Здравствуйте. Давно пользуемся на перекачках приборами Овен, такими, как САУ -7.. и близкие к ним и используем кондуктометрические датчики уровня. В ближайшее время перейдём на контроллеры Суна 121 и , оказывается, их надо подключать к аналоговым датчикам уровня с которыми мы раньше не имели дела. Какие бы вы посоветовали применить, посоветуйте пожалуйста.

maximov2009
03.06.2019, 04:51
Добрый день.
Выбор датчика, аналоговый или дискретный, зависит от модификации прибора Суна 121.
Так что не только аналоговый, как Вы пишите.
Так что надо сначала смотреть тип конфигурации, если прибор уже куплен. А если ещё нет, то подбирать что Вам больше подойдёт.
Если аналоговый датчик, то нужно смотреть, какая среда - от этого выбирается тип. С закрытой или открытой мембраной.
Потом выбирается диапазон датчика. Это зависит уже от величины столба жидкости над ним.
Если это вода и танк например высотой 10м, то выбираете на 1бар(0,1Мпа). Конечно с запасом должно быть.
Ну т.д.
Так что пока Вы дали недостаточно информации для конкретных рекомендаций в подборе датчика.

Лично я бы скорее всего выбрал модификацию Суна 121 с дискретными входами, оставил бы на месте кондуктометрические датчики. С датчиков на САУ6 или БКК. А с их выходов уже бы подал сигнал на Суна 121.
Это бы скорее всего оказалось проще, с минимальными переделками. К таким приборам как Вы говорите уже привыкли и легко диагностируется уровень.
А Суна 121 будет уже осуществлять всю остальную логику.
Выбор конечно за Вами.
С уважением.

mikhailal
03.06.2019, 15:39
Добрый день и вечер. Мы остановились на втором варианте вашего ответа, а именно: прибор БКК с существующими кондуктометрическими датчиками и Суна с дискретными входами. Это, как оказалось после общения с вами, самы оптимальный вариант. Скажите только ещё, какой сигнал ( сколько вольт) лучше всего передавать на Суну на дискретные входы через БКК1? какие токи или напряжение желательно передавать на дискретные входы Суны?Спасибо за ответ. С уважением.

Янковский Роман
04.06.2019, 09:10
Добрый день!

Опять же, это зависит от конкретной модификации, какую именно СУНА-121 Вы выберите. Если питание прибора 24В, то и на входы надо подавать 24В, если питание 220В - соответственно, нужно на входы подавать 220В. Ссылка на схемы подключения: https://www.owen.ru/product/suna_121/connection

mikhailal
04.06.2019, 13:29
Спасибо за ответ. В принципе, самое главное уяснил, остальное уже додумаем сами. Большое спасибо .

Анатолий1985
18.06.2019, 11:15
Да, как уже было сказано выше всё зависит от питания, а лучше для начала разобраться в схемах подключения иначе можно всё испортить

mikhailal
27.06.2019, 17:01
Доброго вам вечера и помогите ещё раз с советом, пожалуйста. Принято решение установить БКК и Суна 121 будет использоваться с дискретными выходами. ПОка заказ идёт к нам возник вопрос с алгоритмами, или, вернее, как их менять, если Суна будет прошита другим алгоритмом. Например, нам нужен алгоритм №8, а придёт Суна с другим алгоритмом. Вопрос: как изменить алгоритм, в частности, что для этого нужно дополнительно ? Или надо было раньше думать при заказе и заказывать прибор с предустановленным алгоритмом? Вообщем, если не затруднит, проясните этот момент, потому что в скачанной документации просто говорится и смене алгоритма, но не поясняется механизм смены. С уважением.

Янковский Роман
28.06.2019, 13:39
Добрый день!!

Сменить алгоритм прибора СУНА-121 можно в программе конфигуратора. Ссылка на программу: https://www.owen.ru/product/suna_121/documentation

mikhailal
28.06.2019, 14:27
Спасибо. А нет какой-нибудь интструкции по теме работы с самим конфигуратором?

mikhailal
06.08.2019, 13:44
Требуется помощь уважаемых специалистов. Возникло затруднение при запуске полученного контроллера "Суна-121". Суть в том, что не получается сбросить "Аварию" с Аналогового Датчика Уровня в настройках прибора. Горит светодиод "Авария" на корпусе прибора и на выходе. Как убрать её, чтобы подключенным к дискретным входам кондуктометрическим датчикам можно было спокойно работать? С уважением.
З.Ы. Как , в принципе, надо поступить, чтобы к "Суна 121" подцепить дискретные датчики, при этом отключив аналоговый вход, чтобы тот не вызывал Аварию?

Янковский Роман
06.08.2019, 16:34
Добрый день!

Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.

mikhailal
06.08.2019, 17:02
Алгоритм у нас 08. Мы решили использовать не сигнализаторы уровня БКК, а регуляторы уровня САУ 7 . Не знаю как выслать картинку, просто на дискретные входы DI 2, DI 4, DI 6 будем подавать сигнал с замкнутого реле регуляторов уровня САУ 7.

maximov2009
07.08.2019, 05:43
Добрый день.
А зачем такие изыски? САУ 7 имеет свой алгоритм работы с электродами уровня. И подав одновременно сигнал на все 3 входа суны, Вы не получите адекватной работы.
Или может я неправильно Вас понял?
БКК просто преобразует сигнал от кондуктометрического датчика в дискрет 24В, без всякой обработки. А САУ7 иже имеет алгоритмы обработки и навряд ли подойдёт как замена.
С уважением.

mikhailal
07.08.2019, 07:22
Думаю, мы друг друга немного не поймём. Дело не в том, какие датчики уровня, а как "загрубить" аварию, связанную с отсутствием Аналогового датчика уровня. Дело в том, что по инструкции прибора авария возникает при выходе из пределов 4......20 мА.

maximov2009
07.08.2019, 08:34
Действительно непонятно. В посте №12 Вы пишете о подаче сигнала на ДИСКРЕТНЫЕ входа DI 2, DI 4, DI 6. А на них подаётся ДИСКРЕТНЫЙ сигнал в виде 24В.
Поэтому при чём тут АНАЛОГОВЫЙ сигнал 4-20мА совсем непонятно.
И если Вам нужно заглушить сигнал 4-20мА, то на аналоговый вход подаётся напряжение 24В НО через гасящее сопротивление. Величина гасящего резистора рассчитывается в зависимости от величины тока, который Вы хотите имитировать.
Например, если Вам нужно среднее значение 12мА, ставите гасящий резистор 2кОм
С уважением.

mikhailal
07.08.2019, 10:00
У нас "Суна" на 220 вольт, поэтому на дискретные входы по схеме подаётся соответствующее напряжение. Как на инструкции. Ведь есть приборы на 24 и 220 вольт. Из сказанного вами самое главное- ваш совет, как заглушить аналоговый сигнал! А глушить его мы должны, потому что в режиме "Авария" прибор не включает выхода.

maximov2009
07.08.2019, 11:25
А может всё таки проще поставить датчик?
Раз он предусмотрен в алгоритме, значит не такая уж ненужная вещь.
Для чего он нужен по описанию? Может он отслеживает изменение давления. Тогда простая заглушка может и не помочь.

Янковский Роман
07.08.2019, 12:02
Добрый день!

СУНА-121 на алгоритме 08.00 предназначена для работы с аналоговым сигналом уровня. Соответственно, без него СУНА естественно выдаёт аварию. На алгоритме 08.00 Вы не сможете работать с дискретными сигналами, т.к. у него даже входов под них не предусмотрено. Тут 2 варианта: либо Вы ставите аналоговый датчик, либо используете алгоритм 06.00, предназначенный для работы с дискретными датчиками. Ссылка на алгоритмы: https://owen.ru/product/suna_121/working_algorithms

mikhailal
07.08.2019, 15:56
Мы в ролике на ютьюбе смотрели в видеопрезентации, что прибор "Суна 121" можно использовать с датчиком БКК, который через замкнутое реле отправлял команду на "Суну", но автор следующего поста рассеял наши надежды на использование данного прибора с дискретом. ОДнако, само общение принесло пользу и развеяло некоторые недоразумения. Мы пытались соединить цепочку: Кондуктометрические уровни САУ 6 - замкнутое реле на САУ 6, которым заменили БКК, - "Суна"- УПП- двигатель насоса. В принципе, то же, что есть сейчас на нашей станции, но другого производителя. Эксперимент признан не особо удачным и мы решили унифицироваться до Овена, который преимущественно используем за некоторым исключением. Короче говоря, придётся настроиться на использование аналоговых уровней, с которыми мы не сталкивались ранее. Ваша же идея "заглушить" Аварию аналогового входа оказалась удачной и ввела в строй прибор.Теперь дело за аналоговыми датчиками. С уважением.

mikhailal
07.08.2019, 15:56
Теперь всё ясно. Спасибо за ответ.

Александр Бурый
17.04.2023, 11:35
Доброго времени суток !!! Делаю себе станцию водоподготовки , и решил поставить Вашу продукцию , хотелось бы у Вас уточниться по подбору оборудования , сема работы будет такая , два насоса один на подпитку со скважины в емкость 10 кубов, второй насос на станцию очистки , и уровень На емкость Из трех электродов , , хотелось бы чтоб я смог управлять насосами , и видеть уровень в режиме реального времени , что Вы мне можете посоветовать ?СПАСИБО !!!

Maria Mikhaylova
17.04.2023, 13:36
Доброго времени суток !!! Делаю себе станцию водоподготовки , и решил поставить Вашу продукцию , хотелось бы у Вас уточниться по подбору оборудования , сема работы будет такая , два насоса один на подпитку со скважины в емкость 10 кубов, второй насос на станцию очистки , и уровень На емкость Из трех электродов , , хотелось бы чтоб я смог управлять насосами , и видеть уровень в режиме реального времени , что Вы мне можете посоветовать ?СПАСИБО !!!

Добрый день, Александр!
СУНА-121 не поддерживает работу с кондуктометрическими датчиками уровня, только с дискретными или с аналоговыми, рассматриваете ли вы применение таких датчиков?
С кондуктометрическими датчиками работает контроллер САУ-У:https://owen.ru/product/sau_u

Александр Бурый
17.04.2023, 14:56
Подскажите пожалуйста , можно сопряжить СУНА121 с ПВ210, чтоб я смог просматривать уровень воды ,и работу насосов, а также управлять удаленно , ? Спасибо!!!

Юлия Лукина
18.04.2023, 09:30
Добрый день! Наличие интерфейса RS-485 на борту контроллеров, позволяет включать их в системы диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать на ОРС- серверы, SCADA-системы, облачные сервисы. В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для СУНА-121. https://owen.ru/product/suna_121/configuration_pc