PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW



KrAssor
17.05.2019, 18:23
В один из моментов отладки начала появляться такая ошибка при загрузке конфигурации: 42767
С чем это может быть связано?
Версия 1.2.5.9689, ПЛК110-60-М02 MS4

SCADAMaster4D
20.05.2019, 11:13
Пробовали перезагружать контроллер? Обычно это решает проблему.

KrAssor
20.05.2019, 11:32
После нескольких попыток загрузить конфигурацию решили перезагрузить контроллер - пропала связь с контроллером. Выяснили, что сбросились сетевые настройки. Выставили сетевые настройки в network.conf заново - среда разработки все равно не соединяется. Проблему удалось решить только перепрошивкой встроенного ПО. Наверное, стоит перенести тему в ветку контроллера, но хотелось бы узнать, чем данная ошибка может быть вызвана, чтобы принять какие-то меры по предотвращению таких случаев?

SCADAMaster4D
20.05.2019, 13:06
Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

KrAssor
20.05.2019, 13:24
Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

Если еще появится такая неисправность - то обязательно скопирую. На тот момент сильно торопили и не догадался сразу глянуть в rc.local. ТП Овена тоже задал вопрос, что могло произойти.

KrAssor
21.05.2019, 19:36
Если кому интересно, то произошло следующее: в эксплуатации во время испытаний стырили флешки с контроллеров. Поэтому он начал писать архив во внутреннюю память и естесственно забил ее, вследствие чего возник этот глюк.
Решение от ТП Овена следующее (так действительно проще, чем прошивать заново встроенное ПО :) ):
1. Загрузите в ПЛК пустой проект (без архивов) или остановите рантайм (в putty команда ./mplc4/init_mplc4.sh stop)
2. При изъятой флешке нужно удалить из папки /mnt/ufs/media/ папку sda1. Это можно сделать с помощью программы WinSCP (подключение производится так же, как и к putty; по умолчанию логин root, пароля нет)
3. Перед установкой флешки в ПЛК рекомендуется ее отформатировать (fat32, стандартный размер кластера).
4.После чего отключить питание ПЛК, установить флешку, подать питание и загрузить нужный проект.
В дальнейшем извлечение флешки проводить либо при отключенном питании, либо при остановленном рантайме.

Возможно стоит перенести пост в ветку с ПЛК110 MS4D

Спорягин Кирилл
22.05.2019, 11:20
А почему при забивании памяти возник глюк?!

Думаю, что такая ситуация должна быть учтена производителями софта и/или ПЛК.

KrAssor
23.05.2019, 18:42
Кстати появился вопрос: как узнать, подцепилась ли флешка к системе контроллера и начал ли писаться архив на нее, а не на внутреннюю память?

Engineer_ASU
20.06.2022, 13:08
Добрый день!
При прогрузке проекта в ПЛК 110-60 с MasterScada 4D выходит ошибка: Ошибка при создании файла CONFIG.NEW.
Как описано выше, что нужно прогрузить пустой проект (не получилось т.к всё равно выходит данная ошибка) или остановить RT через putty коммандой «/mnt/ufs/root # ./mplc4/init_mplc4.sh stop»
Ввёл команду в putty:


BusyBox v1.19.3 (2018-10-15 12:09:24 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/mnt/ufs/root # ./mplc4/init_mplc4.sh stop
Stopping MasterPLC..../mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/st art.log: Read-only file system
./mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/start.log: Read-only fi le system
./mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/start.log: Read-only fi le system
OK
cat: can't open '/root/mplc4/start.log': No such file or directory
/mnt/ufs/root #.


Подключился через Win SCP к ПЛК для удаления папки sda1, но папку не получается удалить, выходит ошибка

Команда 'rm -f -r "data.db"'
не сработала и вернулась с ошибкой 1 и следующим сообщением.
rm: can't remove 'data.db': Read-only file system

Подскажите как изменить доступ к фалам, что бы они не были только для чтения?

9066411154
14.07.2022, 09:26
У вас не остановился MPLC, и поэтому нет доступа к системным файлам.
Если остановить MPLC с коммандной строки не получится, то есть 2 варианта:
1. Перегрузить контроллер с переведенным в СТОП тумблером на лицевой панели. В этом случае MPLC не стартует и можно удалить файлы. НО ЭТО НЕ ТОЧНО.
2. ТОЧНО РАБОТАЕТ перезалить Firmware в ПЛК110 с USB-flash. И потом все заново настроить. (IP-адрес, проект....)