Здравствуйте!
Имеется контроллер ТРМ133М–РРРРРР.02, то есть все выхода релейные. И имеется привод управления клапаном M9106-GGA-2 У которого входные сигналы: 0 to 10 VDC или 0 tо 20 mA. Можно ли как нибудь их состыковать? Или какие привода посоветуете?
Сергей0308
01.06.2019, 22:22
Здравствуйте!
Имеется контроллер ТРМ133М–РРРРРР.02, то есть все выхода релейные. И имеется привод управления клапаном M9106-GGA-2 У которого входные сигналы: 0 to 10 VDC или 0 tо 20 mA. Можно ли как нибудь их состыковать? Или какие привода посоветуете?
Наверно нужно взять точно такой же привод только с трёхпозиционным управлением(больше-меньше). Может потребоваться источник переменного тока напряжением 24 В, если напряжение питания привода будет 24 VAC.
43001
Сергей спасибо за ответ. А как маркируется привод с трехпозиционным управлением. Что то я не смог найти.
Сергей0308
03.06.2019, 11:05
Сергей спасибо за ответ. А как маркируется привод с трехпозиционным управлением. Что то я не смог найти.
Наверно, в обозначении модели, вместо первой "G", надо "A"!