PDA

Просмотр полной версии : Соединение Codesys 2.3 с Simple-Scada через PLC WinNT



АлексейГриг
18.04.2019, 12:44
Здравствуйте, помогите решить проблему.
Используется софт плк встроенный в Codesys. Он общается с Simple-scada через CodesysOPC. Однако, только в одну сторону, т.е. изменяя значения в Codesys в Simple-Scada переменные тоже меняют свое значение. А вот пытаясь изменить значения этих же переменных в Simple-Scada они не меняются ни в самой Simple-Scada, ни в Codesys.

P.S. Я недавно начал разбираться во всем этом(АСУ ТП), так что заранее извиняюсь, если что-то не совсем правильно говорю))

Andrew_Stranger
18.04.2019, 12:50
Возможно галочку надо поставить на разрешение записи переменной.

АлексейГриг
18.04.2019, 13:02
Это делается в cкаде? Если да, то галочка стоит и на доступе и на разрешении записи.

АлексейГриг
18.04.2019, 13:08
На первых двух фото - изменение значения переменных из Codesys в Scada
На следующих - наоборот.
42341
42342
42343
42344
42345
42346

Andrew_Stranger
18.04.2019, 22:38
В настройках переменных codesys opc смотрели?

melky
19.04.2019, 09:11
Soft PLC - значит программа, в ней то вы позволяете менять переменные извне ? или программа их перезаписывает в каждом цикле ?

АлексейГриг
20.04.2019, 13:46
Итог: Переустановка Codesys и Simple-Scada помогла)

Andrew_Stranger
20.04.2019, 22:25
Итог: Переустановка Codesys и Simple-Scada помогла) Чудеса творятся.