PDA

Просмотр полной версии : MP MasterOPC Server. SCRIPT - Обновление тегов



do_foo
26.04.2019, 11:31
Здравствуйте!

Создал простейшую конфигурацию в протоколе SCRIPT без самих скриптов, проверяю связь данного протокола и MasterScada.
Задаю значение в объект Команда - в MP MasterOPC записывается единожды тег SCRIPT. И после этого изменить его невозможно.
То же самое происходит с ReadOnly тегами. Единожды записанное в них значение не меняется. При этом в системных сообщениях приходят сообщения о записи значения.

Подскажите, пожалуйста, что не так? Конфигурацию и скриншоты прикладываю.

42477

Записанное значение 1 в Tag1 более изменить невозможно. На скриншоте видна попытка записать 2 в Tag1. Сообщение о записи пришло, дата у тега обновилась - значение не поменялось.
42478

do_foo
29.04.2019, 10:17
Проблема устранена установкой последней версии MultiProtocol MasterOPC (4.3.57) и проявлялась только в версии 4.3.53. В более ранних и поздних версиях не замечена.