PDA

Просмотр полной версии : СМИ2, произвольный переход на заводские настройки



Иван Хулиган
06.06.2019, 09:03
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемкой: Известно, что в СМИ2 предусмотрена возможность перехода на заводские сетевые настройки с помощью двухсекундного нажатия кнопки "сброс"- в результате сего действия мы получаем надпись "Fact" на индикаторе. Однако один из множества установленных и прекрасно работающих у нас индикаторов, решил пожить своей жизнью и периодически сам, без какого-либо вмешательства и нажатия кнопок, высвечивает "Fact" и выполнять поставленные ему задачи отказывается! Лечится только кратковременным отключением питания (перезагрузкой). Может кто сталкивался?

Никита Сергеев
10.06.2019, 14:44
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемкой: Известно, что в СМИ2 предусмотрена возможность перехода на заводские сетевые настройки с помощью двухсекундного нажатия кнопки "сброс"- в результате сего действия мы получаем надпись "Fact" на индикаторе. Однако один из множества установленных и прекрасно работающих у нас индикаторов, решил пожить своей жизнью и периодически сам, без какого-либо вмешательства и нажатия кнопок, высвечивает "Fact" и выполнять поставленные ему задачи отказывается! Лечится только кратковременным отключением питания (перезагрузкой). Может кто сталкивался?

Добрый день.
Проблема, насколько понимаю систематическая.
Есть ли у Вас возможность проверить работоспособность устройства в комнатных условиях?

Иван Хулиган
13.06.2019, 08:45
Ну не то, чтобы систематическая, скорее периодическая, причем периодичность ни с чем не взаимосвязана - может работать три дня замечательно, а на четвертый бах и Fact в разгаре трудовой смены. А что представляют собой комнатные условия? Если вы имеете в виду подключение к СМИ2 и проверку параметров и настроек, то все Оk.

Никита Сергеев
17.06.2019, 10:07
Ну не то, чтобы систематическая, скорее периодическая, причем периодичность ни с чем не взаимосвязана - может работать три дня замечательно, а на четвертый бах и Fact в разгаре трудовой смены. А что представляют собой комнатные условия? Если вы имеете в виду подключение к СМИ2 и проверку параметров и настроек, то все Оk.

Очень похоже, что проблема связана с помехами.
Потому лучше бы проверить в условиях, где помехи 100% отсутствуют.

Иван Хулиган
19.06.2019, 01:21
Да, я тоже склоняюсь в сторону помех. Причем вероятно они связаны с отсутствием заземления СМИ2. После недельного простоя при отсутствии питания и после проверки параметров через конфигуратор - 15 дней полет нормальный! Благодарю за помощь!

Иван Хулиган
09.10.2019, 08:07
Очень похоже, что проблема связана с помехами.
Потому лучше бы проверить в условиях, где помехи 100% отсутствуют.

Вобщем прошло 20 дней, и опять Fact. Повторяется старая история. Переставили этот СМИ2 в другое место, "подальше от помех", он и там с никому не понятной периодичностью слетает на заводские настройки (забывает прописанный нами адрес). Тот, что поставили на его место работает просто замечательно. Короче проблема видимо в самом индикаторе. Будем менять!

Никита Сергеев
09.10.2019, 09:08
Вобщем прошло 20 дней, и опять Fact. Повторяется старая история. Переставили этот СМИ2 в другое место, "подальше от помех", он и там с никому не понятной периодичностью слетает на заводские настройки (забывает прописанный нами адрес). Тот, что поставили на его место работает просто замечательно. Короче проблема видимо в самом индикаторе. Будем менять!

может влага попала и контакт замыкается "самостоятельно". В любом случае, направляйте устройство в СЦ.