Просмотр полной версии : Датчик Измерение влажности



kingoff
30.05.2019, 10:00
Подскажите какой взять датчик влажности и температуры для измерения в печи горячего копчения.психометрический способ не очень подходит, следить за уровнем воды в емкости и тряпкой никто не хочет.

Nikita Molodtsov
30.05.2019, 11:15
Подскажите какой взять датчик влажности и температуры для измерения в печи горячего копчения.психометрический способ не очень подходит, следить за уровнем воды в емкости и тряпкой никто не хочет.

Добрый день. Если речь идет о измерении температуры и влажности воздуха, то подойдет наш датчик ПВТ100 (https://www.owen.ru/product/pvt100/equipment) обратите внимание, что для работы в камере необходимо выбрать высокотемпературный зонд (допустимая рабочая температура до 120 градусов).
Есть две модификации ПВТ100-Н5.2.И.Т2 и ПВТ100-Н5.2.И.Т5, которые отличаются длиной кабеля выносного зонда (2м и 5м).

kingoff
30.05.2019, 21:08
а то что там копоть и дым ему ничего не будет?

Nikita Molodtsov
31.05.2019, 09:17
Добрый день. На такие применения идет улучшенный зонд (высокотемпературный с улучшенной фильтрацией), но и у него фильтр со временем может загрязнится, в таком случае будет отсутствовать корректный контакт со средой и значения могут быть неверными. Самый просто вариант установить защитный фильтр около зонда, чтобы минимизировать оседание копоти.

igkuz
03.09.2019, 15:24
Здравствуйте. Имею печальный опыт с работой ПВТ100. Был модернизирован коптильно-варочный шкаф для изготовления колбасных изделий. Установлены СП307:ПР200 и ПВТ100-Н5.2.И.2. После 2 месяцев нормальной работы значения температуры начали "врать" примерно на 6 градусов.И чем дальше тем больше. Я думаю дело в фильтре. Писалось,что имеется возможность замены зонда с сенсором и/или фильтра зонда. Не подскажете как заменить фильтр зонда?

Мария Мильчакова
05.09.2019, 11:48
Добрый день.
Такая ситуация весьма вероятна при засорении фильтра. К сожалению, пока приобрести и заменить отдельно фильтр невозможно.
Вы можете купить новый зонд с фильтром и заменить его.

igkuz
06.09.2019, 07:40
Зачем тогда пишите на Вашем официальном сайте, что фильтр можно заменить? Реклама? Если так, то очень НЕ ПОРЯДОЧНО. Замена зонда и замена фильтра по цене не сопоставимы.Извените за резкость

Мария Мильчакова
02.10.2019, 13:40
Зачем тогда пишите на Вашем официальном сайте, что фильтр можно заменить? Реклама? Если так, то очень НЕ ПОРЯДОЧНО. Замена зонда и замена фильтра по цене не сопоставимы.Извените за резкость

Мне жаль, что информация на сайте ввела Вас в заблуждение.
Замена только фильтра планируется в ближайшем будущем, поэтому информация и вынесена на сайт.

jury_yamal
09.08.2020, 16:24
Добрый день.
Подскажите чем именно отличается высокотемпературный зонд от обычного кроме самого кабеля и возможно фильтра? Первичный сенсор одинаков в этих модификациях? Есть ли прогрев датчика для компенсации дрейфа показаний влажности? Что будет с сенсором при эксплуатации во влажной среде при температуре около 70 С и влажности 80%, на сколько его хватит?
С Уважением Юрий.

P.S. Возможно ли изготовление кабеля датчика на заказ длинной 8 метров.

Nikita Molodtsov
27.08.2020, 09:24
Добрый день.
Подскажите чем именно отличается высокотемпературный зонд от обычного кроме самого кабеля и возможно фильтра? Первичный сенсор одинаков в этих модификациях? Есть ли прогрев датчика для компенсации дрейфа показаний влажности? Что будет с сенсором при эксплуатации во влажной среде при температуре около 70 С и влажности 80%, на сколько его хватит?
С Уважением Юрий.

P.S. Возможно ли изготовление кабеля датчика на заказ длинной 8 метров.

Добрый день. Основное отличие именно в кабеле, все остальные элементы рассчитаны на работу при температуре +125'C. Первичный сенсор одинаковый. Прогрева датчика нет. Во вложении прилагаю график с условиями работы сенсора, согласно которому 70'C и 80%RH не входит в диапазон нормальной работы. Длительное воздействие условий, выходящих за пределы нормального диапазона, особенно при влажности> 80%, может временно смещать сигнал относительной влажности (+ 3% относительной влажности через 60 часов).
После возврата в нормальный диапазон он сам медленно вернется в состояние калибровки. Продолжительное воздействие экстремальных условий может ускорить старение.

При таких условиях мы рекомендуем использовать два зонда и менять их каждые 2-3 дня, второй держать в сухом помещении.