PDA

Просмотр полной версии : был в платном ремонте ПЛК-160 неисправность осталась .



noi
04.06.2019, 16:09
Приобрел ПЛК 160 , не торопясь делал программу . В один прекрасный момент программа перестала сохраняться при отключении от питания . ПЛК не успел даже поставить в работу . Время гарантии истекло . Отправил в ремонт через дилеров в Нижнем Новгороде компания Техно Кип . Прислали обратно , взяли за ремонт 9000р . Сразу не проверял . Сейчас решил продолжить проект , но не вышло . Точно такая же неисправность . Уже не знаю что с ним делать . Прилагаю сканы письма на выполненные работы и свидетельства о поверке .
43034
43035

krollcbas
04.06.2019, 18:46
Одно не понятно. Зачем отдавали не в сервисный центр Овен и к кому теперь есть претензии?

noi
04.06.2019, 18:59
Отдавал именно в сервисный центр Овена через дилеров ТехноКип , сам естественно в Москву не повёз . К Технокипу никаких претензий не имею , в отличие от Овена . Продавать сырые контроллеры и потом брать деньги за неремонт Овеном в духе нашего времени .

noi
04.06.2019, 19:07
При подключении контроллера Кодесус пишет что в контроллере нет программы и готов загрузить . Нажимаю загрузить , естественно загружается в работу не входит . нажимаю кнопку работа программа запускается .При отключении питания контроллер пустой .
Может я ошибаюсь и не правильно записываю программу в контроллер ? Размер кода 22кб

alexx751
04.06.2019, 19:24
"Создать загрузочное приложение" надо сделать.
Парни на ровном месте 9000 подняли. Молодцы:)

noi
04.06.2019, 19:26
Создавал и записывал в плк . До определенного момента все было нормально . Я начинающий , это моё хобби , осваиваю все сам . Поэтому программу делал долго . Плк 160 и панель kinco 7" . Программа в один момент на плк пропала .

krollcbas
04.06.2019, 19:27
В вашей последовательности нет - создать загрузочный сектор. Это в меню "Онлайн".
Не согласен с Вашей постановкой о "сырости контроллеров".
Сдано куча объектов, по сложности до 800 точек на один ПЛК.
Со среднем звеном они отлично справляются

noi
04.06.2019, 19:37
Хорошо если я ошибаюсь .

krollcbas
04.06.2019, 19:42
У меня с ПЛК160 были другие приколы. Загрузочный сектор по Ethernet грузился до 8 мин.
Отлаживал как раз работу программы после перезапуска и мне поулыбалось выезжать из ИТП весь мокрый и зимой.
Однако было это года 4 тому назад. Многое изменилось с тех пор.

noi
04.06.2019, 19:43
Программа сохранилась . Приношу свои извинения . первый раз когда отдавал в ремонт села батарейка внутри . вместо нее поставил литиевый аккумулятор . Но возможно программу забыл как записывал .

noi
04.06.2019, 20:17
Спасибо за помощь .

Инженер-Эл
25.05.2020, 09:44
У ПЛК160 есть один прикол, если загружаешься с RS232 Debug и RS232 Debug прописан в программе как используемой, то все рухнет.

Филоненко Владислав
26.05.2020, 07:56
И что же там рухнет? Для таких случаев специально есть кабели без перемычки

e.filatov
26.05.2020, 13:54
первый раз когда отдавал в ремонт села батарейка внутри

И за это 9000? Нормально ребята работают... самому, чтоли, СЦ открыть?

Ollema
18.06.2020, 17:58
Официальная стоимость такого ремонта в СЦ намного ниже. Похоже втесался какой то жирный посредник (успешный менеджер).