Добрый день, почему в модуле 8А нельзя выбрать режим, при котором измеряется сопротивление. В модуле 2А такая функция реализована. Приходится извращаться и указывать датчик Pt'1000 потому, что у него самый большой диапазон измерения и делать обратное преобразование из измеренной температуры в сопротивление.

Мария Мильчакова
07.06.2019, 14:57
Добрый день.
Вопрос не совсем понятен.
В обоих модулях есть тип датчика "сопротивление" (датчик положения задвижки).
Разница лишь в том, что у модуля 2А это сопротивление до 5000 ОМ, а в 8А-до 2000 Ом.
Это указано в технических характеристиках на нашем сайте: https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/specifications

alekseydav
07.06.2019, 16:15
В 8А есть только датчик положения задвижки, если подключить обычное сопротивление, то вход не работает! Еще не очень понятно для чего сделано ограничение в измерении сопротивления? Если установить датчик pt'1000, то через обратный пересчет можно измерять сопротивление до 5 кОм. Получается, что это программное ограничение

krollcbas
07.06.2019, 17:49
Тоже сталкивался с таким. Тут стоит иначе перефразровать данный вопрос с вопроса в пожелание к разработчикам.
С претензии в просьбу)

Звучало бы так:
Просьба скорректировать ядро модуля 8А таким образом, чтоб появилась возможность получать информацию о положении задвижек.
В настоящий момент, тот вариант, который принят в прошивке модуля не позволяет получить информацию и датчика положения (4,7кОм)
Именно они распространены.

Будем признательны, если нас услышат авторы. Очень много колхозить иначе приходится. Люди допаивают резисторы в схему клапана.

alekseydav
07.06.2019, 18:23
Поддерживаю, никаких претензий нет, был только вопрос. Возможно есть какие-то соображения или ограничения, о которых мы не знаем.

VaBo
08.06.2019, 09:02
В 8А есть только датчик положения задвижки, если подключить обычное сопротивление, то вход не работает! Еще не очень понятно для чего сделано ограничение в измерении сопротивления? Если установить датчик pt'1000, то через обратный пересчет можно измерять сопротивление до 5 кОм. Получается, что это программное ограничение

Более того, если подключить параллельно измеряемому сопротивлению 4,7 +/- 0,1% кОм и усложнить пересчет, то измерять можно гораздо бОльшие сопротивления, но не забывать об ограничении снизу (порядка 850 Ом). Впрочем, если подлючить такое же сопротивление последовательно - проблема решится. Но действительно, нафига?


И, кажется не pt'1000, а 1000ПТ, которое нормировано до 1100 гр.С

alekseydav
09.06.2019, 14:06
Для того, чтобы можно измерять сопротивление без хитрых преобразований по двухпроводной схеме подключения и использовать всю шкалу измерения. Как это сделано например в ПР200, подключаем ко аналоговому входу сопротивление и видим реальное значение сопротивления, а если необходимо то с помощью макроса сопротивление преобразуется в температуру