PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 и датчик давления ЭЛЕМЕР АИР 10Н



bIBIGON81
10.06.2019, 18:25
Здравствуйте. Впервые столкнулся с вашим прибором ТРМ1. Суть проблема такая, нужно связать датчик ЭЛЕМЕР АИР 10Н с ТРМ1. У датчика токовый выход от 4 до 20 мА. Датчик мерит избыточное давление-разрежение (ДИВ) — (–0,1…+0,9) МПа. И, что самое интересное, мне надо чтобы ТРМ1 показывал не в МПа, а кгс/см2
Тип датчика в ТРМ1 я выбрал с токовым выходом. Сейчас мне какие параметры менять? b1-5 и b1-6? При этом мне надо конвертировать МПа в кгс/см2 и только потом изменить параметры b1-5 и b1-6?
Заранее спасибо за ответ.

Alexey_Palich
10.06.2019, 20:52
0,1Мпа это 1 кгс/см вам надо установить пределы показаний от -1 до 9 и если поточнее то точку перенести это кажется b1-7 будет десятки показывать. и шунт на входе не забудьте

bIBIGON81
10.06.2019, 21:20
Хорошо, попробую, как вы и говорите.

bIBIGON81
17.06.2019, 14:29
Всё получилось, спасибо