Просмотр полной версии : ПР110. Исполнение программы не соответствует работе в эмуляторе.
Добрый день!
Собрали машину для закалки валов. Управление машиной предусмострел двумя реле ПР110. На эмуляторе все работает, как требуется. В действительности происходит следующее. При нажатии кнопки пульта, например зажим заготовки. Загорается лампа сигнализирующая о наличие сигнала на входе, но выход не активируется или активируется с большой задержкой. Причем время выдержки каждый раз разное. Даже те выходы которые активируюся без дополнительных условий (есть сигнал на входе - значит есть на выходе), задержка или отсутсвие включени присутствуют. Что я не так сделал?.
Алексеев
07.05.2019, 15:48
Вопрос у тебя реле включаются с задержкой ???????????????????
Или же технологическое оборудование скорей всего гидравлическое ??????????
Выходы на реле - Q1, Q2 и т.д. Самое интересное что, сейчас вовсе перестали включаться. Напряжение на входах в пределах нормы = 25V.
Алексеев
07.05.2019, 16:20
Выходы на реле - Q1, Q2 и т.д. Самое интересное что, сейчас вовсе перестали включаться. Напряжение на входах в пределах нормы = 25V.
Может быть они залипли ??????
Ты определяешь что они включены каким образом ????????
Реле у тебя сейчас на столе или подключены к технологическому оборудованию .
Я допустим прежде чем ставить реле на технологическое оборудование
проверяю все на стенде .
У тебя нет в проекте не каких таймеров и т.д . И не откуда браться задержки .
Все молчат потому что не знают твоего технологического процесса
схема у тебя простая сплошная логика . Тебе бы заснять видео с экрана симуляции .
и соответственно видео с стенда (смартфона ) если это подтвердится то это БАГ
и тех поддержка ОВЕН обязательно откликнется .
Определяю по состоянию лампочки - индикатора состояния выхода и пускателя, который к этому выходу подключен. Реле уже в шкафу. Собирать на столе не стал, казалось что и так все должно работать - машина не сложная. Технологический процесс - зажим отжим заготовки центрами, подача стола индуктора вдоль заготовки, вращения заготовки, управления насосами системы охлаждения и спрейера. Некоторые процессы взаимосвязаны - разрешают или блокируют выполнение смежных. Даже процесс отжатия и зажатия заготовки, выполнение которого завязано только на состояниях кнопки стоп, реле контура безопасности и концевиков перестал работать - такое ощущение что реле зависает, нет систематических симтомов. Каждый раз по разному.
Алексеев
07.05.2019, 16:45
Определяю по состоянию лампочки - индикатора состояния выхода и пускателя, который к этому выходу подключен. Реле уже в шкафу. Собирать на столе не стал, казалось что и так все должно работать - машина не сложная. Технологический процесс - зажим отжим заготовки центрами, подача стола индуктора вдоль заготовки, вращения заготовки, управления насосами системы охлаждения и спрейера. Некоторые процессы взаимосвязаны - разрешают или блокируют выполнение смежных. Даже процесс отжатия и зажатия заготовки, выполнение которого завязано только на состояниях кнопки стоп, реле контура безопасности и концевиков перестал работать - такое ощущение что реле зависает, нет систематических симптомов. Каждый раз по разному.
Тебе я бы посоветовал параллельно создать тестовый проект вход-выход (чтобы не повредить оборудование ) чтобы отбросить
сомнения неработоспособности аппаратной части или наоборот подтвердить ее .
Грешить на ОЛ нужно только после того когда на 100% убедишься в работоспособности аппаратной части ( и даже в работоспособности ПР110).
Возможно реле у вас и включилось, только контакты пригорели и пускатели не включаются. там реле встроенные "дохлые"
Алексеев
07.05.2019, 16:53
Возможно реле у вас и включилось, только контакты пригорели и пускатели не включаются. там реле встроенные "дохлые"
А задержка тогда откуда бралась ???????
Реле дохлые, но пускатель вполне выдерживают ( желательно конечно ставить RC цепочки чтобы хватило надолго 100 Ом и 0.1 мкФ параллельно контактам реле или параллейно катушки) .
Ревака Юрий
07.05.2019, 20:48
Закалка ТВЧ? Далеко сама установка находится, может помехи или еще что. Я бы залил проверочную программу, входы соединил с выходами, и прямо в рабочей обстановке поочередно подал сигналы и проверил срабатывание и задержку, дальше уже по обстоятельствам, в зависимости от результатов.
Как подсказывают коллеги выше указывает на прогар контактро ПР. Уверен ток катушки пускателя больше чем может переключать ПР.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot