Просмотр полной версии : Подбор ТРМ под RTD датчик



Парадоксов друг
06.05.2019, 14:37
Добрый день. Возникла необходимость установки терморегулятора на оборудовании (в идеале 8 канальный). Имеем на входе датчики RTD Ni-120. Какой прибор подойдёт? Замена датчиков не представляется возможной.

maximov2009
06.05.2019, 14:59
Добрый день. А какой раньше стоял?
Я навскидку даже не скажу какой прибор с такими работает.
В принципе есть преобразователи типа http://www.manualsdir.com/manuals/336079/laurel-electronics-lte-ethernet-4-20-ma-output-rtd-transmitter-for-pt100-cu10-and-ni120-rtd-input.html
Которые преобразуют в сигнал 4-20мА. А там любую ТРМ с универсальным входом лепите.
Хотя честно говоря н понимаю в чём причина невозможности замены?
Диапазон от - 60 C to + 250 C. Любой датчик заменит.
С уважением.

Парадоксов друг
07.05.2019, 06:35
В том и дело, что раньше никакого прибора не было.
Производим своими силами апгрейд.
Датчики температуры стоят внутри обогреваемых шлангов.
Спасибо.

maximov2009
07.05.2019, 07:36
Добрый день.
Тогда ставите в параметрах ближайший по характеристикам термометр сопротивления, например Pt100. И пр помощи коэффициентов подгоняете
С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов, потом подбираете коэффициент наклона.
Можно этот коэффициент рассчитать теоретически, сравнив температурные графики обоих термометров, можно подобрать практически, сравнив с эталонным термометром.
Насколько понял, большая точность Вам не нужна.
Колхоз конечно, но работать будет.
С уважением.

Парадоксов друг
07.05.2019, 08:06
Благодарю!

Eugene.A
07.05.2019, 08:17
Добрый день.
С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов
Может быть, всё-таки 20Ом?

maximov2009
07.05.2019, 08:53
Может быть, всё-таки 20Ом?

Добрый день. Разница в сопротивлении действительно в 20 Ом. Если смотреть градуировочную таблицу ИМЕННО для Pt100, то тогда сопротивление в 120 Ом будет при чуть больше 50 градусов. Значит если мы используем в настройках именно Pt100, то тогда нам нужно ОТНЯТЬ 50 ГРАДУСОВ.
И тогда уж коэффициент наклона нужно поставить =1,207
Вот и все расчёты.
Я же написал для примера про 20 градусов в плюс.
Может автор вопроса будет использовать другой термометр в уставках.

А так пришлось уж точно все расчёты сделать. Но оговорюсь что это именно для Pt 100 с W=1.3851

Извиняюсь, если ввёл кого то в заблуждение.

С уважением.