PDA

Просмотр полной версии : MASTERSCADA 3.10 Сообщения категории «Исполнительные механизмы»



Niko7
07.06.2019, 15:45
Добрый день.
Мне нужно сформировать два сообщения из категории «Исполнительные механизмы» о включении и выключении вентилятора.
Для формирования этих сообщений я использую один тег «вентилятор работает», соответственно в сообщении о выключении в формуле вставляю НЕ «вентилятор работает».
В результате, как при включении, так и при выключении вентилятора у меня возникает два сообщения.
При включении:
43104
При выключении:
43103
Событие должно возникать при значении истина, а не при изменении значения?

SCADAMaster
07.06.2019, 16:13
Зачем их делать два?
Сделайте от одного источника, где будет начало и конец.

Niko7
07.06.2019, 18:03
Большое спасибо!