Здравствуйте, есть СПК107 и МВ110-224.16Д на модуль подключены кнопки и концевики , сухие контакты. При нажатии кнопки в конфигураторе загорается порт куда она подключена и увеличивается счётчик, я так понимаю это касается и NO и NC контактов. Как СПК поймет что кнопку нажали? Не пойму реализации в codesys.
Следить за счетчиком портов? Есть ли хоть какой-то пример?
Спасибо.

Ильнур Гибадуллин
25.04.2019, 09:30
Здравствуйте, есть СПК107 и МВ110-224.16Д на модуль подключены кнопки и концевики , сухие контакты. При нажатии кнопки в конфигураторе загорается порт куда она подключена и увеличивается счётчик, я так понимаю это касается и NO и NC контактов. Как СПК поймет что кнопку нажали? Не пойму реализации в codesys.
Следить за счетчиком портов? Есть ли хоть какой-то пример?
Спасибо.

Здравствуйте!

В CODESYS можно считывать как определенное состояние канала (True или False) через битовую маску, так и количество наработанного счета.

42453

О подключении модулей расширения Mx110 к СПК107 мы рассказываем в видео 3 (ссылка (https://youtu.be/0m5vbe7z6Ek)) из курса "ОВЕН СПК1xx. Первые шаги".