PDA

Просмотр полной версии : задание частоты на Овен ПЧВ102-2К2-В



medvedits
22.05.2019, 11:57
На нашем предприятии требуется организовать удаленное управление сетчатым элеватором, по которому движется продукт в тоннельной печи.
Каждому продукту соответствует своя скорость в герцах,при этом из-за внешних условий эту скорость иногда приходится подправлять.
При программировании управления по 485 сети прибором ПЧВ102-2К2-В столкнулся с проблемой задания частоты.
Если исходить из условий,что максимальному значению регистра в приборе соответствует максимальное значение частоты двигателя,формула для задания частоты получается такая:
16384/(50,4*2)*Х
где Х - частота, которую требуется задать на двигатель.
Но при использовании этой формулы на выходе между задаваемой частотой Х и получаемой частотой на выходе получается 0,2-0,5 Гц
Из чего я делаю вывод, что зависимость между частотой и значением регистра нелинейная.
Подскажите, по какой формуле считать значения частоты либо какие настройки прибора изменить, чтобы значения соответствовали?

Uniqum
22.05.2019, 13:37
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30830

medvedits
22.05.2019, 15:36
как прописал в параметры 3-16, 3-17 и 3-18 значение 0
Прописал все так, задаю половину от максимального значения регистра(8192,задаю 4096 т.к. при записи в прибор оно умножается на 2), на выходе частота 25,4 Гц.
Через техподдержку Овен на почту отписали попытаться изменить управление на скалярное, это в параметре 3.19?

medvedits
23.05.2019, 08:19
Указал в параметре 1.01 значение 0 (скалярное управление), теперь работает как надо.