14.05.2019, 03:53
Суть проста у прибора трм 212 вышли из строя выходные катушки прибор 2010 года купили 2018 года пуля в пулю подключаю ввожу настройки датчиков и исполнительной системы . Все параметры 1 в 1 но новый не паказывает измерения (пишет ошибку err.5) а старый обратно подключаешь показывает . Все параметры идэнтичны

maximov2009
14.05.2019, 04:18
Добрый день. Это ошибка по входу.
Какой датчик у Вас подключен?
Скорее всего 4-20мА
Проверьте правильность подключения шунтирующего резистора и его номинал. Должно быть 100 Ом.
И что стоит в параметре (in.t1).
С уважением.

Юджин
14.05.2019, 04:26
Добрый день. Это ошибка по входу.
Какой датчик у Вас подключен?
Скорее всего 4-20мА
Проверьте правильность подключения шунтирующего резистора и его номинал. Должно быть 100 Ом.
И что стоит в параметре (in.t1).
С уважением.

i4.20 вы правы датчик 4-20мА

Юджин
14.05.2019, 04:27
А почему он показывает измерения на старом приьоре без резистора?

maximov2009
14.05.2019, 04:40
Если у Вас старый прибор, то возможно это ещё из тех первых ТРМ, где тип входа был заказным, рассчитанным под конкретный датчик и шунт ставился внутри.
Потом стали делать универсальные входа и шунт стал снаружи.

Юджин
14.05.2019, 06:22
Если у Вас старый прибор, то возможно это ещё из тех первых ТРМ, где тип входа был заказным, рассчитанным под конкретный датчик и шунт ставился внутри.
Потом стали делать универсальные входа и шунт стал снаружи.

Понял ! Спасибо вам большое ! А шунт 100ом должен быть ? И схема подключения какая должна быть ?

maximov2009
14.05.2019, 07:00
У Вас в коробочке с ТРМ должна быть книжечка (РЭ), или можно скачать с этого сайта. https://www.owen.ru/product/trm212/connection
На стр.47 всё расписано.
+24В с БП подаёте на + датчика, минус датчика подцепляете к клемме 10 на ТРМ. 11 клемму ТРМ подключаете к минусу БП.
Шунт ставится между 10 и 11 клеммами ТРМ. Именно 100Ом. Желательно прецизионный(точный). Можно также в цепь датчика включить токоограничивающий резистор на 500 Ом. Это на случай КЗ в датчике, чтобы вход не сгорел.
С уважением.

Юджин
14.05.2019, 07:35
У Вас в коробочке с ТРМ должна быть книжечка (РЭ), или можно скачать с этого сайта. https://www.owen.ru/product/trm212/connection
На стр.47 всё расписано.
+24В с БП подаёте на + датчика, минус датчика подцепляете к клемме 10 на ТРМ. 11 клемму ТРМ подключаете к минусу БП.
Шунт ставится между 10 и 11 клеммами ТРМ. Именно 100Ом. Желательно прецизионный(точный). Можно также в цепь датчика включить токоограничивающий резистор на 500 Ом. Это на случай КЗ в датчике, чтобы вход не сгорел.
С уважением.

Спасибо большое !