Просмотр полной версии : Датчик температуры ДТПК 444



KanashL
27.05.2019, 10:06
Доброго времени суток. возникла проблема с датчиками ДТПК 444-09.400/2,0С.1. подключины датчики к ТРМ 12 по схеме подключения "двухпороводная", код датчика "05". в процесе эксплуатации выясняется, что температура на ТРМ-12 отличается от фактической на -2 градуса. корректируем, замеряем через два часа и опять имеем разницу в -2 градуса. и это на двух датчиках, одновременно. подскажите пожалуйста в чем может быть роблема.

maximov2009
27.05.2019, 11:32
Добрый день.
А какова у Вас длинна линии подсоединения и какими проводами она выполнена?
С уважением.

KanashL
27.05.2019, 12:18
длина кабеля 20м. Марка кабеля МКЭШ. И да, на ТДС все прекрасно работало.

Eugene.A
27.05.2019, 12:33
Работает компенсация температуры холодного спая по мере прогрева прибора?
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1499

maximov2009
27.05.2019, 12:47
Добрый день. При такой длине нужен уже термокомпенчсационный провод. https://www.owen.ru/product/kabeli_k_preobrazovatelyam_termoelektricheskim
Скорее всего из за этого. Ну и то что коллега подсказывает учтите.
С уважением.

Алексей Сидорцев
27.05.2019, 22:10
Доброго времени суток. возникла проблема с датчиками ДТПК 444-09.400/2,0С.1. подключины датчики к ТРМ 12 по схеме подключения "двухпороводная", код датчика "05". в процесе эксплуатации выясняется, что температура на ТРМ-12 отличается от фактической на -2 градуса. корректируем, замеряем через два часа и опять имеем разницу в -2 градуса. и это на двух датчиках, одновременно. подскажите пожалуйста в чем может быть роблема.



Здравствуйте.
Сначала задам вопрос: как узнаете фактическое (истинное) значение?

класс допуска этой термопары - первый (по ГОСТ Р 8.585). Т.е. на температурах до 375 град.Цельсия погрешность может быть +/-1,5 градуса относительно истинного значения температуры. Но чаще всего у этих термопар погрешность составляет доли градуса даже на низких температурах.

Как уже высказались коллеги выше, подключать термопару обычным медным или алюминиевым кабелем категорически не советуем, погрешность из-за этого может составлять несколько и более градусов, и меняться нерпогнозируемо; если у Вас погрешность всего лишь в 2 градуса от истинной температуры при таком подключении - то это большая удача.
Советуем подключить эти термопары термопарным проводом, у нас в ассортименте представлены такие:https://www.owen.ru/product/kabeli_k_preobrazovatelyam_termoelektricheskim

На относительно низких температурах - до 400 град.Цельсия - чаще всего дешевле использовать термосопротивления ДТС. Они бюджетны, на низкой температуре погрешность их невысока и подключать их можно обычным медным кабелем.

KanashL
28.05.2019, 07:28
Добрый день. фактическое значение определяем по прибору Testo 926 в зоне установки термопар, он поверен и его показатели достаточно верны. Так-же отклонения сказываются на производстве. для технологов критичное отклонение в 0,5 градуса а тут 2.

класс допуска этой термопары - первый (по ГОСТ Р 8.585). Т.е. на температурах до 375 град.Цельсия погрешность может быть +/-1,5 градуса относительно истинного значения температуры. Но чаще всего у этих термопар погрешность составляет доли градуса даже на низких температурах. да я знаю и в Ваших приборах есть опция коррекции, но разница не должна "набегать" каждый час-полтора.
Теперь у меня к Вам вопрос. при соблюдении всех условий, а именно термопарный кабель. я смогу добиться относительно точной работы термопар? технологическая температура от 50С до 60С в зависимости от тех.процеса. не "стрельнёт" ли компенсация холодного спая? Условия - необходимо держать температуру воды в емкости в рамках заданной температуры.
P.S.
простите за невежество просто времени не хватает, что-бы вникнуть в суть вопроса. проще спросить.

Алексей Сидорцев
28.05.2019, 08:50
Не стОит извиняться, для того и существует форум, чтобы задавать вопросы, обсуждать, рассуждать и получать ответы:)

Разница в показаниях может "набегать" из-за изменения температуры на клеммах вторичного прибора относительно места соединения "термопарный кабель- МКЭШ".
Практически уверен, что при подключении термокомпенсационного или термопарного проводов 1-го класса ситуация улучшится по сравнению с линией связи из МКЭШ. Но гарантировать погрешность 0,5 град. мы не можем, т.к. 1 класс допуска "разрешает" погрешность до 1,5 град.Цельсия.
У нас есть термопарные провода 1-го класса допуска; это " Кабель ПВХ тип К 2х1,5". Обратите внимание на размеры - он достаточно толстый.
Как я уже говорил, логичнее было бы Вам не покупать еще 40 метров термопарного кабеля (по 20 на каждую ТП), а приобрести ДТС (термосопротивление) с градуировками РТ100 или 100П класса допуска "А". Там реально погрешность на низких температурах доли градуса.