PDA

Просмотр полной версии : Проблема подключения датчика температуры



Cruzaed
31.05.2019, 07:36
Здравствуйте. Подключаю ДТС335-PT100.B3.100 к ИТП-16
2й контакт с датчика на 3й контакт ИТП, 1й и 3й с датчика на 1й и 2й в ИТП.
ИТП выдаёт ошибку: "Значение входной величины выше допустимого предела"
Что я делаю не правильно?

Мария Мильчакова
31.05.2019, 10:43
Добрый день.
Вам необходимо проверить код типа датчика.
Для Рт100 он должен быть "Р100".

Sulfur
31.05.2019, 10:49
Подключено правильно.
Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.

Cruzaed
31.05.2019, 11:23
Добрый день.
Вам необходимо проверить код типа датчика.
Для Рт100 он должен быть "Р100".


Подключено правильно.
Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.

В ИТП указал P100, все равно не работает. Видимо датчик неисправен.

Sulfur
31.05.2019, 11:49
Cruzaed
Датчик можно проверить обычным мультметром. Сопротивление между контактом 2 и любым другим примерно 100+ Ом, между 1 и 3 близко к нулю.

Мария Мильчакова
31.05.2019, 12:01
Добрый день.

Вам необходимо проделать следующие действия:
1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
Так Вы проверите рабоспособность датчика
2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.

Cruzaed
03.06.2019, 09:32
Добрый день.

Вам необходимо проделать следующие действия:
1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
Так Вы проверите рабоспособность датчика
2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.

С датчиком всё в порядке.
Похоже проблема в ИТП

Мария Мильчакова
03.06.2019, 09:47
Добрый день.

А с перемычкой пробовали?
Корректно показывает температуру?

Cruzaed
03.06.2019, 13:13
Добрый день.

А с перемычкой пробовали?
Корректно показывает температуру?

С перемычкой пробовал, последовательность действий не вспомню, но сначала он вроде бы выдал ошибку "Значение входной величины ниже допустимого предела", а затем "Значение входной величины выше допустимого предела"

Мария Мильчакова
03.06.2019, 13:22
Добрый день.
Если перед установкой перемычки Вы меняли код типа датчика на один из "термопарных", и прибор также показывает LLLL или HHHH,
очень похоже на то, что в приборе сбилась калибровка. Отправьте его в один из наших сервисных центров: https://www.owen.ru/servisnie_centri

Ollema
06.06.2019, 19:11
Подключены два подобных датчика. Один на ТРМ251, второй на ТРМ500. Находятся недалеко друг от друга. При 30 градусах показания близки. После нагрева второй завышает где то на 10 градусов. Подключение трехпроводное. Это же не нормально чтобы вводить поправочные коэффициенты?

Мария Мильчакова
07.06.2019, 09:41
Добрый день.

В данном случае поправочные коэффициенты допустимы, но они будут лишь косметическим решением проблемы.
К тому же весьма сложно будет их подобрать, так как смещение показаний в Вашем случае нелинейное.
Предлагаю Вам замерить мультиметром сопротивление датчиков и сравнить его с ГОСТовскими при различных температурах.
Номер ГОСТ 6651-2009.
Также можно поменять датчики местами и проверить, как изменится ситуация.
Также можно привлечь третий эталонный датчик и сверить показания по нему.

Ollema
07.06.2019, 13:20
Добрый день.

В данном случае поправочные коэффициенты допустимы, но они будут лишь косметическим решением проблемы.
К тому же весьма сложно будет их подобрать, так как смещение показаний в Вашем случае нелинейное.
Предлагаю Вам замерить мультиметром сопротивление датчиков и сравнить его с ГОСТовскими при различных температурах.
Номер ГОСТ 6651-2009.
Также можно поменять датчики местами и проверить, как изменится ситуация.
Также можно привлечь третий эталонный датчик и сверить показания по нему.

Здравствуйте.
Посчитал коэффициент, но пока не вводил. При коэффициенте 0,96 показания от 19 до 185 градусов получатся с расхождением около 2 градусов макс.
Вроде не плохой результат. Но непонятно какой из приборов корректировать. Объект удаленный, запасных датчиков нет.
Когда сам буду на объекте, попробую измерить сопротивления, сравнить.
Спасибо.