Просмотр полной версии : СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU
Здравствуйте, подключаю 1 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-1 и 3 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-2. При работе начинает появляться статус "Modbas Slave COM Port" "Шина не запущена" без периодичности на время 0.5 - 3 сек. Состояние где n/a мигает с "Запущено" на "Не запущенно". В чем может быть дело и какая информация может быть нужна. Проект прилагаю.
Евгений Кислов
29.04.2019, 17:09
Добрый день.
Посмотрите в мониторинге (Вид - Просмотр - Watch1), какие значения имеют переменные PH1.byModbusError ... PH4.byModbusError в момент сообщения "Шина не запущена".
Вообще, я бы рекомендовал сначала подключить один ПЧ к ПК и добиться обмена с ним с помощью любого тестового ПО (например, OPC-сервера).
В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты
Евгений Кислов
30.04.2019, 06:23
В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты
Если подключен только один ПЧ - то нет ничего странного в том, что по остальными идут ошибки.
Или не опрашивается даже подключенный ПЧ?
PH1 опрашивается, остальные 3 не подключены (но они на другом RS-485). Во время опроса кратковременно на 0.5 - 3 с возникает статус "Шина не запущена". Если ставить параметр при потере связи устанавливать в ZERO то ИНОГДА значения обнуляются так же на несколько секунд, потом появляются снова.
Евгений Кислов
30.04.2019, 08:00
PH2-PH4 физически подключены к RS-485-2?
lara197a
30.04.2019, 08:07
От ПЧ идет очень большая помеха.
Особенно от ПЧ в пластмассовом корпусе.
Обязательно сделайте заземление от клеммы.
Провод связи тоже нужен экранированный, типа КИПЭВ.
PH2,3,4 физически не подключены
Евгений Кислов
30.04.2019, 08:52
PH2,3,4 физически не подключены
Тогда по ним естественно будут детектироваться ошибки.
Или речь о том, что иногда проходят ошибки по PH1? Тогда см. совет lara197a.
lara197a, спасибо большое, подключение экрана помогло. Примного благодарен)
Евгений 9502
12.03.2021, 16:12
Доброго время суток. Как у ПЧ сделать сброс настроек на заводские?
Larbin17934
08.11.2024, 12:28
A1-03 Инициализация (установка заводских значений параметров)
Диапазон значений: 0 ... 9999 Зав. значение: 0000
A1-03 = 1150 Инициализация для двигателя 50 Гц; местное управление (задание частоты и команды Пуск/Стоп с пульта управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 0, b1-02 = 0.
A1-03 = 2250 Инициализация для двигателя 50 Гц; двухпроводное управление (задание частоты, команды Пуск Вперед/Стоп и Пуск Назад/Стоп с клемм внешнего управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 1, b1-02 = 1, b1-11 = 0, H101 = 80, H1-02 = 81.
A1-03 = 3350 Инициализация для двигателя 50 Гц, трехпроводное управление (задание частоты и команды Пуск/Стоп и Вперед/Назад с клемм управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 1, b1-02 = 1, b1-11 = 2, H1-01 = 80, H1-02 = 81. Примечания: При выборе трехпроводного управления клемме D3 автоматически назнача-
ется функция Вперед/Назад.