PDA

Просмотр полной версии : Блоки питания выдают гребёнку



Boris_K
17.05.2019, 16:10
Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.

Алексей Геннадьевич
18.05.2019, 11:41
У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.

Newcomer
18.05.2019, 17:21
У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.

И куда вы целый месяц смотрели ? :D

Алексей Геннадьевич
20.05.2019, 08:09
И куда вы целый месяц смотрели ? :D
БП на питание цепей вспомогательной индикации, с техпроцессом не завязан, поэтому информация пришла не сразу.
Сначала фирму сделавшую это чудо техники пытались отыскать, и только потом подключили меня.

Boris_K
20.05.2019, 10:58
У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.
Ну так-то у него есть защита от КЗ, просто ушёл в защиту. Значит она действительно вменяемая. А почему они дохнут как мухи при щадящей эксплуатации - другой вопрос.

Алексей Геннадьевич
20.05.2019, 13:04
Ну так-то у него есть защита от КЗ, просто ушёл в защиту. Значит она действительно вменяемая. А почему они дохнут как мухи при щадящей эксплуатации - другой вопрос.
Номера БП в техподдержку отправьте для начала. Может быть что угодно - партия деталей со скрытым браком, например.
И в своей сети посмотрите, может какие "интересные" импульсы найдёте, способные вывести технику из строя.
В своих проектах применяю БСФ перед БП.

Эрнст Гадельшин
23.05.2019, 10:53
Добрый день!

Для начала: раз ПЛК и другие приборы от блоков питания работают, значит ситуация не критическая.

Затем: Опять же ссылаясь не предыдущее предложение, рекомендовал бы проверить вашу сеть и поставить сетевой фильтр (БСФ, например) и проверить еще раз. Затем рекомендую проверить Ваш осциллограф, корректные ли данные он выдает. Если все в порядке, то рекомендую провести тест еще нескольких блоков питания. Если такая ситуация только на данных моделях блоков питания, то значит в них дефект и надо их в сервисный центр отправить.
Если такая ситуация абсолютно во всех Ваших блоках питания - то это тоже обратная связь для нас для улучшения приборов, но приборы все-равно нужно будет отправить в сервисный центр для выявления дефектов в каких-то конкретных отдельных производственных партиях приборов.
А также, есть ли в сети другие приборы при этих манипуляциях (когда Вы нашли нестабильное питание на выходе блока питания), которые могут повлиять на работу блока питания (включены ли какие-либо другие приборы, помимо блока питания)?

Boris_K, Ваши прежние приборы могли выходить из строя из-за неправильного подключения монтажниками, брака в производственной партии приборов (такое было в некоторый период, брак устранен), отправляйте приборы в сервисный центр центральный в г. Москва.
А также, у нас блоки питания эксплуатируются на многих производствах без негативных последствий в течение продолжительного времени.

Андрей_Л
23.05.2019, 12:47
Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.

По поводу 50 Гц на выходе - а как смотрите? если есть возможность, попробуйте отключить осциллограф от сети и посмотреть, или просто сменить щуп, может проблема в измерительном оборудовании.

Алексей Геннадьевич
23.05.2019, 13:35
Добрый день!

Для начала: раз ПЛК и другие приборы от блоков питания работают, значит ситуация не критическая.
К примеру: ПР200-24.2.х.х прекрасно себя чувствуют при питании от обычного трансформатора с мостом Греца. Про ПЛК не скажу (беру с питанием ~220в).
У БП есть заявленные характеристики, которым он обязан соответствовать. Если не соответствует - в Сервисцентр или на помойку.


Boris_K, Ваши прежние приборы могли выходить из строя из-за неправильного подключения монтажниками, брака в производственной партии приборов (такое было в некоторый период, брак устранен), отправляйте приборы в сервисный центр центральный в г. Москва.
Это что такое монтажники натворить должны? Провод незавернуть?
380в БП"ОВЕН" держать не обязаны... Да и БП расчитанные на ~220в других фирм тоже.

А также, у нас блоки питания эксплуатируются на многих производствах без негативных последствий в течение продолжительного времени,
Есть такое. У некоторых даже засыпанными угольной пылью работают.

так что попрошу не портить неоправданно репутацию блоков питания. "ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)"
"2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации."
" "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 03.08.2018)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица."
А вот этот ваш юризм как официального представителя фирмы наносит вреда неизмеримо больше, чем всё потуги пользователей по очернению...
Очернения в постах Boris_K нет, есть желание разобраться в проблеме.

alachi
23.05.2019, 14:19
Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.

Борис, главная сложность для нас с быстрым и корректным ответом связана с тем, что блоки питания проходили модернизацию в 2016-17 году и мы все внутри благополучно забыли особенности (особенно негативные) старых модификаций. Если Вы уверены в работе щупов и осциллографа (первая идея была, что наводки идут именно оттуда), то можно предполагать серьезные неисправности блока питания (что Вы и делаете). Сейчас такое не пройдет пользователю (стенд не пропустит), а в 2014 году система контроля была не настолько строгой. Опять же модификация 2014 года может не иметь алгоритма ограничения тока и поэтому иметь проблемы с работами на низких нагрузках. Для корректного ответа нужны как минимум заводские номера, а лучше сами приборы на посмотреть. Напишите мне на рабочую почту. Со своей стороны могу предложить на тестирование новые БП на аналогичные мощности и напряжения