PDA

Просмотр полной версии : Удлинить RS-485 через PLC.



Александр Васильевич
13.05.2019, 07:06
Доброго времени суток, товарищи коллеги. Возник вопрос такого плана, имеется подстанция 500/220/110/10/6 кВ большой площади. АСКУЭ на подстанции сосредоточено в одном месте у панелей учёта и рядом находящегося ЩСН. По требованию руководства были установлены приборы учёта далеко от АСКУЭ на объектах типа мастерской, водокачки, кухни итд итп. Чтобы к ним тянуть кабель нужно несколько километров этого кабеля. Есть мысль подвязать эти ПУ (А1800) через PLC. Что можете подсказать или предложить?

melky
13.05.2019, 09:07
то есть кабель тянуть будет не надо к PLC ? :)

у вас там случайно не МЭК 103 или 104 ?

Popov Boris
21.05.2019, 15:43
У компании ОВЕН готовятся к выпуску устройства организации PLC-связи повторением интерфейсов Ethernet и RS-485 с использованием сетей 0,4, 6, 10, 20, 35 кВ. Комплект подключения на одной стороне состоит из 2-х устройств самого PLC-модема и каплера( устройства присоединения) для передачи модулированного сигнала. В настоящий момент проходит тестовая эксплуатация решения в нескольких сетевых организациях. Если подобное решение актуально, то можете связаться со мной в личном сообщении на форуме или по почте bp@owen.ru

Сергей0308
21.05.2019, 20:40
И на сколько метров связь будет? Надеюсь не менее километра и цена в несколько раз меньше зарубежных аналогов и хорошее качество!

Popov Boris
23.05.2019, 10:24
Расстояние передачи зависит от диаметра проводника, типа подключения и типа линии: для воздушных сетей: 0,4 кВ: Диаметр кабеля < 5 мм до 1 км, Диаметр кабеля > 5 мм до 2 км, для 6-10 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 7 км, 35 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 10 км. Для подземных кабельных линий: 0,4 кВ Диаметр кабеля < 5 мм до 500 м, Диаметр кабеля > 5 мм до 1 км. 6-10 кВ Присоединение L+N до 2,5 км. Скорость передачи при этих расстояниях не менее 10 Мбит/с

Сергей0308
23.05.2019, 10:36
Расстояние передачи зависит от диаметра проводника, типа подключения и типа линии: для воздушных сетей: 0,4 кВ: Диаметр кабеля < 5 мм до 1 км, Диаметр кабеля > 5 мм до 2 км, для 6-10 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 7 км, 35 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 10 км. Для подземных кабельных линий: 0,4 кВ Диаметр кабеля < 5 мм до 500 м, Диаметр кабеля > 5 мм до 1 км. 6-10 кВ Присоединение L+N до 2,5 км. Скорость передачи при этих расстояниях не менее 10 Мбит/с

Спасибо! Меня интересовало для сетей 0,4кВ удлинитель интерфейса RS485 на обе стороны(комплект) когда поступит в продажу, приблизительно цена сего чуда?

Popov Boris
23.05.2019, 11:28
Планируемая стоимость модема 18000 рублей, устройстива присоединения для сети до 1 Кв- 1800 рублей, до 20 кВ- 22000 рублей. Для решения просто удлинить rs-485 это может оказаться избыточным. Основным и назначениями системы будет являться: Создание сетей на Ethernet платформе с использованием электрических сетей, Решение проблем ”последняей мили”, Автоматизированный сбор данных через системы на базе TCP/IP, позволяющий работать с информацией в режиме реального времени, Передача голоса посредством технологии VoIP, Передача видео через VLANs с помощью IP камер, Мониторинг трансформаторных подстанций, Управление системой городского освещения, АСКУЭ.42864

Сергей0308
23.05.2019, 13:26
Планируемая стоимость модема 18000 рублей, устройстива присоединения для сети до 1 Кв- 1800 рублей, до 20 кВ- 22000 рублей. Для решения просто удлинить rs-485 это может оказаться избыточным. Основным и назначениями системы будет являться: Создание сетей на Ethernet платформе с использованием электрических сетей, Решение проблем ”последняей мили”, Автоматизированный сбор данных через системы на базе TCP/IP, позволяющий работать с информацией в режиме реального времени, Передача голоса посредством технологии VoIP, Передача видео через VLANs с помощью IP камер, Мониторинг трансформаторных подстанций, Управление системой городского освещения, АСКУЭ.42864

Да, это, мне кажется, дороговато будет, 40 тыс. за комплект, всё равно, спасибо что сказали!

melky
23.05.2019, 13:55
Мда уж, помнится наши местные энергетики хотели мониторить подстанции 0,4 кВ, так им 2,5 тысячи показалось дорого :)
Банальное чтение счетчиков на подстанциях....

ASo
23.05.2019, 14:39
Вот именно.
Если только мониторинг счетчиков, то прикиньте стоимость УСПД с GSM + телеметрийный трафик. За сколько отобьется PLC?

Сергей0308
23.05.2019, 14:59
Ну тут много вариантов, например по вайфай мосту, есть такие направленные антенны(тарелки), до 25 км в зоне прямой видимости, от 5-6 тыс. до 20-30 тыс. за самые крутые и мощные, дальнобойные, за комплект из 2 тарелок!

Popov Boris
23.05.2019, 15:56
Ну тут много вариантов, например по вайфай мосту, есть такие направленные антенны(тарелки), до 25 км в зоне прямой видимости, от 5-6 тыс. до 20-30 тыс. за самые крутые и мощные, дальнобойные, за комплект из 2 тарелок!
учтите, для организации связи на 25 км высота антенн у абонентов должна быть минимум 12 метров и при условии отсутствия препятствий по длине трассы.

Popov Boris
23.05.2019, 16:00
Вот именно.
Если только мониторинг счетчиков, то прикиньте стоимость УСПД с GSM + телеметрийный трафик. За сколько отобьется PLC?

есть масса устройств PLC связи работающих в диапазоне до 0,1- 1 Мгц , которые в определенных условиях экономически целесообразно использовать только для приборов учета электроэнергии.

Сергей0308
23.05.2019, 16:08
учтите, для организации связи на 25 км высота антенн у абонентов должна быть минимум 12 метров и при условии отсутствия препятствий по длине трассы.

Так мне надо примерно метров на 500, если все глупости выполнять, с ума сойдёшь, помню когда впервые спутниковую антенну на балконе поставил, тоже по правилам(прочитал) не должна была работать, через стекло, но на практике всё прекрасно работало!