Просмотр полной версии : ПЛК110-32 [M02] ModBus (Master) + Weintek MT8050iE ModBus (Slave) связь по RS232



Vi001
04.06.2019, 10:06
Доброго времени суток.
Не могу разобраться со связыванием контроллера с панелью. Работает связь по Ethernet и по RS485, но как только перехожу на RS232 - обмена данных нет.
Форумы читал, но решения найти не смог.
Прошу помочь, кто чем может.
Описываю, что имею на данный момент.
1. Прикрепил распиновку кабеля подключения
2. настройки COM совпадает на 100%
3. Первый регистр weintek - 0, первый регистр овена - 1. Это учтено. Опрашиваю сразу 10 регистров, так что хоть один должен был считаться
4. Last error у овена - 0 (ошибок нет)

Пока как-то так.

YuriBel
04.06.2019, 16:37
вообще то в кабеле не хватает еще одного проводочка. Должен быть общий провод от 5 вывода DB9 к 3 выводу RJ45. На счет правильности остальных двух линий точно подтвердить не могу, возможно придется подключить наоборот.

Vi001
04.06.2019, 16:55
Спасибо за ответ.
Да, Вы совершенно правы на счет 5 вывода - GND. Сейчас подключено по трехпроводной линии, все работает отлично. Вчера с третьим проводом связь пропадала (появлялась ошибка 81)
На данный момент я сам перепаял все провода (до этого мне дали готовые, которые я прозвонил, что бы убедится в правильности коммутации) и все заработало. В чем именно была - я не представляю.
-----
Тема закрыта)