PDA

Просмотр полной версии : ТТР + Трансформатор



Sabaka
04.06.2019, 17:20
Здравствуйте.
Нужно заменить ТТР на вторичку трансформатора с рабочим током 42в. и 23А, транс греет резистивную печь. По параметрам подходит HD-4044.ZD3, но смущает коммутируемое напряжение 40…440 VAC.
Вопрос, мне подойдет это реле?

И почему нет HD-4025.ZD3..

Р.Александр
15.07.2019, 22:03
По параметрам подходит HD-4044.ZD3, но смущает коммутируемое напряжение 40…440 VAC.
Вопрос, мне подойдет это реле?

И почему нет HD-4025.ZD3..
А что вас смущает в напряжении ? В принципе, твердотельное реле (в вашем случае) - это симистор, и если у вас в напряжение больше его минимального порога и ток соответствует, что вас смущает?