PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 MS4D + ПМ210



KrAssor
22.05.2019, 17:50
Добрый день, коллеги!
Появилось желание воспользоваться благами OwenCloud. Интернета в сети контроллеров нет. 1 порт RS-485 занят опросом модулей ввода/вывода. СП307 (мастер) сидит на RS-232 (контроллер слэйв).
Вопрос: получится ли у меня подцепить на 2 порт RS-485 ПМ210 и опрашивать те же внешние каналы, что и панель? 42847 - как в этом случае будут выглядеть параметры запуска RT&

Трофимов Артем
23.05.2019, 10:22
второй порт сделать слейвом не позволяет рантайм на данном этапе.
на предприятии есть сеть интернет? если да, то Вы можете обратиться в техподдержку, Вам пришлют инструкцию по настройке связи с облаком

KrAssor
23.05.2019, 10:40
Понял, спасибо. На предприятии интернет есть, но его нет в сегменте сети контроллеров.

KrAssor
23.05.2019, 14:16
А не планируется, случайно, сделать такой же шлюз, но GSM-Ethernet (Modbus TCP)?

Humilion
30.05.2019, 21:24
На сколько мне известно, можно сделать порты слейвом. Для этого достаточно почитать справку.
Как минимум один порт точно будет работать слейвом.
42966

Humilion
30.05.2019, 21:34
А не планируется, случайно, сделать такой же шлюз, но GSM-Ethernet (Modbus TCP)?

Не совсем понял Ваш вопрос. На ряду с ПМ210 есть шлюз ПЕ210 и сейчас находится в тестировании ПВ210.

melky
31.05.2019, 00:15
Организуйте собственное облако в сети предприятия, закрыв те сегменты иными GSM модемами. Не наживайте на свою задницу геморроя...

KrAssor
31.05.2019, 13:23
На сколько мне известно, можно сделать порты слейвом. Для этого достаточно почитать справку.
Как минимум один порт точно будет работать слейвом.
42966

1 порт уже занят. Вопрос был про то, как сделать второй порт слэйвом. На него уже был дан ответ представителем Овен:
второй порт сделать слейвом не позволяет рантайм на данном этапе.

KrAssor
31.05.2019, 13:26
Не совсем понял Ваш вопрос. На ряду с ПМ210 есть шлюз ПЕ210 и сейчас находится в тестировании ПВ210.

Все существующие шлюзы Овен опрашивают устройства по Modbus RTU в режиме мастера и передают в облако по GSM/Ethernet/Wi-Fi. Я задавал вопрос про шлюз, который опрашивает устройства по Modbus TCP в режиме мастера и передает данные в облако по GSM, т.к. Modbus TCP дает возможность мультимастера на линии

KrAssor
31.05.2019, 13:33
Организуйте собственное облако в сети предприятия, закрыв те сегменты иными GSM модемами. Не наживайте на свою задницу геморроя...

Не очень понял, что вы имеете в виду. Можно чуть поподробнее?