c
Мдя... Я патстулом. Иначе не скажешь! :D Итак!
Версия 9.4.3 для того чтобы работало нужно выставить скорость в конфигураторе панели 38400, а в плк 57600.
Версия 9.5.2 для того чтобы работало нужно выставить скорость в конфигураторе панели 57600, а в плк 38400.
Это как так то? :D

Пантелеев Дмитрий
15.11.2019, 14:57
К сожалению, выяснились особенности данной панели. Все так, как Вы расписали. В будущем будем править эту ошибку. На данный момент - либо пользоваться как есть, держа в голове особенность, либо использовать явные скорости 9600,18200,115200.

Так же напишите заводской номер панели.

AnSm
19.11.2019, 10:58
Номер 1й панели 69841190532191838
Номер 2й панели 69841190532191839

Sherverpupa
03.04.2022, 15:28
Всем привет.

ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.
После двух недель работы стала проявляться дефект:
После включения пару часов работает нормально, потом виснет и через некоторое время такое ощущение, что перезапускается.
Светодиод "Питание" не гаснет, а остальные светодиоды ведут себя также как при подаче питания.
После этого минут 5-30 работает, до следующего глюка.
Во время "зависания" даже винда не видит подключения USB кабеля.

Открыл корпус, питание 4,98В. Батарейка 3 вольта.

Куда-то можно самостоятельно посмотреть?
Покупать второй - в наличии нет, да и ценник нынче космос.
Отправлять в ремонт и остановить на месяц производство - не хотелось бы.
Есть в столе еще ПЛК110-220.32 - может из него что-то выдернуть на подмену можно ?

PLC Info
PLC model: PLC 110-60
Binary version 1.0.04
Need target version >= 3.12
Compiled: 14:09:25 Nov 21 2018
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:EB:BD

IVM
04.04.2022, 10:25
Возможно контакты в разъемах окислились. Надо несколько раз сделать рассоединение-соединения всех сочленений.

In_Da_Cher_A
04.04.2022, 10:56
ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.попробуй для начала сделать формат памяти и загрузить в него свежую прошивку. Пару лет назад была серия проблема с памятью, правда она вроде по-другому проявлялась, но может тебе вот так повезло

A.Simonov
04.04.2022, 11:33
Всем привет.

ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.
После двух недель работы стала проявляться дефект:
После включения пару часов работает нормально, потом виснет и через некоторое время такое ощущение, что перезапускается.
Светодиод "Питание" не гаснет, а остальные светодиоды ведут себя также как при подаче питания.
После этого минут 5-30 работает, до следующего глюка.
Во время "зависания" даже винда не видит подключения USB кабеля.

Открыл корпус, питание 4,98В. Батарейка 3 вольта.

Куда-то можно самостоятельно посмотреть?
Покупать второй - в наличии нет, да и ценник нынче космос.
Отправлять в ремонт и остановить на месяц производство - не хотелось бы.
Есть в столе еще ПЛК110-220.32 - может из него что-то выдернуть на подмену можно ?

PLC Info
PLC model: PLC 110-60
Binary version 1.0.04
Need target version >= 3.12
Compiled: 14:09:25 Nov 21 2018
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:EB:BD

Добрый день.

Начните с обновления прошивки (https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po).
Затем выставьте дату и замените батарейку (батарейка только за дату отвечает, на работоспособность ПЛК не влияет)

Если проблема не уйдет:
Cнимите с ПЛК лог, там будет написана причина перезагрузки и время перезагрузки.
Лог пишется в файл debug.txt

Sherverpupa
07.04.2022, 09:26
Добрый день. Спасибо всем откликнувшимся.
Разбирать, пересобирать, ластиком контакты тереть, пробовали неоднократно, эффект на пару часов.
К сожалению, отправлять и ждать ремонта или поставки нового на замену (3 недели) - техпроцесс не позволяет.
Пришлось заплатить второй раз, купить ПЛК110 с модулями расширения, из тех что были в наличии прямо сейчас, и переделать проект.
Пока переписывал проект, операторы нашли на разобранном контроллере место, куда надо пальцем нажать чтоб хоть как-то работало.
Один жал, второй работал.

Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Исходный ПЛК110-60 пойдет на кладбище. Аминь.

Евгений_1976
29.05.2023, 15:07
Здраствуйте, сегодня столкнулись с такими же симптомами. ПЛК160-220.А-М проработал без проблем с сентября 2022 года. Не подскажите в каком месте пальцем нажимали чтобы работало? Похоже, что непропай. Периодически оживает на пару секунд и снова виснет.

cytadell
08.08.2023, 10:46
Здравствуйте. подскажите по такому вопросу. Имеется два контроллера ПЛК160 и ПЛК110 модификации M2. В течение года в каждом из них проявились неисправности схожего характера. Обе связаны с работой центрального SOM модуля. На первом, который SOM01C05 (ПЛК110) инициализация при включении терпит неудачу в 95% случаев. При детальном изучении смог выяснить, что причина в обвязке микросхемы памяти MX30LF1G0. Во втором модуле SOM01C04 (ПЛК160) подозрение также на сбой этой микросхемы. Там неисправность проявляется при попытке подключиться к программе CoDeSys, которая выдаёт сообщение что профиль-таргет подключения программы не соответствует целевой платформе физического ПЛК, к которому подключаюсь. Я попытался залить заводскую прошивку на контроллер, версия firmware_v1.1.0_bat. Все процедуры выполнял строго по мануалу: Инструкция по обновлению прошивки ПЛК1хх [М02].pdf. Попытка потерпела неудачу со следующим логом в командном окне:

[TYPE] UBL and application image
[UBL] ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin
[APP IMAGE] 160_v1.1.0.bin
[TARGET] OMAPL138
[DEVICE] NAND
[NAND Block] 1

Attempting to connect to device COM2...
Press any key to end this program at any time.

(AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
(AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
(AIS Parse): BOOTME received!
(AIS Parse): Performing Start-Word Sync...
(AIS Parse): Performing Ping Opcode Sync...
(Serial Port): Read error! (Время ожидания операции истекло.)
(AIS Parse): I/O Error in read!
(AIS Parse): Boot aborted.
Booting SFT failed. Trying again (you may need to reset the target)...
(AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
(AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
(Serial Port): Read error! (Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения
потока команд или по запросу приложения.
)

Для второго случая вероятно имеет место повреждение данных инициализации ПЛК.
Обе неисправности указывают на низкую надёжность модулей памяти и SOM модуля в целом.
Подскажите пожалуйста, каковы наши действия? Можем ли мы купить у вас данные модули для ремонта этих ПЛК?