Добрый день

запрограммировали панель СП307. Панель подключена по modbus TCP к контроллеру Schneider Electric.
У нас возникла такая проблема.
Периодически панель зависает - сенсорные кнопки не реагируют, лампочки на интерфейсе Ethernet постоянно горят(не моргают), все переменные на мнемосхеме застывают и не показывают актуальных значений.
Приходится перезагружать панель(отключать-включать питание панели)
частота зависания панели разная, иногда через 2 часа, иногда через 20 часов.


Подскажите в чем может быть проблема.
Во вложении проект панели.

Евгений Кислов
24.04.2019, 10:15
Добрый день.
Попробуйте такие настройки поставить:

42436

Basekovsky
24.04.2019, 11:30
У меня три контроллера, с которыми панель обменивается информацией.
Поставил Ваши настройки во всех трех устройствах, данные на панели отражаются быстро и корректно, Но панель очень медленно открывает и закрывает дополнительные экраны и экран клавиатуры ввода данных. примерно 60 секунд жду.

уменьшил таймаут, с 15 000 мсек до 2 000 мсек. С такими настройками время ожидания открытия экрана уменьшилось до 15-20 секунд

Евгений Кислов
24.04.2019, 11:40
Похоже на то, что на доп. экранах какие-то проблемы с настройками элементов (отсутствующие адреса регистров и т.п.).
Посмотрите регистры ошибок: на моем скрине внизу видно галочку Экспорт статуса связи.

Basekovsky
24.04.2019, 12:06
у меня из трех модбас устройств, сейчас активно только одно модбас устройство, из-за этого может зависать?

и еще есть много элементов, например трубы, по умолчанию к каждому элементу прикреплено несуществующее устройство
Порт=PLC порт
Вирт.ст.=0
Адрес=1
Регистр=0х-0
эта адресация может повлиять на работу панели?

Евгений Кислов
24.04.2019, 12:30
Да, конечно.
При опросе "несуществующих" устройств панель будет тормозить.

Basekovsky
24.04.2019, 13:59
удалил несуществующие устройства, поставил Ваши настройки - экраны открываются мгновенно.
теперь пару дней понаблюдаю - зависнет панель или нет