PDA

Просмотр полной версии : Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU



Владислав Демидов
15.12.2008, 15:45
Подскажите, как правильно настроить модули МВУ для работы в сети Modbus-RTU. Беру новый модуль (У или Р), устанавливаю перемычку 1 (пробовал и без нее - тоже программируется), в конфигураторе меняю протокол на Modbus-RTU, оставляю исходные значения всех остальных параметров и записываю конфигурацию. После этого никак не могу добиться ответа от модуля по модбасу, хотя конфигуратор соединяется всегда. В качестве мастера использовал ПЛК-154 и ModbusTester - результат один - нет ответа и даже индикатор "RS-485" на модуле не мигает.

Какой шаг в настройке я пропустил?

Ельцов Андрей
15.12.2008, 15:57
Здравствуйте,
Снимите все перемычки. Свяжитесь с прибором через конфигуратор. Задайте обмен по протоколу modbus RTU. Закройте конфигуратор, перезагрузите прибор (включите выключите питание).
Теперь пользуйтесь!

Владислав Демидов
15.12.2008, 16:33
Проблема оказалась в конверторе USB-RS232, через который подключен АС3-М, через который подключен модуль. При использовании обычного СОМ-порта все заработало.

Sniper007
15.12.2008, 16:39
Вообще производителем заявлено что АС3-М может работать через преобразователями USB-RS232...
А с другими устройствами вы его проверяли?

Филоненко Владислав
15.12.2008, 16:46
Преобразователи USB-RS232 сейчас поголовно глючные. Сколько не пробовал - в самом лучшем случае один из них работал без сбоев 22 минуты и зависал. Другой не работал в режиме RTU. Так-что не удивительно...

Владислав Демидов
16.12.2008, 08:37
Программа конфигурирования по Овну работала, Modbus RTU на прием - тоже, Modbus RTU на передачу - нет.