Евгений Багаев
20.05.2019, 16:23
В этой теме вы всегда сможете найти актуальные версии прошивки модулей ввода/вывода Мх210, а также всю сопутствующую полезную информацию.
Начиная с 04 февраля 2022 года все модули линейки Мх210 поставляются с завода с новой программно-аппаратной платформой (версия прошивки gХ.Х.Х). Текущее обновление связано с изменениями аппаратной платформы и несовместимо с модулями, выпущенными до 04 февраля 2022 года.
Дальнейший выпуск обновлений будет проводиться параллельно для обоих видов ПО Х.Х.Х и gХ.Х.Х.
Актуальная версия прошивки g1.2.0 (для Мх210, выпущенных после 04.02.2022) [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft_mx210_vg1.2.0.zip)
Обновление прошивки на g1.2.0 выполняется только по интерфейсу USB.
Инструкция по обновлению прошивки на g1.2.0 [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/firmware_upgrade_instructions_Mx210_g1.2.0.pdf)
Актуальная версия прошивки 1.1.5 (для всех Мх210, выпущенных до 04.02.2022) [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft_mx210_v1.1.5.zip)
История версий gX.X.X [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/g_changelog.txt)
История версий X.X.X [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/s_changelog.txt)
Архив прошивок [перейти на ftp] (https://ftp.owen.ru/Mx210/archive/)
mib-файлы (SNMP) [скачать] (https://ftp://ftp.owen.ru/Mx210/mib-mx210.zip)
!!! Обновление прошивки выполняется только по интерфейсу USB (см. инструкцию по обновлению ПО на g1.2.0)
+ Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
(после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Доработан механизм сохранения калибровочных коэффициентов
+ Увеличен размер текстовых параметров MQTT до 64 байт
+ Добавлен сброс счетчиков входов при переключении на режим "Отключен"
+ Исправлена кратковременная генерация импульсов после подачи питания в МУ210-412
Поддержаны изменения аппаратной платформы модулей + Добавлены функции для завода
Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля + Изменена работа Ethernet Switch после подачи питания на прибор (после подачи питания на цепочку модулей порты Ethernet могли не запуститься)
+ Исправлен сброс сетевых настроек в МВ210-101 (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Исправлена работа параметра «Полоса фильтра»
+ Исправлен режим работы входа «Сухой контакт» в МВ210-101
+ Исправлено отображение сетевых настроек при питании от USB в МВ210-102
+ Добавлена прошивка на МВ210-102 + Добавлена прошивка на МВ210-101 (Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля)
+ Добавлена прошивка на МУ210-412 Прошивка g1.1.4 внедрена на производстве с 04.02.2022. Обновление доступно для всех модификаций Мх210 выпущенных после 04.02.2022
+ Исправлен сброс сетевых настроек.
(после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Исправлен режим "Сухой контакт" в МВ210-101 Обновлять прошивку на версию 1.1.3 и выше через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.
+ Исправлены ошибки обмена SNMP в МЭ210-701 + Конфигурационные параметры сохраняются во флеш-память, когда заряд батареи часов реального времени меньше 1,6 В (подробнее см.РЭ раздел "Батарея")
Обратите внимание, что на предыдущих версиях (0.15.10, 0.15.11, 1.0) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбросятся на заводские настройки.
+ Добавлена переинициализация порта Ethernet в случае его зависания под воздействием помех. Среднее время восстановления обмена 3 секунды.
+ Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079)
+ Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus
+ В МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP
+ В МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации
+ В МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим
+ Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-411
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки
Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить вторым способом через программу Мастер прошивки по USB.
После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты. Прошивка не была внедрена на заводе в связи с найденными ошибками:
1. Сброс конфигурации аналоговых входов в МВ210-101 после перезагрузки
2. Большая погрешность измерения в МВ210-101
3. Не устанавливалась прошивка на заводе на "пустой" модуль + Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
+ Добавлен опрос модулей по адресу 255
+ Ускорена работа по USB
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-410
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки + В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 до 5 мА
+ Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена на две:
1. ME210-701_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются параметры электросети (поставляется с завода)
2. ME210-701_profile_archive_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются измеренные профили мощности+ Добавлена прошивка на модуль МЭ210-701+ Добавлены прошивки на модули: МУ210-402, МУ210-403, МВ210-212 и МВ210-214+ Адаптация процесса прошивки для производства+ Добавлена возможность настройки двух DNS-серверов
+ Исправлена потеря связи при длительном отсутствии обмена
+ Увеличена скорость работы по Modbus TCP
+ Исправлена работа энкодеров для модулей МВ210-202, МК210-302 и МК210-312
+ Поддержана термопара типа L по DIN 43710 в модуле МВ210-101
+ Добавлено отображение недостающих параметров в облачном сервисе OwenCloud при добавлении модулей как автоопределяемое устройство ОВЕН
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки
Тема закреплена, закрыта и будет обновляться по мере обновления ПО.
Начиная с 04 февраля 2022 года все модули линейки Мх210 поставляются с завода с новой программно-аппаратной платформой (версия прошивки gХ.Х.Х). Текущее обновление связано с изменениями аппаратной платформы и несовместимо с модулями, выпущенными до 04 февраля 2022 года.
Дальнейший выпуск обновлений будет проводиться параллельно для обоих видов ПО Х.Х.Х и gХ.Х.Х.
Актуальная версия прошивки g1.2.0 (для Мх210, выпущенных после 04.02.2022) [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft_mx210_vg1.2.0.zip)
Обновление прошивки на g1.2.0 выполняется только по интерфейсу USB.
Инструкция по обновлению прошивки на g1.2.0 [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/firmware_upgrade_instructions_Mx210_g1.2.0.pdf)
Актуальная версия прошивки 1.1.5 (для всех Мх210, выпущенных до 04.02.2022) [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft_mx210_v1.1.5.zip)
История версий gX.X.X [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/g_changelog.txt)
История версий X.X.X [скачать] (https://ftp.owen.ru/Mx210/s_changelog.txt)
Архив прошивок [перейти на ftp] (https://ftp.owen.ru/Mx210/archive/)
mib-файлы (SNMP) [скачать] (https://ftp://ftp.owen.ru/Mx210/mib-mx210.zip)
!!! Обновление прошивки выполняется только по интерфейсу USB (см. инструкцию по обновлению ПО на g1.2.0)
+ Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
(после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Доработан механизм сохранения калибровочных коэффициентов
+ Увеличен размер текстовых параметров MQTT до 64 байт
+ Добавлен сброс счетчиков входов при переключении на режим "Отключен"
+ Исправлена кратковременная генерация импульсов после подачи питания в МУ210-412
Поддержаны изменения аппаратной платформы модулей + Добавлены функции для завода
Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля + Изменена работа Ethernet Switch после подачи питания на прибор (после подачи питания на цепочку модулей порты Ethernet могли не запуститься)
+ Исправлен сброс сетевых настроек в МВ210-101 (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Исправлена работа параметра «Полоса фильтра»
+ Исправлен режим работы входа «Сухой контакт» в МВ210-101
+ Исправлено отображение сетевых настроек при питании от USB в МВ210-102
+ Добавлена прошивка на МВ210-102 + Добавлена прошивка на МВ210-101 (Поддержаны изменения аппаратной платформы модуля)
+ Добавлена прошивка на МУ210-412 Прошивка g1.1.4 внедрена на производстве с 04.02.2022. Обновление доступно для всех модификаций Мх210 выпущенных после 04.02.2022
+ Исправлен сброс сетевых настроек.
(после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
+ Исправлен режим "Сухой контакт" в МВ210-101 Обновлять прошивку на версию 1.1.3 и выше через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.
+ Исправлены ошибки обмена SNMP в МЭ210-701 + Конфигурационные параметры сохраняются во флеш-память, когда заряд батареи часов реального времени меньше 1,6 В (подробнее см.РЭ раздел "Батарея")
Обратите внимание, что на предыдущих версиях (0.15.10, 0.15.11, 1.0) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбросятся на заводские настройки.
+ Добавлена переинициализация порта Ethernet в случае его зависания под воздействием помех. Среднее время восстановления обмена 3 секунды.
+ Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079)
+ Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus
+ В МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP
+ В МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации
+ В МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим
+ Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-411
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки
Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить вторым способом через программу Мастер прошивки по USB.
После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты. Прошивка не была внедрена на заводе в связи с найденными ошибками:
1. Сброс конфигурации аналоговых входов в МВ210-101 после перезагрузки
2. Большая погрешность измерения в МВ210-101
3. Не устанавливалась прошивка на заводе на "пустой" модуль + Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
+ Добавлен опрос модулей по адресу 255
+ Ускорена работа по USB
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-410
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки + В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 до 5 мА
+ Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена на две:
1. ME210-701_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются параметры электросети (поставляется с завода)
2. ME210-701_profile_archive_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются измеренные профили мощности+ Добавлена прошивка на модуль МЭ210-701+ Добавлены прошивки на модули: МУ210-402, МУ210-403, МВ210-212 и МВ210-214+ Адаптация процесса прошивки для производства+ Добавлена возможность настройки двух DNS-серверов
+ Исправлена потеря связи при длительном отсутствии обмена
+ Увеличена скорость работы по Modbus TCP
+ Исправлена работа энкодеров для модулей МВ210-202, МК210-302 и МК210-312
+ Поддержана термопара типа L по DIN 43710 в модуле МВ210-101
+ Добавлено отображение недостающих параметров в облачном сервисе OwenCloud при добавлении модулей как автоопределяемое устройство ОВЕН
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки
Тема закреплена, закрыта и будет обновляться по мере обновления ПО.