Просмотр полной версии : НПТ-1 некорректно выдает выходной сигнал 4...20



AndreyAndrey
27.05.2019, 12:35
Здравствуйте!

Есть НПТ-1, подключена термопара К типа, программа конфигуратор установлена и, собственно, с помощью нее записываю параметры в прибор. При изменении температуры на термопаре на выходе из преобразователя ток не меняется и показывает 4мА, хоть температура 25 или 50 градусов - не важно, всегда 4 мА! Скажите, почему выходные параметры не реагируют на изменения входных?

Спасибо!

maximov2009
27.05.2019, 12:51
Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
С уважением.

AndreyAndrey
27.05.2019, 13:15
Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
С уважением.

И диапазон указал, и полярность проводков тоже менял - все 4 мА. Может это связанно программно ? Может прошивка не та?

AndreyAndrey
27.05.2019, 13:16
Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
С уважением.

И да, при аварии значение АЦП работает исправно