PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчиков влажности и СО2 к МВ110-224.8А



Nehaigek
13.05.2019, 21:07
Добрый вечер,такой вопрос:мне нужно подключить 3-х проводные датчики влажности и СО2 к МВ110-224.8А. Как это лучше всего сделать?

melky
13.05.2019, 22:11
проводами, предоставив документацию на датчик.

Nehaigek
13.05.2019, 22:24
Как именно подключить к МВ110-224.8А эти 3 провода

melky
13.05.2019, 22:53
люди должны угадать без документации на датчик ?

ASo
13.05.2019, 23:05
Скажем так, с большой долей вероятности Вы это датчик не подключите даже через резистивный делитель с соблюдением метрологической точности. Придется колхозить свой делитель и калибровать.

Nehaigek
13.05.2019, 23:21
Датчик СО2 СО101 - выход 4-20мА
Датчик Влажности ВА100 -выход 4-20мА
Всё что есть из документации.
42692

ASo
14.05.2019, 06:55
Тогда по РЭ на МВА как токовый датчик через шунтирующий резистор.

melky
14.05.2019, 09:23
Nehaigek такое ощущение, что это ваш первый технический форум в жизни. "Все это есть в документации" - а ссылочки приложить не судьба ?
з.ы. Aso уже ответил, если память со вчера не подводит раздел 3.1.3 - подключение активных токовых датчиков, используем 50 Ом резистор из комплекта 8А модуля. (вроде с ним должны идти в комплекте)