PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW



KrAssor
17.05.2019, 18:23
В один из моментов отладки начала появляться такая ошибка при загрузке конфигурации: 42767
С чем это может быть связано?
Версия 1.2.5.9689, ПЛК110-60-М02 MS4

SCADAMaster4D
20.05.2019, 11:13
Пробовали перезагружать контроллер? Обычно это решает проблему.

KrAssor
20.05.2019, 11:32
После нескольких попыток загрузить конфигурацию решили перезагрузить контроллер - пропала связь с контроллером. Выяснили, что сбросились сетевые настройки. Выставили сетевые настройки в network.conf заново - среда разработки все равно не соединяется. Проблему удалось решить только перепрошивкой встроенного ПО. Наверное, стоит перенести тему в ветку контроллера, но хотелось бы узнать, чем данная ошибка может быть вызвана, чтобы принять какие-то меры по предотвращению таких случаев?

SCADAMaster4D
20.05.2019, 13:06
Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

KrAssor
20.05.2019, 13:24
Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

Если еще появится такая неисправность - то обязательно скопирую. На тот момент сильно торопили и не догадался сразу глянуть в rc.local. ТП Овена тоже задал вопрос, что могло произойти.

KrAssor
21.05.2019, 19:36
Если кому интересно, то произошло следующее: в эксплуатации во время испытаний стырили флешки с контроллеров. Поэтому он начал писать архив во внутреннюю память и естесственно забил ее, вследствие чего возник этот глюк.
Решение от ТП Овена следующее (так действительно проще, чем прошивать заново встроенное ПО :) ):
1. Загрузите в ПЛК пустой проект (без архивов) или остановите рантайм (в putty команда ./mplc4/init_mplc4.sh stop)
2. При изъятой флешке нужно удалить из папки /mnt/ufs/media/ папку sda1. Это можно сделать с помощью программы WinSCP (подключение производится так же, как и к putty; по умолчанию логин root, пароля нет)
3. Перед установкой флешки в ПЛК рекомендуется ее отформатировать (fat32, стандартный размер кластера).
4.После чего отключить питание ПЛК, установить флешку, подать питание и загрузить нужный проект.
В дальнейшем извлечение флешки проводить либо при отключенном питании, либо при остановленном рантайме.

Возможно стоит перенести пост в ветку с ПЛК110 MS4D

Спорягин Кирилл
22.05.2019, 11:20
А почему при забивании памяти возник глюк?!

Думаю, что такая ситуация должна быть учтена производителями софта и/или ПЛК.

KrAssor
23.05.2019, 18:42
Кстати появился вопрос: как узнать, подцепилась ли флешка к системе контроллера и начал ли писаться архив на нее, а не на внутреннюю память?