Просмотр полной версии : 2 ПЛК150 по ETERNET на панель



жекон
26.04.2019, 05:02
Доброго времени суток!Возникла задача к существующей установке(ПЛК150-панель по ETERNET) зацепить еще один ПЛК-150(150 150 свич панель), с наскоку при всей простоте задачи не заработало, в контроллерах разные прошивке 2.14 и 2.17 так вот собственно и вопрос на какую лучше прошить?

жекон
26.04.2019, 07:44
И где взять 2.14

YuriBel
26.04.2019, 11:20
Взять в архиве, проникнуть туда можно со страницы каталога, посвященной Codesys2. Но вообще, учитывая " с наскоку", меня терзают смутные сомненья в том, что виновата прошивка в ПЛК. Вы бы раскрыли тайны, кто Slave, кто Master, какие настройки в панели, какие в обоих ПЛК, что задумывалось и что именно не работает. оптимально было бы выложить проекты и ПЛК и панели, ну, или, как минимум скриншоты настроек.

жекон
26.04.2019, 11:31
Панель мастер 192.168.1.240 к ней 2 слейва 192.168.1.4, 192.168.1.5 с одинаковыми проектами.Первый Плк работает года 3, второй добавили вчера дописали в панель и увы PLC NO RESPONSE, когда все подключено к свичу можно достучатся только до контроллера который работает давно, второй конектиться если отключить все от свича

YuriBel
26.04.2019, 11:59
Расшифруйте, что значит "второй конектиться если отключить все от свича"? Вы отключаете только первый ПЛК или панель тоже? С чем он начинает коннектиться? Или соединяете напрямую панель со вторым ПЛК кросс-кабелем?

YuriBel
26.04.2019, 12:01
И еще не увидел нигде. Панель Овен или чужая?

жекон
26.04.2019, 12:43
Винтик, с кодесус, все это панель и ПЛк

Uniqum
26.04.2019, 12:51
Винтек необходимо писать макрос опроса слейв устройств. Использовать широковещательные команды

YuriBel
26.04.2019, 14:04
Винтек необходимо писать макрос опроса слейв устройств. Использовать широковещательные команды
Это где-нибудь описано?

жекон
26.04.2019, 14:06
То же первый раз слышу

Uniqum
26.04.2019, 15:17
http://www.rusavtomatika.com/weintek-easybuilder-instrukciya-na-russkom/chapter05/ немного тут описано (не знаю можно ли оставлять ссылки на сторонние ресурсы, все таки это не ОВЕН)

Scream
26.04.2019, 15:17
Винтек необходимо писать макрос опроса слейв устройств. Использовать широковещательные команды

бред, работает с 5 ПЛК 160 без всяких макросов и широковещательных

Вообще покажите широковещательный запрос в modbus tcp?

Scream
26.04.2019, 15:18
http://www.rusavtomatika.com/weintek-easybuilder-instrukciya-na-russkom/chapter05/ немного тут описано (не знаю можно ли оставлять ссылки на сторонние ресурсы, все таки это не ОВЕН)

ясно...
внимательней перечитайте первый пост и обратите внимание на слово ETHERNET

Uniqum
26.04.2019, 15:25
Обратите внимание сначала на то что 2 ПЛК имеют одинаковый проект... А потом давайте свои советы

Scream
26.04.2019, 16:21
Обратите внимание сначала на то что 2 ПЛК имеют одинаковый проект... А потом давайте свои советы

так так так. и что??
Вы читайте внимательней чем советовать мне не советовать.
уникум, советуйте как настроить или покажите макрос, заинтриговали.

Uniqum
26.04.2019, 16:27
у меня нет проекта с 5 плк, так что дайте человеку работающий проект и не засоряйте форум.

Scream
26.04.2019, 16:44
у меня нет проекта с 5 плк, так что дайте человеку работающий проект и не засоряйте форум.

Что мне делать я знаю и без вас, никому я давать ничего не собираюсь.

Мы очень ждём макрос и комментарии от вас, вы ведь поняли что вы как минимум 2 раза уже засорили форум?

Uniqum
26.04.2019, 16:49
"Мы" это слишком громко сказано о вас. Не умеете писать макрос, это не ко мне. А насчет вопроса создателя темы. Первое что надо проверить это адрес ПЛК в настройках панели Винтек (должен быть равен 1) для обоих ПЛК.

Scream
26.04.2019, 16:54
"Мы" это слишком громко сказано о вас. Не умеете писать макрос, это не ко мне. А насчет вопроса создателя темы. Первое что надо проверить это адрес ПЛК в настройках панели Винтек (должен быть равен 1) для обоих ПЛК.

точно уникум.
Давайте по факту без говна, есть вопросы.
Еще раз. Причем тут макрос??? Зачем? Без него никак? Зачем широковещательные?

Uniqum
26.04.2019, 16:59
так я и так без говна, я хоть что то предложил для человека, вы же выеб...сь что есть проект на 5 плк (наверно с овердох..я регистров в панели) и доеб..сь до макроса с широковещательным режимом.

жекон
26.04.2019, 17:07
бред, работает с 5 ПЛК 160 без всяких макросов и широковещательных

Вообще покажите широковещательный запрос в modbus tcp?
42485Таким образом добавлять новые устройства?

жекон
26.04.2019, 17:41
Или можно как по 485 1#xxxx,3#xxxx?

Uniqum
26.04.2019, 17:50
1. У вас адреса ПЛК в конфигурации ПЛК150 в вкладке Slave какие (наверно равны 1), IP адреса=х.х.х.4(5), Порты=502
2. Теперь смотрим проект панели. Адресация кнопок, ламп и т.п. сопоставлены с PLC1,PLC2
3. Настраиваем интервалы времени для Slave

жекон
26.04.2019, 18:12
Адреса разные,да конечно я грешу больше на местную локалку и на прошивки

жекон
29.04.2019, 05:26
Вопрос решен отключились от местной локалки, прошил на 2.14 все работает