PDA

Просмотр полной версии : Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200



Falanor
24.04.2019, 18:21
Скорее всего для специалистов вопрос покажется крайне глупым, но, к сожалению, я не сведущ в этой теме, потому и спрашиваю...

Хочу подключить температурные датчики LM335 к ПР200 для бытовых нужд (они ничего контролировать не будут, всего лишь сбор статистики).
Нашёл некоторые схемы в интернете, но так и не понял, как именно его подключать.

Вот то, как я пока думаю подключать:
42446

Правильно ли я составил схему подключения к ПР200 и, если да, то как рассчитать величину резистора R1?
Если неправильно, то как нужно подключать и какие резисторы использовать?

игорь68
24.04.2019, 19:27
Схема подключения правильная. Расчет резистора в дата шит. PS вы выбрали самый не хорошой датчик для своих испытаний. Статистика будет хромать даже от типа провода и его длины.

Falanor
24.04.2019, 20:09
Перерыл кучу datasheet-ов в поисках какой-нибудь таблицы, где это всё написано, но так ничего и не нашёл (скорее всего не туда смотрю). Подскажите пожалуйста, где именно это искать?


вы выбрали самый хорошой датчик для своих испытаний.

Я так понимаю, что это сарказм? :D Я планировал использовать экранированную витую пару длиной не более 2 метров. Насколько большая может быть при этом погрешность измерения?
А что можно выбрать получше, чтобы цена была примерно та же?

Ревака Юрий
24.04.2019, 20:25
10mV/K, это Вам нужен ПРМ-3:), ему это "по зубам" будет, для ПР200, можно взять самые дешевые резисторы SMD NTC, будет точность -+1-2°С (зависит от вашей настойчивости), но без проблем будете измерять от -50 до 100. Я год назад поместив такие резисторы и откалибровав по точным КТМС, получил идентичную с ними характеристику. Или даже обычные выводные, главное условие, известные характеристики резистора.

Falanor
24.04.2019, 20:53
Для ПР200, можно взять самые дешевые резисторы SMD NTC, будет точность -+1-2°С (зависит от вашей настойчивости), но без проблем будете измерять от -50 до 100.
О, у меня есть пара NTC термистров 10кОм. А их подключать как делитель напряжения в 0..10В варианте или можно как-то в 0...4кОм режим? Где можно посмотреть схемы подключения?

Ревака Юрий
24.04.2019, 21:02
О, у меня есть пара NTC термистров 10кОм. А их подключать как делитель напряжения в 0..10В варианте или можно как-то в 0...4кОм режим? Где можно посмотреть схемы подключения?

Как обычный резистор, джампера и режим аналогового входа на измерение сопротивления, макрос NTC в менеджере компонентов, но нужна характеристика резистора, она участвует в макросе в качестве входного параметра.

игорь68
24.04.2019, 21:38
Сайт mypractic.ru. описание дата шит на русском языке.