Добрый день! первый раз работаю с подобными модулями и прошу помощи разобраться.
посмотрите снимки настроек и подскажите где и что не верно.42556425574255842559

Трофимов Артем
03.05.2019, 14:37
поставьте тип данных int32 , т.к. у модуля 20 входов они не умещаются в один регистр

Бубнов Александр
03.05.2019, 14:55
Артем, спасибо!
все крайне просто :) и теперь работает :)
меня сбил с толку тот момент что в документации указано формат данных "Unsigned 8" то есть один байт ....

Бубнов Александр
03.05.2019, 15:01
Артём! я полный новичёк :) У меня задача получить и где-то копить данные с входов.
Потом раз в час (можно чаще или реже) считывать их в формате CSV или XML или еще каком нибудь, чтобы потом подгружать в 1С7.7

В 1С7.7 я специалист, а область промышленной электроники только еще осваиваю.
Правильно ли я понимаю что MasterOPC данные не хранит, а работает просто как обеспечивает связь?
Что мне еще нужно для решения задачи? MasterScada? или есть более легкие варианты?